Czy taki schemat co i cwu jest prawidłowy?

chraben 29 Maj 2014 12:08 1989 8
  • #1 29 Maj 2014 12:08
    chraben
    Poziom 8  

    Witam Wszystkich!!!
    Zamierzam w pokoju na strychu (po długich i męczących chwilach udało mi się zakończyć jego „budowę” ) dodać ogrzewanie i tu mam kolejny problem ponieważ w pierwotnej wersji miał to być raczej pokoik doraźnie używany i nie planowałem żadnej instalacji ani ogrzewania ale życie idzie do przodu i trzeba teraz zamieszkać go a przy okazji poprawić co. Wada obecnej instalacji to obieg zamknięty- z tego co się dowiaduję to raczej niebezpieczna zabawa a chcę dodać zawór trójdrożny do c.w.u. -pozostała instalacja bez zmian.
    Piec pleszewski miałowy UKS-N 16 Kw pow. niecałe 100m2.
    Bojler elektryczny z wymiennikiem ciepła wężownicą 120 l, nie ma możliwości zamontować większego i dlatego w tej chwili mam założony elektrozawór z własnym sterownikiem przeciwko wychładzaniu się wody a funkcję „zabezpieczenia”( nie wiem jak to powiedzieć ) stanowi grzejnik drabinkowy w łazience (oczywiście mówię o lecie gdy oc jest wyłączone – wieczorkiem przepalam drewnem tylko dla ciepłej wody w dzień elektryka.
    I tu moje pytanie czy dobrze rozumuję i wszystko będzie „chodzić” prawidłowo tak jak to ująłem na moim rysunku a szczególnie chodzi mi o ten kaloryfer na strychu. Reszta już jest sprawdzona – oprócz tego trójdrożnego ale to też chyba nie jest zbytnio skomplikowany gadżet.
    Pozdrawiam

    1 8
  • #2 29 Maj 2014 20:43
    gersik
    Poziom 31  

    Popatrz gdzie jest pompa a gdzie twój nowy grzejniki. Zagrzeje on tylko wtedy gdy pompa przestanie chodzić czyli grawitacyjnie.
    Zawór trójdrożny mieszający daj na CWU a nie na zasilaniu i powrocie do bojlera. Zawór 3d powinien mieszać wodę gorącą wypływającą z bojlera z zimną i dopiero woda zmieszana czyli letnia idzie do baterii ( kranu).

    0
  • #3 29 Maj 2014 20:53
    chraben
    Poziom 8  

    To znaczy, że muszę do tego grzejnika doprowadzić dodatkowo "zasilanko" :)

    0
  • #5 30 Maj 2014 14:26
    chraben
    Poziom 8  

    Tak o powrocie również myślałem pisząc zasilanko. Tylko dalej myślę nad zaworem trójdrożnym w tym miejscu w którym umieściłem go na moim schemacie?!

    0
  • #6 30 Maj 2014 21:57
    gersik
    Poziom 31  

    O zaworze trójdrożnym już napisałem. Wstawianie go po to aby schłodzić wodę w bojlerze nie ma sensu ani ekonomicznego, ani praktycznego. Woda w bojlerze ma być gorąca taka jak na kotle a jak chcesz mieć letnia na krany to stosujesz mieszacz do CWU i montujesz go na wyjściu CWU z bojlera. W tym zaworze woda użytkowa gorąca miesza się z zimną i do kranów leci letnia.
    https://obrazki.elektroda.pl/1384770800_1297411078.jpg
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1910022.html

    0
  • #7 31 Maj 2014 14:10
    chraben
    Poziom 8  

    Jakoś nie kminię.... ja nie mam zamiaru używać tego zaworu do wyprowadzenia z cwu tylko na zasilanie cwu, tak aby piec miał większą temp. i pompa ( zaznaczam jedna ) miała co mieszać w przypadku gdy temp. spadnie poniżej tego co chcę mieć w bojlerze,.

    0
  • #8 31 Maj 2014 20:34
    gersik
    Poziom 31  

    Nie ma takiej możliwości. Musisz założyć zawór 3d na obwód grzejników a za nim pompa. Bojler podpinasz przed zaworem 3d i grzeje grawitacyjnie. Coś w tym stylu;
    http://kotlospaw.com/produkty/automatyka/03m.jpg ( zamiast 4d dać swój 3d)
    tylko musisz pamiętać aby zawór 3d był tej samej średnicy co wyjście z kotła.

    0
  • #9 23 Lip 2014 07:17
    chraben
    Poziom 8  

    Dzięki.
    Problem rozwiązałem. Sprawdza się idealnie. Pozdrawiam