Falownik LG serii IC5 - ustawienie zakresu częstotliwości

Markiz111 30 Maj 2014 16:10 2448 10
REKLAMA
  • #1 13648480
    Markiz111
    Poziom 8  
    Witam! Mam problem z falownikiem LG seri iC5. Falownik pracuje w zakresie częstotliwości 52.4 - 60 Hz i nie mogę go przestawić by pracował w zakresie 0-60 Hz
    Z ustawień falownika widać , że przy zadawaniu sygnału napięciowego 0 V częstotliwość minimalna powinna wynosić 0 Hz . U mnie dla 0 V częstotliwość wynosi 52.4 Hz. Zwiększam napięcie do kilku woltów i mam już 60 Hz dalsze zwiększanie napięcie nie powoduje wzrostu częstotliwości.
    Proszę znawców falowników LG o pomoc
  • REKLAMA
  • #2 13648957
    kosmos99
    Poziom 38  
    Pewnie parametr częstotliwości minimalnej jest ustawiony na 52,4Hz, trzeba go zmienić na 0.
  • REKLAMA
  • #3 13648971
    Markiz111
    Poziom 8  
    Problem w tym, że częstotliwość minimalna jest ustawiona na 0. Cały proces doboru nastaw zacząłem od przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Pomocny post
    #4 13648974
    marihires
    Poziom 30  
    Zgodnie z dokumentacją:

    Parametry:
    I2=0.00,
    I3=0.00,
    I4=10.00,
    I5=60.00.

    Sprawdzić czy jest ustawione w falowniku zadawanie napięciowe
    0-10V oraz fizycznie zmierzyć zmiany napięcia na potencjometrze podłączonym
    do wejścia analogowego.

    Dodatkowo zmienić w parametrach na zadawanie z wbudowanego potencjometru
    i sprawdzić zmiany częstotliwości.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 13648999
    kosmos99
    Poziom 38  
    Parametr Frq jest ustawiony na 3, a przetwornik napięciowy podłączony do zacisków V1 i CM?
  • #6 13649247
    Markiz111
    Poziom 8  
    Frq na 7 zaciski prawidłowo
  • REKLAMA
  • #8 13650287
    Markiz111
    Poziom 8  
    Falownik ruszył. Ale mam pytanie jak skonfigurować falownik by przy ustawieniu potencjometru zewnętrznego na zero i pracy zadanej przełacznikiem zewnątrznym do tyłu falownik pracował na połowe czestotliwości tej ustawionej do przodu
  • Pomocny post
    #9 13651699
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Wykorzystaj dowolne wejście cyfrowe i zaprogramuj go jako JOG
  • #10 13653012
    Markiz111
    Poziom 8  
    Falownik ustawiony. P3 ustawiłem na pracę JOG i zwarłem z wejściem P2 ustawionym do pracy w tył. Wszystkim, którzy mi pomagali serdecznie dziękuję
    Falownik LG robiłem pierwszy raz. Jest dość prosty,ale widzę że chyba robią go Chińczycy bo przycisk akceptacji ustawień nie zawsze zatwierdza wybrane parametry. Niekiedy trzeba wciskać po kilka razy i sprawdzać czy zostały zapisane
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim
  • #11 13655270
    bonanza
    Spec od Falowników
    Zawsze trzeba wcisnąć dwa razy. Po pierwszym naciśnięciu miga, drugie - zatwierdza.