Skrzynka licznikowa - Wyprowadzenie zasilania na zewnątrz budynku

pawka_pk 25 May 2014 13:06 4728 10
IGE-XAO
  • #1
    pawka_pk
    Level 22  
    Witam. Przymierzam się do wyprowadzenia zasilania mojego budynku na zewnątrz. Obecnie mam w mieszkaniu dwa główne liczniki i dobrze się składa bo jeden przepisałem na siebie i przekształciłem na 3fazy a drugi bez zmian pozostaje na teściową. Obydwa chcę przenieść na zewnątrz budynku. W warunkach od energetyki nie dostałem informacji jaka to ma być skrzynka IP55 zapewne, ale bardziej mi chodzi o patent zamykania. I czy jest taka skrzynka na dwa liczniki. Warunków nie mam teraz przy sobie. Linia napowietrzna izolowana doprowadzona do izolowanych zaczepów na budynku tak mam teraz. Umowa z energetyką na 25A licznik trójfazowy i tyle samo na jednofazowy Musze doprowadzić przewód pod zaciski izolowane na szczycie budynku z skrzynki licznikowej która będzie na dole budynku. Prace będę wykonywać sam ponieważ mam uprawnienia.
  • IGE-XAO
  • #3
    pawka_pk
    Level 22  
    Dzięki. Pewnie tak samo jest Enei. Czy do skrzynki mogę doprowadzić uziom i połączyć go z N a w skrzynce z zabezpieczeniami założyć różnicówkę
  • IGE-XAO
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Nie, nie możesz połączyć go z N
    Musisz poprosić elektryka, by wykonał zgodnie ze standardami.

    Tak, w skrzynce z zabezpieczeniami wskazana różnicówka, ale ...
  • #5
    pawka_pk
    Level 22  
    Więc uziom mogę doprowadzić do szafki gdzie będę miał bezpieczniki.
  • #6
    fighter
    Level 21  
    Kolego Uziom jest w ziemi. Wiesz , że dzwonia ale nie wiesz gdzie ani dlaczego.
  • #7
    jann111
    Level 32  
    pawka_pk wrote:
    Prace będę wykonywać sam ponieważ mam uprawnienia.

    Prawdopodobnie masz uprawnienia sepowskie ,stąd poziom Twojej wiedzy jest średni. :D
    Przydało by Ci się uzyskać Świadectwo Kwalifikacyjne "E" zakończone egzaminem wtedy byś nie zadawał tak prostych pytań.
  • #8
    zbich70
    Level 43  
    pawka_pk wrote:
    Warunków nie mam teraz przy sobie.

    To wróć gdy będziesz miał. Skan, fotka, będzie?
  • #9
    pawka_pk
    Level 22  
    Ojojo jak mi się oberwało za moją nie wiedzę. Panowie. Jestem automatykiem jeżeli mam modernizować duże szafy automatyki musze mieć uprawnienia przykładów jak mój można mnożyć. Nie mam takiej wiedzy jak wy więc piszę na forum <elektryka początkujący> Każdy jest fachowcem w swojej dziedzinie proszę o trochę skromności z waszej strony. Uziom jest w ziemi i właśnie o taki uziom mi chodzi chcę wkopać długi pręt na odpowiednią głębokość i przewodem ż. zielonym doprowadzić go do omawianej skrzynki. I podłączyć pod zacisk N. Mogę tak zrobić? kolejnie wyjść przewodem 5x? na skrzynkę z moimi bezpiecznikami w domu i tam założyć różnicówkę. elpapiotr normalny facet z ciebie na tym forum dziękuje za pomoc. Oto skan warunków. Skrzynka licznikowa - Wyprowadzenie zasilania na zewnątrz budynku
  • #10
    elpapiotr
    Electrician specialist
    A Ty co się tak przyssał do elapiotr-a ?
    Na początek - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1808775.html
    Następnie - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1780628.html
    Powyższe dotyczą Enei.

    Dopiero teraz WTP bierzemy na warsztat, sprawdzamy standardy obowiązujące na terenie Zielonej Góry, rysujemy schemat, zasuwamy do RE, uzgadniamy w RE sposób wykonania (teraz jest trudniej poprzez te wszystkie BOK-i)
    Quote:
    Uziom jest w ziemi i właśnie o taki uziom mi chodzi chcę wkopać długi pręt na odpowiednią głębokość i przewodem ż. zielonym doprowadzić go do omawianej skrzynki. I podłączyć pod zacisk N. Mogę tak zrobić? kolejnie wyjść przewodem 5x? na skrzynkę z moimi bezpiecznikami w domu i tam założyć różnicówkę.
    W dalszym ciągu jest źle. Zajrzyj do podanego Linku, gdzie tam masz uziom podłączony do N ?
    Nie lepiej uziom podłączyć do szyny PE w rozdzielnicy domowej ?
    Po co wyjeżdżać ze skrzynki pomiarowej przewodem 5x, jeżeli dasz przekrój 10 mm² Cu ?
  • #11
    pawka_pk
    Level 22  
    Wszytko się udało. Odebrane pozytywnie przez ene.