Somfy Centralis IB - Sterowanie roletami z Integry poprzez magistralę IB

w5h0so 12 Maj 2014 07:00 1692 1
  • #1 12 Maj 2014 07:00
    w5h0so
    Poziom 12  

    Nie mogę się dogadać z instalatorami rolet, jak wysterować przyciski ("sterowniki") Somfy Centralis IB (to te przewodowe) przez coś co nazywa się "magistralą" IB (intelligent building?). Jest do tego instrukcja [1].

    Magistrala ma przewody góra, dół i common (gdzieniegdzie oznaczony jako V+). Wygląda, że powinienem zwierać common do góry lub dołu. W instrukcji do Centralis UNO [2] jest nawet opisane, że impuls <1s to zamykanie zwykłe, a >1s to zamykanie wymuszone (np. czujnikiem wiatru).

    Wie ktoś czy ta "magistrala" to proste podawanie fazy na styk góra lub dół, ale bez przytrzymywania do zamknięcia, a tylko przez np. 5s?

    Druga sprawa to sterowanie zamykaniem każdej rolety z osobna. To jest zadanie z gwiazdką, ale jeśli podłączę każdy przycisk osobno do INT-ORS, to pewnie będzie to działało też bez układu typu magistrala (będzie gwiazda).

    Będę wdzięczny za potwierdzenie lub zaprzeczenie moim domysłom, zanim na obiekcie upuszczę siwego dymu. ;-)

    [1] http://www.somfy.com/pl_b2b/file.cfm/Centralis_IB.pdf?contentID=16171
    [2] http://www.somfy.com/pl_b2b/file.cfm/Centralis_Uno_IB.pdf?contentID=16174

    Więcej instrukcji jest tutaj (może ktoś wskaże jakąś bardziej wylewną):

    http://www.somfy.com/pl_b2b/index.cfm?page=/pl_b2b/home/download

    0 1
  • #2 11 Maj 2015 21:54
    w5h0so
    Poziom 12  

    Drogi pamiętniczku...

    Jest to proste sterowanie, w którym przekaźnikiem można zwierać, albo styk "common" do styku podnoszącego, albo opuszczającego roletę. Nigdy do obu na raz.

    Somfy Centralis IB - Sterowanie roletami z Integry poprzez magistralę IB

    Zwieranie na 0,5 sekundy daje normalne podnoszenie i opuszczanie. Zwarcie na 1,5 sekundy powoduje podnoszenie lub opuszczanie nawet, gdy na sterowniku zablokowane jest zdalne sterowanie.