Falownik jest podlączony do uziemienia od strony jego zasilania. Przewody od falownika do wentylatorów nieekranowane przekrój przewodów 4x1,5. dł. dwóchnajdłuższych przewodow OK 25 metrów. pozostałe 3 przewody ok 13 metrów.
Aha z racji niedoswiadczenia poprzedniego elektryka który zamontował przed wentylatorem wyłączniki B6 3f.... ( które i tak sie grzały) postanowiłem wymienić na PKZtki które i tak samo sie grzeją ale dodatkowo wyskakują. uważam ze dobór PKZ dobrałem stosunkowo dobrze ponieważ na silnik nie idzie wiekszy prąd jak 1 A...testowałem na PKZ Eaton i było tak samo wiec to nie wina PKZ.... Prosze o pomoc bo juz nie mam Cierpliwośći Pozdrawiam w te piekne majówki;)