Wymiana przewodu przedlicznikowgo.

Scalp0 27 Apr 2014 20:16 4038 8
Computer Controls
  • #1
    Scalp0
    Level 11  
    Witam,

    Krótki opis sytuacji:
    Stary dom z 1930 rozdzielnia z rozłącznikiem znajduje się we wnęce zewnętrznej ściany ( zabezpieczona starą kłódką, linia podziemna ). Od rozdzielni kabel biegnie do komórki ( piętro ) na ścianie przewodem 6 mm x 4 Cu następnie łączy się w małej "rozdzielni" z 3 bezpiecznikami topikowymi ( z plombą). Z tego pkt. biegnie przewodem "mizernej" jakości prawdopodobnie 1,5 x 3 Cu do zabezpieczenia przedlicznikowego ( również plomba | dwa liczniki jeden na parter trójfazowy i jedno fazowy piętro ). Po liczniku oczywiście bezpieczniki i dalej stara instalacja aluminiowa.

    Pytania:
    1) Czy mogę po zgłoszeniu do ZE wymienić przewód 4x 1,5mm na 4x 6mm rezygnując przy tym z "podwójnego" zabezpieczenia przedlicznikowego ?
    2) Jeżeli tak to czy pozostawić stare bezpieczniki topikowe jako zabezpieczenie przedlicznikowe czy może wymienić na nowe ( jaka charakterystyka ) ?
    3) Czy układając nową instalację na parterze mogę dokonać podziału PEN + uziemienie tegoż punktu ? ( przewód do licznika tylko 4 x 6mm )
  • Computer Controls
  • #2
    djlukas
    Level 27  
    U mnie w regionie by to nie przeszło. A rada dla ciebie zadzwonić lub podjechać do ZE i przedstawić im problem.
  • #3
    fighter
    Level 21  
    Kolego na wszystkie te odpowiedzi powinien udzielić ci elektryk z uprawnieniami który to wykona i bedzie wiedział jak to zrobić tak by było prawidłowo a puzniej się pod tym podpisze. Ewentualnie szaleniec z uprawnieniami który sie pod twoja pracą podpisze, bo widać po pytaniach, że nie wiesz za bardzo co z czym i do czego.
  • Computer Controls
  • #4
    slawekx
    Level 29  
    Podajesz 6 mm x 4 potem 1,5 x 3 - i jeszcze że jest PEN - co to za rodzaj sieci i instalacji wewnątrz budynku ?
  • #5
    Scalp0
    Level 11  
    Oczywiście w natłoku myśli w dniu wczorajszym posta napisałem chaotycznie. Chciałbym skupić się na dziwnej sytuacji jaka ma miejsce przed licznikiem.
    Mianowicie... Miedzy rozlacznikami na ścianie zew. budynku, a licznikami występuje łączenie przewodów. Z zewnątrz do środka biegnie przewód 4x6mm następnie łączy się poprzez trzy zaplombowane bezpieczniki z przewodem 4 x 1,5mm ( nie tak jak pisałem wcześniej 3 x 1,5mm ). Ten ostatni przewód wchodzi w zabezpieczenie przedlicznikowe, a następnie trafia do licznika.

    Chciałbym wymienić przewód 1,5mm na przewód 6mm i najlepiej dobrać odpowiednie nowe zabezpieczenie przedlicznikowe w zastępstwo za bezpieczniki topikowe rezygnując przy tym z podwójnego zabezpieczenia trasy przedlicznikowej, która wynika z prowadzenia 2 różnych przewodów / o różnych przekrojach.

    Oczywiście będę konsultowal się z ZE i mogę wezwać elektryka jednak chciałbym wiedzieć jak prawidłowo powinien taki zabieg wyglądać.
  • #6
    fighter
    Level 21  
    Kolego żeby wiedzieć jak to zrobić trzeba mieć podstawy wpojone pewne np takie, że jeśli masz faktycznie TNc i PEN to nie możesz zastosować 6mm2. Jeśli nie masz podstaw opanowanych to cieżko ci będzie coś z sensem zrozumieć.
    Twój problem był wałkowany na forum nie raz myśle i jak poczytasz z zrozumieniem to może coś wywnioskujesz a jeśli nie to tylko usługi elektryka z uprawnieniami ci zostały i kontakt z ZE.
  • #7
    Scalp0
    Level 11  
    Doczytałem popytałem i z tego co zrozumiałem pozostaje mi zgłoszenie do ZE calem odłączenia "bemów" i ułożenie całkowicie nowego przewodu 5 x 10mm2 do licznika i ponowne zgłoszenie celem podłączenia go zarówno w "skrzyni" na zewnątrz i w liczniku + plombowanie.

    Z jednego wątku na forum doczytałem by pozostawić bezpieczniki topikowe i zgłosić jedynie chęć wymiany przewodu ze względu na

    Quote:
    a jak się odezwiesz do ZE o wymianę zabezpieczeń przedlicznikowych a masz je jeszcze w domu to każą ci je wyciągnąć na zewnątrz budynku a to wtedy grubsza robota i nie polecam pod napięciem to robić


    Pytanie ile może orientacyjnie kosztować w ZE taka przyjemność za podłączenie w 2 pkt. tego przewodu + plombowanie ?

    Czy gdybym miał kolejne pytanie mogę kontynuować w tym wątku ? ( dotyczące już zagadnień po liczniku )
  • #8
    fighter
    Level 21  
    Scalp0 wrote:


    Pytanie ile może orientacyjnie kosztować w ZE taka przyjemność za podłączenie w 2 pkt. tego przewodu + plombowanie ?



    TO ile to może kosztować to się dowiedz u źródła czyli w ZE, dolicz do tego elektryka z uprawnieniami który to wykona,pomierzy i się pod to podpisze.

    Kolego mamy ci wytłumaczyć jak projektować i wykonywać całe instalacje ? ? ?
  • #9
    Scalp0
    Level 11  
    Dziękuje za dotychczasową pomoc.

    Oczywiście nie oczekuje tłumaczenia jak wykonać/projektować instalację.