Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sklep HeluKabel
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN

andrelius 19 Maj 2014 22:47 3333 5
  • #1 19 Maj 2014 22:47
    andrelius
    Poziom 15  

    Witam serdecznie

    Wykonuję podobny układ (z małą modernizacją)
    http://ep.com.pl/files/7584.pdf
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN

    I pytanie jak podłączyć do niego cewkę zapłonowa BE200B
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN

    Czy tak jak na schemacie tzn zacisk B+ do kondensatora, D do masy, a impuls WN ma być pomiędzy zaciskiem środkowym WN a zaciskiem D?

    Czy powinno być jak w artykule z EdW
    http://elportal.pl/pdf/k12/76_13.pdf
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN

    tzn. zacisk B+ do kondensatora, D do masy, a impuls WN ma być pomiędzy zaciskiem środkowym WN a zaciskiem B+?

    0 5
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    #2 20 Maj 2014 16:18
    krzysztof723
    Poziom 29  

    andrelius napisał:
    I pytanie jak podłączyć do niego cewkę zapłonowa BE200B

    Zmierz omomierzem oporności uzwojeń cewki według załączonego rysunku i jeżeli uzyskasz podobne wyniki to podłącz cewkę, tak jak na schemacie poniżej.
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #4 28 Maj 2014 19:51
    andrelius
    Poziom 15  

    jdubowski napisał:
    andrelius napisał:

    Czy powinno być jak w artykule z EdW

    To są dwa różne układy, jeden gromadzi energię w pojemności, drugi w indukcyjności.


    ten ze schematu krzysztof723 gromadzi energię w kondensatorze. A ten z EdW jak gromadzi w indukcyjności ?

    Mam jeszcze następujący problem. Posiadam jeden pastuch od koła łowieckiego i on do podłączonego ogrodzenia przy sprawdzaniu "na trawę" czuć że "kopie". Mój wykonany wg poniższego schematu już niestety nie... Pytanie jak to się dzieje?
    Oporności cewki są takie jak podane przez was. Układ daje iskrę ok 10 mm.
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN

    0
  • #5 29 Maj 2014 15:10
    krzysztof723
    Poziom 29  

    andrelius napisał:
    Mam jeszcze następujący problem. Posiadam jeden pastuch od koła łowieckiego i on do podłączonego ogrodzenia przy sprawdzaniu "na trawę" czuć że "kopie". Mój wykonany wg poniższego schematu już niestety nie... Pytanie jak to się dzieje?
    Oporności cewki są takie jak podane przez was. Układ daje iskrę ok 10 mm.
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN

    Twój schemat to powtórzenie oryginalnego schematu jaki zamieściłeś powyżej z tym, że zastosowaleś inne rozwiązanie przetwornicy.
    W zasadzie układ z Twojego schematu powinien działać prawidłowo i to potwierdzasz. Żeby jeszce coś poprawić w Twoim układzie to można jedynie spróbować zmieniać częstotliwość pracy przetwornicy (IC2) od 50Hz do 200Hz. Czestotliwość pracy w układzie podstawy czasu (IC1) zapewne już próbowałeś regulować.
    Oryginalny schemat tzw. "Ogrodzenie elektryczne" pochodzi z czasopisma "Elektronika Praktyczna" z 4/1993r.
    Tam jest wzmianka, jak postępować, w przypadku nieprawidłowego działania urzadzenia, gdy długośc łuku ikry nie przekracza 3mm, a iskra o długosci łuku 6mm jest juz uważana za poprawne działanie układu..., czyli układ nie jest tak doskonały jakby się wydawało.
    W układzie oryginalnym jest użyty transformator sieciowy małej mocy P=3VA - 220V/2 x 6V. Podobno przy prawidłowym działaniu urzadzenia napięcie na kondensatorze C4 (oryginalny schemat) powinno wynosić do +200V. Aby energia iskry była większa to napięcie wyprostowane na kondensatorze C4 powinno być jednak dużo większe do +300...350V.
    I dlatego w Twoim układzie przydałoby się zastosować transformator z uzwojeniem secondary o odpowiednio większym napięciu, a w ogóle to sprawdź wartość napięcie na mostku diodowym (4 x 1N4007) przy uruchomionej przetwornicy, przy podłączonej cewce, podłączonym kondensatorze 2,2uF/630V i przy odłączonym od źródła zasilania IC1.
    Jeżeli masz możliwość to sprawdź układ na załączonym schemacie poniżej z udziałem tyrystora oraz w innej konfiguracji połączeń elementów.
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN

    0
  • #6 04 Lip 2014 12:12
    andrelius
    Poziom 15  

    W układzie C4 = 3 x 6uF, na kondensatorach mam około 160-180V. Uważam że ten układ powinien działać. Przy odłączonej cewce ok 200-220V. Transformator ma 8VA, 230V/2x6V. "Generator" ma 100 Hz. Jak już wcześniej wspomniałem mam problem z...

    andrelius napisał:
    Mam jeszcze następujący problem. Posiadam jeden pastuch od koła łowieckiego i on do podłączonego ogrodzenia przy sprawdzaniu "na trawę" czuć że "kopie". Mój wykonany wg poniższego schematu już niestety nie... Pytanie jak to się dzieje?
    Oporności cewki są takie jak podane przez was. Układ daje iskrę ok 10 mm.
    Ogrodzenie elektryczne - Podłączenie cewki WN


    Nie wiem jak go rozwiązać tym bardziej, że inny układ działa na tym ogrodzeniu a mój tylko na bardzo krótkim odcinku :cry:
    Pytanie czy oporności cewki jest zbyt duża (pierwotne 3Ω, wtórne 7kΩ), czy coś nie tak z pojemnościami. Jak rozebrałem pastuch od koła to kondensator miał 18uF, a transformator miał małe rezystancje 0,5/50Ω.
    Ciekawą kwestią jest to, że jak w układzie brakuje diody D8 to układ pobiera 0,5A i nic się nie dzieje w układzie generatora, tylko tranzystory się grzeją i nie mam nic na wyjściu układu IC2. Dlatego też nie mogę zrobić modyfikacji zasilania układu IC2 wg kolegi krzysztof723.
    Schemat narysowany przeze mnie może dziwnie wyglądać z tego względu że wygodniej było mi dać zworkę w miejsce zasilania, kondensatorów oraz transformatora aby wygodniej było mi wyprowadzić przewody połączeniowe do tych elementów.

    0