Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Bateria kondensatorów - dobór

knopers12 04 May 2014 15:28 2505 8
  • #1
    knopers12
    Level 10  
    Witam,
    Mam pytnie odnośnie doboru baterii kondensatorów w zakładzie przemysłowym. Z pomiarów wyszło, że moc czynna maksymalna obciążenia Pmax= 3x 85kW, a moc bierna pojemnościowa Qmax= 3x 36 kVAr. THDI w ciagu doby dwa razy na sekunde przekroczyło 11%, a tak jest na poziomie do 7%. THDU maksymalna wartość to 3,2%.
    Jaką dobrać baterię do takich wyników? Ja myślę o bezdławikowej baterii 85 kVAr. Czy do takich wartości harmonicznych może być bateria bez dławików? Jaki jest poziom harmonicznych maksymalny tak aby nie trzeba było instalować dlawików?
    Pozdrawiam
  • #2
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    To tam są przetwornice w tym zakładzie ?
    knopers12 wrote:
    baterii 85 kVAr.

    Bez stopniowania?
  • #3
    knopers12
    Level 10  
    W zakładzie są silniki indukcyjne oraz przemienniki częstotliwości.
    Stopniowanie: 5 stopni: 5,10,20,25,25 kVAr
  • #4
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    knopers12 wrote:
    oraz przemienniki częstotliwości.

    To jak kolega wyobraża sobie regulację bez dławików.Dławiki te tworzą z
    kondensatorami układy rezonansowe i tym samym chronią kondensatory przed
    przeciążeniem harmonicznymi prądu i napięcia.
  • #5
    knopers12
    Level 10  
    A czy pomiary zawartości harmonicznych nie mówią nam o potrzebie instalowania dławików. Czy jak są flowniki itp to zkładamy, że dławiki są niezbędne- nie chce mi się wierzyć, znam wiele zakładów przemysłowych z falownikami i innymi urządzeniami energoelektronicznymi z bateriami bez dławików.
  • #6
    e-sparks
    Electrician specialist
    knopers12 wrote:
    moc bierna pojemnościowa Qmax= 3x 36 kVAr.
    Czy to oznacza, że pomiar wykonałeś na każdej fazie i wszędzie miałeś po 36kVAr mocy pojemnościowej? Czy to suma mocy biernej?
    Kiedy ta moc pojemnościowa występuje? W czasie pracy zakładu, czy "po godzinach"? Jakie rachunki za moc bierną płaci firma?
    Jeśli generujesz moc bierną pojemnościową w czasie pracy zakładu, to masz problem...
    I nie załatwi go bateria dławikowo-kondensatorowa.
    Chociaż... to kwestia kosztów.
    knopers12 wrote:
    Stopniowanie: 5 stopni: 5,10,20,25,25 kVAr
    Naprawdę tak duży kondensator na początku? Ja bym raczej stawiał na szereg 2,5-5-10-20-20-40kVar.
    knopers12 wrote:
    A czy pomiary zawartości harmonicznych nie mówią nam o potrzebie instalowania dławików.
    A czy wykonałeś prosty test na harmoniczne, które mogą powstać po zainstalowaniu baterii? Podłącz np. 40kVAr-ów do instalacji i zobacz, jak zmienił się poziom zakłóceń. Będzie to informacja niezbędna do decyzji o typie baterii: same kondensatory, czy z dławikami, czy może same dławiki?

    Pozdrawiam, Wiesław
  • #7
    adrian512
    Level 10  
    Czy mozesz cos wiecej napsiac odnosnie polaczenie LC.

    Kupiłem szafe baterii z połączeniem równoleglbym L i C ( kilka stopni) . na Cewce i kondensatorze w kazdej parze sa napisane te same wartosci reaktancji .I moje pytanie, jak taki układ będzie kompesował moc bierna- indukcjna?

    Krzysztof Reszka wrote:
    knopers12 wrote:
    oraz przemienniki częstotliwości.

    To jak kolega wyobraża sobie regulację bez dławików.Dławiki te tworzą z
    kondensatorami układy rezonansowe i tym samym chronią kondensatory przed
    przeciążeniem harmonicznymi prądu i napięcia.
  • #8
    e-sparks
    Electrician specialist
    adrian512 wrote:
    z połączeniem równoleglbym L i C
    Pewien jesteś tego połączenia równoległego?
    Przecież to nie ma sensu, ja przynajmniej jeszcze nie spotkałem...
    adrian512 wrote:
    jak taki układ będzie kompesował moc bierna- indukcjna?
    Nie będzie.

    Poczytaj może:
    https://www.elhand.pl/dlawiki-do-ochrony-baterii-kondensatorowych
    http://www.taurus-technic.com.pl/strona/?pl_a...rie-typu-bkd-95-(z-dlawikami-do-1200kvar),164
  • #9
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    adrian512 wrote:
    Kupiłem szafe baterii z połączeniem równoleglbym L i C ( kilka stopni) . na Cewce i kondensatorze w kazdej parze sa napisane te same wartosci reaktancji .I moje pytanie, jak taki układ będzie kompesował moc bierna- indukcjna?

    Baterii się nie kupuje od tak , jej wartości dobiera się w zależności od struktury urządzeń i ich mocy. Tak więc może okazać się że bateria twoja nie do końca będzie spełniać twoje potrzeby.