Dobór przewodu zasilającego 5 falowników ABB przy długości 30m - 4mm2?

kracek2 02 Cze 2014 15:51 1623 7
REKLAMA
  • #1 13657286
    kracek2
    Poziom 13  
    Witam.

    Mam do zasilenia 5 falowników ABB: 4 po 0,37kW (Iwe 2,2A) i jeden 3kW (Iwe 11,6A) zasilanie 3-fazowe.
    Według katalogu przewód zasilający dla każdego to 2,5mm2 a zabezpieczenie dla 0,37kW to 10A gG a dla 3kW to 16A gG.
    Wszystkie falowniki pracują w tym samym czasie.
    Jaki dobrać przewód zasilający wszystkie falowniki przy długości 30mb? 4mm2 wystarczy?
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 13659411
    kracek2
    Poziom 13  
    OK. Dzięki za linka.
    Ze spadkiem napięcia to nie problem. Chodzi mia bardziej o dobór grubości przewodu ze względu na obciążalność. Według parametrów katalogowych do zasilenia falowników 4 przewód wystarczy. Przy zasilaniu falowników dochodzi jeszcze problem chwilowego przeciążenia falownika np. 150%In. I teraz czy falownik podczas tego przeciążenia pobierze większy prąd niż Iwe podany w katalogu czy nie?
  • REKLAMA
  • #4 13661333
    kosmos99
    Poziom 38  
    kracek2 napisał:
    I teraz czy falownik podczas tego przeciążenia pobierze większy prąd niż Iwe podany w katalogu czy nie?


    Falownik nie pobierze większego prądu niż prąd znamionowy. Niech kolega zobaczy, że prąd falownika jest dużo większy od prądu silnika. To jest właśnie ten zapas mocy na chwilowe przeciążenie silnika.
  • REKLAMA
  • #5 13662049
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    kosmos99 napisał:
    Falownik nie pobierze większego prądu niż prąd znamionowy. Niech kolega zobaczy, że prąd falownika jest dużo większy od prądu silnika. To jest właśnie ten zapas mocy na chwilowe przeciążenie silnika.


    Zupełnie nie tak !
    Żaden "zapas" w ten sposób się nie tworzy. Proponuję zapoznać się z opisem stopnia pośredniego przemiennika.
    pozdrawiam
  • #6 13662089
    kosmos99
    Poziom 38  
    To dlaczego prad znamionowy falownika jest dużo większy od pradu silnika? Chodzi oczywiście o silnik i falownik tej samej mocy.
  • #7 13662419
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    W podstawowych danych technicznych jakie są podawane dla falownika:
    "prąd wejściowy" to wartość skuteczna ciągłego prądu (między innymi dla doboru kabli i bezpieczników) zazwyczaj dla temperatury otoczenia +40..50 °C.
    Proponuję zrobić eksperyment i po podłączeniu obciążonego nominalnie napędu, zmierzyć prąd pobierany przez falownik.
    Oczywiście należy pamiętać również o stratach własnych falownika.
  • #8 13696934
    hajko1
    Poziom 14  
    Witam.
    4 mm2 w zupełności wystarczy, przy zasilaniu trójfazowym oczywiście, prąd rzeczywisty nie przekroczy kilkunastu amperów, nawet przy przeciążeniu silników. Ponadto mamy do czynienia jedynie ze składową czynną(falownik separuje składową bierną), więc spokojnie.
    Osobiście mam zasilony silnik 11 kW przewodem 4mm2, w pełni obciążony, a układ pracuje już kilka lat. Na dobrą sprawę i na 2,5mm2 by Ci to chodziło, ale 4 w zupełności wystarczy. A tak na logikę: 4x0,37 kW to 1,48kw plus 3 kW to razem 4,48kW, nawet zwiększając tą wartość dwukrotnie(przeciążenie) mamy niecałe 9kW, czyli daje to raptem 3 kW na fazę, czyli prąd max ok 13A, po dodaniu zapasu na sprawność przemiany daje to ok 15A na fazę, więc żadne monstrualne wartości. Oczywiście jest to obciążalność długookresowa przy założeniu najcięższych warunków pracy.