Integra 64 - jak zaprogramować wyjście -na pozór b. proste

ukass 14 Maj 2014 20:34 1095 10
  • #1 14 Maj 2014 20:34
    ukass
    Poziom 12  

    Witam,
    być może banalne pytanie ale jeszcze się z nim nie uporałem...
    Jak zaprogramować np. WY13 by było aktywne w czasie naruszenia np. WE1
    Wydaje się proste, natomiast psuje wszystko "czas działania", który jest liczony od momentu naruszenia :(

    0 10
  • #2 14 Maj 2014 20:43
    xury
    Poziom 39  

    Np jako iloczyn logiczny wejść. I podać tylko jedno wejście sterujące.

    0
  • #3 14 Maj 2014 20:53
    ukass
    Poziom 12  

    Blisko, ale nie przejdzie, bo chcę by kilka wejść niezależnie aktywowało to wyjście.

    0
  • #4 14 Maj 2014 21:15
    Stan-Mar
    Poziom 25  

    każde wejście przypisać do wirtualnego wyjścia (np. wejście 1 do wyjścia 30, wejście 2 do 31, wejście 3 do 33). Wyjście np. 13 zaprogramować jako iloczyn tych wyjść.

    Przepraszam - myślałem o sumie logicznej wyjść, a napisałem iloczyn.

    0
  • #5 14 Maj 2014 21:17
    xury
    Poziom 39  

    Tak jak kolega wyżej tylko, że nie jako iloczyn tylko jako suma logiczna.

    0
  • Pomocny post
    #6 14 Maj 2014 21:27
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    I to czego koledzy jeszcze nie dopisali.. wyjścia te ustawić np. jako "Wskaźnik gotowy".

    0
  • #7 14 Maj 2014 22:41
    ukass
    Poziom 12  

    30-34 każde ustawiłem jako "naruszenie wejścia" i czas: 0 , wej13 jako "suma logiczna wyjść" 30-34 czas: 0 i niestety brak napięcia. Jak ustawie czas to liczy go od wyzwolenia :(
    Nie bardzo rozumiem co oznacza "Wskaźnik gotowy" jak kolega dariusz podpowiedział...

    0
  • #8 14 Maj 2014 23:49
    xury
    Poziom 39  

    Ustaw jak pisałem wcześniej wyjścia 30-34 jako iloczyn logiczny wejść. Oczywiście do każdego przypisz inne pojedyncze wejście wyzwalające. Następnie na wyjściu 13 ustaw sumę logiczną wyzwalaną wyjściami 30-34.

    Pomysł z wykorzystaniem "wskaźnik gotowy' kolegi dariusza też jest dobry.
    Z tym, że wydaje mi się, że trzeba by było odwracać polaryzację, bo wyjście tego typu jest aktywne kiedy wejście wyzwalające jest nie zdziałane.

    0
  • #9 15 Maj 2014 08:34
    crunky
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne

    ukass napisał:
    Nie bardzo rozumiem co oznacza "Wskaźnik gotowy" jak kolega dariusz podpowiedział...
    To jest lekarstwo na Twój problem, musisz tylko odwrócić polaryzację wyjścia i dopisać wejścia odpowiednie. Zerknij do instrukcji.

    0
  • #10 15 Maj 2014 19:01
    Maher
    Poziom 21  

    Nie wiem do czego to wyjście potrzebujesz, ale najprościej wyjście ustawić jako przełącznik monostabilny z czasem jaki chcesz aby działało po skończeniu naruszenia wejść i jest tam funkcja "aktywne podczas włączenia" aby nie wyłączało się pomiędzy kolejnymi naruszeniami.

    0
  • #11 16 Maj 2014 08:38
    ukass
    Poziom 12  

    Dzięki koledzy, najprościej było ustawić "17.wskaźnik gotowy", jak podpowiedział Dariusz, odwrócona polaryzacja i hula pięknie. Potrzebne mi to było do sygnalizacji stanu otwartych drzwi garażowych i drzwi tylnych diodą w p.pokoju.
    Jeszcze raz dzięki Panowie.