Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Satel Luna - Jak wyłączyć oświetlenie czujki - Satel CA 10

Ramirax 26 Apr 2014 10:52 3270 19
Optex
  • #1
    Ramirax
    Level 8  
    Po zmianie akumulatora już trzeci dzień świecą się wszystkie czujki Satel Aqua w domu. Resetowałem już manipulator Ca10 Satela i nic. Zasilanie jest ok. Po podłączeniu starego akumulatora też się świecą. Nie wiem gdzie można to ustawić (wyłączyć). Proszę o jakieś info. Wcześniej zapalały się tylko przy braku zasilania z elektrowni.
  • Optex
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    Ramirax
    Level 8  
    Nie. Na płycie nic nie ruszałem. Próbowałem ustawić datę i czas w ustawieniach i może coś zmieniłem niechcący. Nie wiem, gdzie szukać przyczyny.
  • #4
    alster1
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Udało Ci się ustawić czas i datę? Czy w systemie nie ma awarii? Być może podświetlenie czujek jest wysterowane z wyjścia wskaźnik awarii.
  • Optex
  • #5
    Ramirax
    Level 8  
    Tak data ustawiona. Na wyśietlaczu nie ma żadnych awarii. Nic nie miga a Luny się świecą na okrągło. Czujki działają normalnie. Po odłączeniu zasilania też się palą z akumulatora. Może w ustawieniach jakiś babol?
  • #6
    alster1
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Moja teoria legła w gruzach, bez podglądu w ustawienia serwisowe będzie ciężko.
  • #7
    dzolo35
    Level 21  
    Witam.
    Wejdż w tryb serwisowy i Funkcją serwisową FS125 (test wyjśc) sprawdż na którym wyjściu masz podłączone podświetlenie (naciskaj klawisze numeryczne od 1 do 6 (pierwsze naciśnięcie danego klawisza załącza wyjscie ,drugie wyłącza wyjście)),następnie wchodzisz do funkcji programujących opcje wyjśc FS31 - FS42 i przy tym wyjściu na którym jest twoje podświetlenie napisz nam co masz pozaznaczane.Możesz też sam ustawić jakąś funkcje dla tego wyjścia.Łatwiej Ci będzie jak sobie sćiągniesz broszurkę ze strony satela ,,CA 10 programowanie".
  • #8
    User removed account
    Level 1  
  • #9
    dzolo35
    Level 21  
    Witam.
    I ja tak myślę, ale jeśli zna tylko kod serwisowy , to chociaż trochę przybliży nam to rozwiązanie tej zagadki.

    Pozdrawiam.
  • #10
    Ramirax
    Level 8  
    Tak nie jestem w tym temacie ale wejdę jutro do trybu serwisowego i napiszę te dane które wyświetli
  • #11
    Ramirax
    Level 8  
    Jest postęp. Udało mi się wejść do trybu serwisowego. Moje czujki są na OUT3.
    Potem wszedłem do S35 Wyjście OUT3 a tam wiele opcji do wyboru. Wybrałem "nieużywane" i wreszcie zgasły. Potem ustawiłem 25-wskaźnik awarii sieci i jest OK. Dzięki serdeczne za pomoc.
  • #13
    Ramirax
    Level 8  
    Właśnie po to są zainstalowane od zawsze. Zaczynają świecić jak nie ma prądu. Nie muszę szukać świeczek w ciemnościach. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby nie było prądu tak długo. Może zasugerujesz jakieś inne zastosowania?
  • #14
    dzolo35
    Level 21  
    Witam.
    Może napisz jaki masz ten aku., ile amper i ile czujek luna i innych bajerów na nim siedzi.Może wystarczy tylko kilka Lun w newralgicznych miejscach ,bądż ustawić (przerobić)tak: jak ktoś tylko jesteś w danej częsći mieszkania, to wtedy świeci częśc lun (podzielić luny na grupy,jeśli masz jeszcze wolne out 4 - 6) .

    Pozdrawiam.
  • #15
    Ramirax
    Level 8  
    Jest 6 czujek. Najdłuższa przerwa w dostawie prądu to było jakieś 8 godzin więc świeciły do końca. Od czasu do czasu zdarzają się przerwy 2 godzinne.
  • #16
    bhtom
    Level 38  
    Moim zdaniem nie powinny świecić cały czas. Max to 30 minut (na znalezienie świeczek bądź latarek). Wyobraź sobie sytuację, domownicy na urlopie, ktoś odcina zasilanie, czeka 10 godzin (luny świecą cały czas), aku pada - luny gasną, sygnał można wchodzić... Dalej już wiesz...
    Moim zdaniem tak nie powinno być...

    Pozdrawiam.
  • #17
    mikan4
    Level 26  
    bhtom ma rację, odetną Ci prąd na wakacjach i na następny dzień wyniosą wszystko, razem z alarmem :)
    Luny na maks 2-3h przy braku prądu :)
  • #18
    Ramirax
    Level 8  
    Macie rację. Można to ustawić? Np na 2 godziny?
  • #19
    dzolo35
    Level 21  
    Witam.
    Pewnie że się da, ale do 99 minut .Wejdż do opcji tam gdzie ustawiłeś ,,wskażnik aw. sieci 230v" i w opcjach masz tam , czas działania.Teraz masz ustawione na 00 czyli działa cały czas. W opcjach zmień też czas z sekund na minuty.Poczytaj dział :Funkcje programujące parametry wyjść - w książeczce ,, CA10 programowanie " a będzie Ci o wiele łatwiej to ustawić.

    Pozdrawiam.
  • #20
    sanatarium
    Level 22  
    Witam. Skoro jest 6 czujników to po co wszystkie mają się świecić cały czas. Można ustawić jeszcze timer, albo czujnik zmierzchowy jako warunek, po co komu w dzień mają się palić. Rozumiem że w salonie to jest taka potrzeba, w korytarzach kilka minut wystarczy, a w łazience są różne potrzeby :D