Altivar 61 - Błąd SCF2 (Impedant short circuit)

28 Kwi 2014 22:39 1536 4

  • Specjalista Automatyk
    Cześć.

    Czy wiecie co może być przyczyną pojawiania się takiego błędu?
    Mam dwa identyczne wentylatory, z których każdy jest zasilony falownikiem Altivar 61. Jeden z nich pracuje bezproblemowo, natomiast drugi wyłącza się w nieokreślonych warunkach, z nieokreśloną częstością, z błędem SCF2.
    Oba falowniki mają identyczne nastawy. Dodatkowo po zamianie falowników miejscami, błąd dalej wyskakuje na tym samym falowniku.
  • Spec od Falowników
    Niestety wszystko wskazuje że to napęd ma jakąś usterkę.

  • Specjalista Automatyk
    Też tak stawiam, ale zastanawiam się czy jest jakiś sposób, żeby ją zdiagnozować.
  • Spec od Falowników
    Diagnoza to uszkodzenie falownika, bo taka jest część zamienna. Być może utrata parametrów kondensatorów, nie tylko tych na szynie DC, ale również dużych elektrolitów w zasilaniu elektroniki. Można spróbować naprawy, jeśli jest dostęp.
  • Poziom 13  
    Mamy w fabryce obecnie problem z Altivarem 71. Przy wyłączaniu silnika często pojawia się problem SCF1 i SCF3. Trochę pomogło zmniejszenie parametru SFr w grupie Set i zmniejszenie obrotów silnika. W weekend majowy wymieniamy ten falownik na nowy...

    Pozdrawiam