SnakeX 20 May 2014 12:33 3372 10
  • #1
    SnakeX
    Level 11  
    Posiadam piec Junkers Ceraclass zw-28 (z otwartą komorom spalania) i chciałbym kupić regulator pokojowy przewodowy AURATON 2025 i w związku z tym mam kilka pytań:

    1. Czy w/w urządzenie będzie kompatybilne z w/w piecem ?
    2. Czy ciężko jest podłączyć taki regulator do pieca?
    3. Czy piec posiada jakieś wejście na taki regulator czy trzeba wpinać się gdzieś w obwód pieca ?
    4. Jaki byłby mniej więcej koszt montażu przez wykwalifikowanego instalatora ?
  • #2
    Marek Nawrocki
    Level 27  
    Witam !!
    Ad1: Tak, będzie kompatybilne
    Ad3: Nie, bardzo prosta sprawa
    Ad4: Tak, piec posiada wejście na regulator pokojowy
    Ad5: brak danych
    A tak poważnie w piecu jest złączę nr.83 do podłączenia regulatora pokojowego , w tej chwili jest tam "mostek" czyli zaciski są zwarte kawałkiem przewodu, instalacja Auratona polega na tym by usunać mostek w kotle i podłączyć w to miejsce zaciski Auratona oznaczone jako "COM i NO"
  • #3
    SnakeX
    Level 11  
    Dzięki za odpowiedź.
    czytam instrukcję pieca, właśnie na temat tego złącza 83 (jest tam napisane "83 Przyłącze regulatora temperatury (TR 12, TRZ 12-2) oraz zegara EU 9D)

    W instrukcji obsługi Auratona 2025 przy podłączeniu jest napisane:
    (Jest to typowy jednobiegunowy przekaźnik dwustanowy. W większości przypadków zacisk
    NC nie jest wykorzystywany)

    Piec ma następujące wejścia:

    LR/4
    Ls/1
    Ns/2

    A regulator:

    COM
    NO
    NC

    Obojętenie jak podłącze piec -> regulator ?

    Piec -> regulator:

    LR/4 -> NO
    Ls/1 -> NC

    ???

    Junkers Ceraclass zw-28 - + AURATON 2025
  • #4
    Marek Nawrocki
    Level 27  
    Witam !!
    Podłączasz na zaciski (piec) 2,3 czyli LR/4 i LS/1 do zacisków regulatora COM i NO
  • #5
    SnakeX
    Level 11  
    Aha to też tak zrobie:

    Piec - > regulator
    LR/4 -> COM
    LS/1 -> NO

    Ns2 - zostawiam pusty
    NC - zostawiam pusty

    Rozumiem że zworka która teraz tam jest jest po to aby sterowanie piecem szło z pominięciem regulatora. Podłączenie w miejsce zworki regulatora spowoduje pracę z regulatorem ?
  • #6
    Marek Nawrocki
    Level 27  
    Witam !!
    Dobrze rozumujesz , mostek jest po to by sterowanie szło z pominięciem regulatora pokojowego tylko lokalnie z pieca.
    Podłączenie Auratona w miejsce zworki spowoduje że piec będzie grzał tylko wtedy gdy regulator pokojowy zamknie swój styk.
  • #8
    Marek Nawrocki
    Level 27  
    Witam !!
    Nie ma to żadnego znaczenia , jest to poprostu styk (jak wyłącznik) wszystko jedno gdzie LR a gdzie LS ważne by na styk NO czyli normal open , normalnie otwarty.
  • #9
    SnakeX
    Level 11  
    Dobra teraz kapuje już... :)
    Sterownik to nic innego niż zworka która się wyciąga :)
    Czyli jak jest sterownik w trybie -> zwarcie = piec zaczyna grzać.
    Jak sterownik jest rozwarty = piec przestaje grzać.
  • Helpful post
    #10
    Marek Nawrocki
    Level 27  
    Dokładnie tak jak piszesz !!
    Pozdrawiam !!
  • #11
    SnakeX
    Level 11  
    Sterownik udało się podłączyć zgodnie z tym co zostało opisane w tym temacie.
    Wszystko dobrze działa.