Poniżej przedstawię pobór prądu przez siłowe urządzenia elektryczne zainstalowane w gospodarstwie domowym,
tj. kuchenka elektryczna Amica (płyta ceramiczna, nieindukcyjna), czajnik, pralka, zmywarka, bojler + drobna elekronika.
Wszystko w domu pracuje na prąd (gaz jest odłączony) instalacja TN-S, licznik dwustrefowy.
- kuchenka Amica z płytą ceramiczną C50 (szer.50cm), zasilanie przewodem 3x 4mm² L N PE (dwa palniki małe, dwa palniki duże, piekarnik)
palnik mały 140 mm - pobór prądu dla jednego palnika 5,5 A; rezystancja grzałki ≈ 40 Ω; moc ≈ 1200 W
palnik duży 180 mm - pobór prądu dla jednego palnika 8 A; rezystancja grzałki ≈ 27 Ω; moc ≈ 1800 W
Piekarnik
Włączony grzejnik dolny - pobór prądu 5,7 A; rezystancja grzałki ≈ 38 Ω; moc ≈ 1300 W
Włączony grzejnik dolny i górny - pobór prądu 9,5 A; rezystancja grzałek ≈ 20 Ω; moc ≈ 2200 W
Włączona grzałka górna - pobór prądu 4 A; rezystancja grzałki ≈ 44 Ω; moc ≈ 900 W
Włączony opiekacz - pobór prądu 8,7 A; rezystancja grzałki ≈ 22 Ω; moc ≈ 2000 W
Włączony opiekacz + wentylator - pobór prądu 8,7 A; rezystancja grzałki ≈ 22 Ω; moc ≈ 2000 W
Włączony wzmocniony opiekacz - pobór prądu 12,5 A; rezystancja grzałek ≈ 16 Ω; moc ≈ 2900 W
Włączony termoobieg - pobór prądu 8,7 A; rezystancja grzałki ≈ 22 Ω; moc ≈ 2000 W
Włączony termoobieg + grzejnik dolny - pobór prądu 14 A; rezystancja grzałek ≈ 13 Ω; moc ≈ 3300 W
Przy uruchomionych wszystkich palnikach + najmocniejszy "termoobieg i grzejnik dolny" kuchenka pobiera 41 A co daje ≈ 9,3 kW
Zmywarka BOSCH (pobór podczas grzania wody) - pobór prądu 9 A; rezystancja grzałki ≈ 25 Ω; moc ≈ 2000 W
Pralka ładowana od góry BOSCH (pobór podczas grzania wody) - pobór prądu 10 A; rezystancja grzałki ≈ 25 Ω; moc ≈ 2000 W
Bojler 100l Ariston - pobór prądu 9 A; rezystancja grzałki ≈ 25 Ω; moc ≈ 2000 W
TV LCD 42' - pobór prądu przy dużej ilości bieli max do 0,4 A, kontrast 80%, jasność 60%
Subwoofer 200W - pobór prądu na czuwaniu 0,12 A
Modem + Access Point Draft-N - pobór prądu 0,07 A
Wieża 2x100W + 3x50W (5+1) - pobór prądu "na czuwaniu" z wyświetloną godziną na wyświetlaczu 0,16 A, z wyłączonym wyświetlaczem zegara 0,03 A, (różnica 0,13 A)
Laptop SAMSUNG RC720; CPU i3 2310M 2,1GHz; RAM-4GB 1333; HDD-500GB; Matryca LCD - pobór prądu (akumulator nie naładowany) laptop obciążony wygaszacz 3D 0,27 A, (akumulator naładowany) laptop obciążony wygaszacz 3D 0,2 A, normalnie 0,09 A, spoczynek przygaszony ekran 0,08 A, wyłączony ekran 0,06 A; stan wstrzymania i wyłączony 0,03 A.
PC składak; MSI-MS7576; CPU AMD Phenom II 1100T 6x 3,3GHz; RAM-4GB 1600; GPU AMD Radeon HD 7700 1GB; HDD-1TB; Acer LCD Matryca 20' - pobór prądu PC obciążony wygaszacz 3D 0,97 A, obciążony full OCCT 1,1 A; normalnie 6x 800MHz 0,63 A, wygaszony ekran 0,55 A, wyłączony (czuwanie) PC (0,11 A) + monitor (0,028 A) = 0,138 A
Wyłączenie 5 rdzeni nie powoduje zmiany/zmniejszenia obciążenia, jest tyko wolniejszy
Po analizie wychwyciłem urządzenia które jakoby będąc na czuwaniu (czasem używane sporadycznie) zasysają sporą ilość energii, wszystko wyłączone a licznik się obraca.
W niektórych z nich producent zainstalował wyłącznik sieciowy, reszta czyli PC, modem+AP są podłączone do listwy z wyłącznikiem.
TV wyłączam przyciskiem na panelu bocznym (minimalny pobór prądu bez diody), wyświetlacz na kinie domowym wyłącza się poprzez przytrzymanie przez 2-3s. przycisku power, tak samo DVD.
Aby uniknąć przeciążenia sieci i wypadania bezpiecznika (głównie gdy pracuje kuchenka), część z urządzeń pracuje w drugiej strefie, sterowane włącznikiem czasowym (bojler, zmywarka).
Przydatne wzory:
- moc elektryczna P=UI ; U=P/I ; I=P/U
- prawo Ohma U=IR ; I=U/R ; R=U/I
- prawo Ohma podstawiamy do wzoru na moc P=J²R ; P=U²/R
tj. kuchenka elektryczna Amica (płyta ceramiczna, nieindukcyjna), czajnik, pralka, zmywarka, bojler + drobna elekronika.
Wszystko w domu pracuje na prąd (gaz jest odłączony) instalacja TN-S, licznik dwustrefowy.
- kuchenka Amica z płytą ceramiczną C50 (szer.50cm), zasilanie przewodem 3x 4mm² L N PE (dwa palniki małe, dwa palniki duże, piekarnik)

palnik mały 140 mm - pobór prądu dla jednego palnika 5,5 A; rezystancja grzałki ≈ 40 Ω; moc ≈ 1200 W
palnik duży 180 mm - pobór prądu dla jednego palnika 8 A; rezystancja grzałki ≈ 27 Ω; moc ≈ 1800 W
Piekarnik

Włączony grzejnik dolny - pobór prądu 5,7 A; rezystancja grzałki ≈ 38 Ω; moc ≈ 1300 W

Włączony grzejnik dolny i górny - pobór prądu 9,5 A; rezystancja grzałek ≈ 20 Ω; moc ≈ 2200 W

Włączona grzałka górna - pobór prądu 4 A; rezystancja grzałki ≈ 44 Ω; moc ≈ 900 W

Włączony opiekacz - pobór prądu 8,7 A; rezystancja grzałki ≈ 22 Ω; moc ≈ 2000 W

Włączony opiekacz + wentylator - pobór prądu 8,7 A; rezystancja grzałki ≈ 22 Ω; moc ≈ 2000 W

Włączony wzmocniony opiekacz - pobór prądu 12,5 A; rezystancja grzałek ≈ 16 Ω; moc ≈ 2900 W

Włączony termoobieg - pobór prądu 8,7 A; rezystancja grzałki ≈ 22 Ω; moc ≈ 2000 W

Włączony termoobieg + grzejnik dolny - pobór prądu 14 A; rezystancja grzałek ≈ 13 Ω; moc ≈ 3300 W
Przy uruchomionych wszystkich palnikach + najmocniejszy "termoobieg i grzejnik dolny" kuchenka pobiera 41 A co daje ≈ 9,3 kW
Zmywarka BOSCH (pobór podczas grzania wody) - pobór prądu 9 A; rezystancja grzałki ≈ 25 Ω; moc ≈ 2000 W
Pralka ładowana od góry BOSCH (pobór podczas grzania wody) - pobór prądu 10 A; rezystancja grzałki ≈ 25 Ω; moc ≈ 2000 W
Bojler 100l Ariston - pobór prądu 9 A; rezystancja grzałki ≈ 25 Ω; moc ≈ 2000 W
TV LCD 42' - pobór prądu przy dużej ilości bieli max do 0,4 A, kontrast 80%, jasność 60%
Subwoofer 200W - pobór prądu na czuwaniu 0,12 A

Modem + Access Point Draft-N - pobór prądu 0,07 A
Wieża 2x100W + 3x50W (5+1) - pobór prądu "na czuwaniu" z wyświetloną godziną na wyświetlaczu 0,16 A, z wyłączonym wyświetlaczem zegara 0,03 A, (różnica 0,13 A)

Laptop SAMSUNG RC720; CPU i3 2310M 2,1GHz; RAM-4GB 1333; HDD-500GB; Matryca LCD - pobór prądu (akumulator nie naładowany) laptop obciążony wygaszacz 3D 0,27 A, (akumulator naładowany) laptop obciążony wygaszacz 3D 0,2 A, normalnie 0,09 A, spoczynek przygaszony ekran 0,08 A, wyłączony ekran 0,06 A; stan wstrzymania i wyłączony 0,03 A.
PC składak; MSI-MS7576; CPU AMD Phenom II 1100T 6x 3,3GHz; RAM-4GB 1600; GPU AMD Radeon HD 7700 1GB; HDD-1TB; Acer LCD Matryca 20' - pobór prądu PC obciążony wygaszacz 3D 0,97 A, obciążony full OCCT 1,1 A; normalnie 6x 800MHz 0,63 A, wygaszony ekran 0,55 A, wyłączony (czuwanie) PC (0,11 A) + monitor (0,028 A) = 0,138 A

Wyłączenie 5 rdzeni nie powoduje zmiany/zmniejszenia obciążenia, jest tyko wolniejszy

Po analizie wychwyciłem urządzenia które jakoby będąc na czuwaniu (czasem używane sporadycznie) zasysają sporą ilość energii, wszystko wyłączone a licznik się obraca.
W niektórych z nich producent zainstalował wyłącznik sieciowy, reszta czyli PC, modem+AP są podłączone do listwy z wyłącznikiem.
TV wyłączam przyciskiem na panelu bocznym (minimalny pobór prądu bez diody), wyświetlacz na kinie domowym wyłącza się poprzez przytrzymanie przez 2-3s. przycisku power, tak samo DVD.
Aby uniknąć przeciążenia sieci i wypadania bezpiecznika (głównie gdy pracuje kuchenka), część z urządzeń pracuje w drugiej strefie, sterowane włącznikiem czasowym (bojler, zmywarka).
Przydatne wzory:
- moc elektryczna P=UI ; U=P/I ; I=P/U
- prawo Ohma U=IR ; I=U/R ; R=U/I
- prawo Ohma podstawiamy do wzoru na moc P=J²R ; P=U²/R