PLC s7-200 i HMI OP77B komunikacja

JARTECH 10 May 2014 00:04 1671 2
SterControl
  • #1
    JARTECH

    Phones specialist
    Witam.
    Proszę o pomoc w konfiguracji połączenia między s7-200 222 i panelem op77B. Jaki kabel jak wykonany i jakie ustawienia w WinCC2008 i w step7microwin.
  • SterControl
  • #2
    ILSSystem
    Automation specialist
    Witam,
    Jeśli chodzi o protokół komunikacyjny to może być to po MPI (tak, S7-200 wspiera MPI).
    Jeśli chodzi o przewód to zależy od tego jak daleko jest panel od PLC. Jeśli tniemy na miare to np. Link i wtyczki np. Link (można pokusić się o wtyczkę ze złączem przelotowym w celu udostępnienia podłączenia programatora bez konieczności rozpinania. Lub gotowy kabel o ograniczonej długości np. Link
    Konfiguracja, w WinCC Flexible wskazujesz S7-200 i adres.

    Pozdrawiam
  • #3
    JARTECH

    Phones specialist
    Problem z komunikacją był spowodowany uszkodzoną wtyką Profibus. Zastosowałem nowe 2 wtyki i po problemie.