falowniki Lenze 8200vector - komunikacja z PC(Windows7 ) przez LECOM

krzysztof__g 12 Cze 2014 20:13 2562 3
REKLAMA
  • #1 13702080
    krzysztof__g
    Poziom 8  
    Witam Kolegów,
    Czy któremuś z Was udało się skopiować parametry falownika LENZE 8200vector
    za pośrednictwem modułu LECOM A/B i kabelka RS232.
    Krótko przedstawię mój problem:
    W PC mam zainstalowany Windows XP SP3 oraz program Global Drive Control easy.
    Po podłączeniu kabelka RS232 bezpośrednio do portu szeregowego 9 pin w komputerze skomunikowałem się z falownikiem z zamontowanym modułem LECOM.
    ( mogłem wykonać kopiowanie parametrów falownika). Ale kiedy próbowałem tego samego na laptopie z zainstalowanym Windows 7 i przejściówką USB-RS232 nie mogłem nawiązać komunikacji.
    Liczę na sugestie z Waszej strony, z góry dziękuję za odpowiedź. Czy może próbować RS485 ?( mam przetwornik RS484/RS232)
    Krzysztof__G
  • REKLAMA
  • #2 13702161
    sosarek

    Poziom 43  
    Na początek spróbuj z inną przejściówką. Port w programie wybrany prawidłowo?
    Pomogłem? Kup mi kawę.
  • REKLAMA
  • #3 13706174
    *paweł*

    Specjalista Automatyk
    Dokładnie spróbuj zmienić przejściówkę. Ja sprawdziłem chyba z 5 szt przy różnych aplikacjach i najlepiej spisała się oparta na profilic 2303
  • #4 13717254
    krzysiul
    Poziom 20  
    Ostatnio się trochę z Prolific-iem pogorszyło na Win7 64bit. Ja na wersji 1.5 mogę się łączyć z GDC a w wersji 1.9 sterownika działa mi HMI Designer :)
    Co ciekawe wcześniej działało więc nie wiem co się zmieniło.

    Ale jest jeszcze lepszy chipset dla Lenze (da radę nawet odpalić OPC server po RS) - chyba od producenta Delock (ale to muszę jeszcze sprawdzić)