Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Broetje WBS22C - Kocioł odpala ale po chwili gaśnie

28 Maj 2014 07:23 2217 6
  • Poziom 7  
    Kod błędu133kod diagnostyczny 102
    Brak sygnału płomienia po upływie czasu bezpieczeństwa

    Elektroda jonizacyjna ok - na mierniku 14 μA jednak sterownik kotła pokazuje prąd jonizacji 0,0

    bieguny zasilania ok

    Nie mam już pomysłów co może być przyczyną.

    Proszę o pomoc

    Piotr
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Trzeba zabudować dodatkową (oryginalną) płytkę z odpowiednim kondensatorem. Podaj nr fabryczny kotła.
  • Poziom 7  
    nr fabryczny to 8062569
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Twój kocioł należy wyposażyć w ową dodatkową płytkę. Temat załatwisz jedynie u serwisanta Brotje.
  • Poziom 7  
    Ile serwisant może skasować za taką usługę - dziwnie brzmiącą co to znaczy wyposażyć w dodatkową płytkę jeżeli kocioł chodził 6 lat bez problemu i nagle trzeba go doposażyć ?
    O co chodzi ?
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Znaczy to że aby usunąć usterkę to należy zastosować płytkę elektroniczną z dobrym kondensatorem która zastępuje ten na płycie głównej a jest on odpowiedzialny za prawidłowy sygnał prądu jonizacji. Możesz nie chcieć owej płytki za kilkadziesiąt złotych - wtedy musisz wymienić całą elektronikę (jakieś 1000 zł). Jak widać Brotje wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów oferując możliwość naprawy elektroniki poprzez zastosowanie tejże oryginalnej płytki. Więc chyba nie ma się co zbyt długo zastanawiać nad tym tematem.
  • Poziom 7  
    Dzięki.

    Zgodnie z podpowiedzią zadziałałem i kociołek chodzi

    temat zamknięty

    Pozdrawiam