pytanie o regulatory temperatury

mariusz_ice 19 May 2014 23:59 963 4
  • #1
    mariusz_ice
    Level 8  
    Witam,
    Mam pewien problem, a nie jestem aż tak zaawansowany.

    Są różnego rodzaju regulatory temperatury
    np taki
    http://www.technologie.com.pl/pdf/lumel/re18_kk_pl_677354996.pdf

    Jednak ja zamiast czujnika temperatury chciałbym podłączyć np.
    czujnik
    http://arduinosolutions.com/pl/p/Bez-inwazyjny-czujnik-do-pomiaru-pradu-SCT-013-30A-max/160

    Bowiem nie zależy mi na analizie temperatury, tylko przepływającego prądu, pobieranego prądu.



    Niestety nigdzie nie znalazłem regulatorów poboru prądu działających na zasadzie jak regulatory temperatury.
    Typu jeżeli taka to załącz, jeżeli taka to wyłącz.

    Oba czujniki działają jak dobrze rozumuje na sygnał elektryczny, więc wysyłają informacje zwrotną w takiej postaci, tylko czy to ma prawo działać? czy ogólnie muszę zmienić rozumowanie i w jakim kierunku powinienem szukać by np. sterować załączeniem urządzenia względem tego jaki jest pobierany prąd, nie koniecznie przez to urządzenie, a jedynie przez urządzenia badane czujnikiem.

    Będę wdzięczny za wskazówki, podpowiedzi.

    Już myślałem, nad jakimś programowalnym mikrokontrolerem i podłączeniem takich czujników plus odpowiednie sterowanie, no ale do tego dla mnie jeszcze długa droga.

    Pozdrawiam
    Mariusz
    Do you have a problem with Arduino? Ask question. Visit our forum Arduino.
  • #2
    jdubowski
    Tube devices specialist
    mariusz_ice wrote:
    Są różnego rodzaju regulatory temperatury
    np taki
    http://www.technologie.com.pl/pdf/lumel/re18_kk_pl_677354996.pdf


    Ma wejście napięciowe 0..1V napięcia stałego.

    mariusz_ice wrote:
    ednak ja zamiast czujnika temperatury chciałbym podłączyć np.
    czujnik
    http://arduinosolutions.com/pl/p/Bez-inwazyjny-czujnik-do-pomiaru-pradu-SCT-013-30A-max/160


    Ma wyjscie 0..1V prądu przemiennnego.

    Między tymi elementami potrzebny ci prostownik idealny na wzmacniaczu operacyjnym z układem całkującym.
  • #3
    mariusz_ice
    Level 8  
    Dziękuje za odpowiedź.

    Czyli teoretycznie się da, choć czytając słowo "idealny" wiem, że jest to trudne do zrealizowania.

    Jak rozumiem, każda wada, zły prąd, itp powodowałyby, że wskazania nie byłyby stałe, czyli nie zawsze 1200 oznaczałoby np. 1,2 A.

    Ciekawe czy są takie czujniki na 1 V stałego jako czujniki prądu.

    Jak rozumiem ten regulator dostosowuje się w sensie nie ogranicza.

    Bo mam taki lodówkowy sterownik, którego bym pewno nie wykorzystał, choć zasada dzialania podobna, bowiem on ma na sztywno wpisane nastawy od 0 do chyba 36.

    Poczytam troszkę o tym prostowniku.

    Problem w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć czegoś, co zmierzy mi prąd i po jego przekroczeniu wyłączy sygnał na przekaźnik/tzn sam będzie przekaźnikiem o napięciu 230 V dla drugiego przekaźnika załączającego sprężarkę i silnik.
    Teraz zasilanie z przekaźnika odłącza mi bezpiecznik o regulowanym natężeniu prądu. No ale to wymaga ręcznego załączania go w stan ON.

    Pozdrawiam
    Mariusz
  • #4
    jdubowski
    Tube devices specialist
    mariusz_ice wrote:
    Jak rozumiem, każda wada, zły prąd, itp powodowałyby, że wskazania nie byłyby stałe, czyli nie zawsze 1200 oznaczałoby np. 1,2 A.


    Nie - to są czunkiki do prądów przemiennych o częstotliwości sieciowej, dla prądu stałego nic nie wykażą, a dla przemiennego dadzą na wyjściu sinusoidę i "termostat" pokaże zero.

    mariusz_ice wrote:
    Ciekawe czy są takie czujniki na 1 V stałego jako czujniki prądu.


    Po pierwsze - ty chcesz mierzyć prad stały czy przemienny?

    mariusz_ice wrote:
    Problem w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć czegoś, co zmierzy mi prąd i po jego przekroczeniu wyłączy sygnał na przekaźnik/tzn sam będzie przekaźnikiem o napięciu 230 V dla drugiego przekaźnika załączającego sprężarkę i silnik.


    Takie coś się nazywa przekaźnik priorytetowy, da się nabyć gotowe.
  • #5
    mariusz_ice
    Level 8  
    Witaj,
    Dzięki za informację.

    Czytałem o tych przekaźnikach priorytetowych, ale kurde jak dawałem ten pomysł kilku elektrykom, których na żywo starałem się zainteresować problemem i mieli okazję oglądać działającą maszynę, to podsyłali mi milion dziwnych pomysłów.

    Mi osobiście także wydawało się, że przekaźnik priorytetowy powinien być odpowiedni, bowiem analizuje jak rozumiem prąd danego źródła, które mu wskaże, podłączę źródło priorytetowe i źródło mniej priorytetowe i odłączy to o mniejszym priorytecie po przekroczeniu prądu.

    Co ważne, czy nie jest tak, że przekaźnik priorytetowy analizuje prąd priorytetowy i niepriorytetowy sumując go? i odłączając ten, który uznałem za mniej priorytetowy.

    Bo w moim wypadku jest tak, silnik 3 fazy, aktualnie wyłączam go gdy prąd przekroczy 1.6 A jak i sprężarkę, która pewno ciągnie z 3 A na 3 fazy.

    A zależy mi by wyłączyć sprężarkę i silnik, analizując tylko prąd pobierany przez sam silnik. Tzn dla mnie wystarczy, że taki przekaźnik załączy lub rozłączy prąd przekazywany na przekaźniki tych urządzeń.

    Tylko widzę jeszcze jeden problem. Gdy ów przekaźnik priorytetowy rozłączy silnik i sprężarkę, to jak sprawdzi? czy silnik pobiera dalej i jaki prąd? czy gdy silnik zostanie wyłączony to przekaźnik nie podejmie próby ponownego załączenia? i tak będzie mi pykał po 1 sek załączał i wyłączał.

    Bo ja myślałem o jakimś kontrolerze poboru mocy, który analizuje prąd cały czas, gdy go brak to nie załącza przekaźnika, gdy jest powyżej też go nie załącza.
    Ja by on co jakiś czas wiedział jak jest obciążony silnik po rozłączeniu, załączam silnik przekaźnikiem z opóźnionym załączeniem i wyłączeniem np. co 60 sek.

    Co do tych prądów, dostałem dziś odpowiedź z jednej z firm odnośnie kontrolera, że zamiast takiego czujnika prądu można podłączyć inny

    "Odpowiadając na Pańskie pytanie regulator RE82, jest to regulator temperatury ale i również można do niego podłączyć dowolny czujnik z wejściem analogowym: prądowym 0-20mA / 4-20mA i napięciowym 0-5V / 0-10V. Pańskie przekładniki prądowe mają wyjścia trochę nietypowe bo 0-33mA lub 0-1V. Teoretycznie można podłączyć te modele z wyjściem 0-1V do regulatora ale dokładność wskazania może być nie najlepsza. Bardziej polecałbym przekładnik prądowy o wyjściu napięciowym 0-10V lub prądowym 4-20mA. "

    Jak tak jest to będę tylko wdzięczny za info, że śmiało mogę zamawiać i :) będę miał problem rozwiązany, tylko właśnie zdziwiło mnie, że tam nie ma nic o tym zmienny stały.

    Bo generalnie to ja czujnik podałem dla przykładu nie znając się, może są takie czujniki dla prądu zmiennego.

    MALA EDYCJA
    Pomyslałem o tym przekaźniku priorytetowym, że on mógłbym mi restartować przekaźnik czasowy, a ten na 60 sek wyłączyłby go z zasilania, no ale może źle myśle

    Pozdrawiam
    Mariusz