14 Cze 2014 10:34 1815 12
  • Poziom 7  
    Witam,

    wykonuję oświetlenie ogrodu tj. 8 lamp z żarówkami 60W 24V
    + automat schodowy zamel asm 02/24,
    + czujnik ruchu 24V ze stykiem NO podłączony do automatu

    Pytanie:
    jaki transformator muszę zastosować, aby podźwignął powyższy układ?
    czy takie coś wystarczy, czy to przesada:
    TRANSFORMATOR TOROIDALNY TRAFO 600VA 230/24V

    2-ga sprawa:
    odległość od trafo do ostatniej lampy to ok. 26m.
    Czy można zastosować przewód 2x1,5mm2?
    czy to za mało, czy w ogóle 24V na tym dystansie to nieporozumienie, bo żarówka będzie ledwo świecić; a może zastosować zasilanie DC i stabilizatory?

    3-cia sprawa
    jakie bezpieczniki zastosować, żeby nie puścić domu z dymem:)?

    Proszę o wskazówki.
  • OptexOptex
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    michal.inowroclaw napisał:
    jaki transformator muszę zastosować, aby podźwignął powyższy układ?
    czy takie coś wystarczy, czy to przesada:
    TRANSFORMATOR TOROIDALNY TRAFO 600VA 230/24V


    Wystarczy.


    michal.inowroclaw napisał:
    odległość od trafo do ostatniej lampy to ok. 26m.
    Czy można zastosować przewód 2x1,5mm2?
    czy to za mało, czy w ogóle 24V na tym dystansie to nieporozumienie, bo żarówka będzie ledwo świecić;


    Policz spadek napięcia - wyjdzie duży, Nadto od transformatora do pierwszej lampy płynie 20A i tam 1,5mm2 będzie mało choćby z powodów termicznych.

    michal.inowroclaw napisał:
    a może zastosować zasilanie DC i stabilizatory?


    Nie jest dobry pomysł, raczej porzuciłbym żarówki i zastosował oświetlenie LED, tyle samo swiatła, mniej prądu, mniej miedzi w przewody.
  • Poziom 7  
    A jakie oświetlenie LED proponujesz?

    np.
    Przy zastosowaniu Żarówka E27 24x SMD5050 LED Marine 10V-30V DC pobór 3.5W
    z zasilaczem na całość 24V 50W
    jakie okablowanie musiałbym zastosować?

    Rozmieszczenie lamp

    żarówka---6m---ż---5m---trafo---5m---ż---3m---ż---6m---ż---6m---ż---6m--ż
    |
    3m
    |
    ż
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    michal.inowroclaw napisał:
    Przy zastosowaniu Żarówka E27 24x SMD5050 LED Marine 10V-30V DC pobór 3.5W
    z zasilaczem na całość 24V 50W
    jakie okablowanie musiałbym zastosować?


    Wtedy owo 1,5mm2 spokojnie z naddatkiem ci wystarczy, można przeliczyć spadki napięć dla mniejszych przekrojów.
  • OptexOptex
  • Poziom 37  
    50W/24V = 2,29A ~ 2,3 A
    Obciążalność przewodu o przekroju 1,5mm² = 14A.

    Spadek napięcia:
    ΔU= 2*2,3*26*0,8*100 / 58*24*1,5 = 4.6%
    gdzie: prąd znamionowy 2,3A, długość przewodu 26m, konduktywność dla miedzi 58, napięcie znamionowe 24V, przekrój kabla 1,5mm²

    Więc:
    24V*0,95 = 22,8V

    Spadek napięcia w obwodach oświetleniowych nie powinien wynosić więcej jak 10%, ty masz 4,6% więc masz dość spory zapas.
    Dla przewodu 1mm² spadek to 6% (obciążalność 11A)
    Dla przeowdu 0,75mm² spadek to 9% (obciążalność 9A)
  • Poziom 7  
    Ok. Wielkie dzięki za informacje.

    Czyli układ będzie składał się z takich elementów:
    - 8 x Żarówka 24x SMD5050 E27 10-30V DC 360st Led Marine
    - zasilacz impulsowy ZAMEL ZMM-24/25 (in 230V out 24V 2,5A)
    - automat schodowy ZAMEL ASM-02/24V
    - wyłącznik nadprądowy LEGRAND S301 B10A
    - czujka ruchu/zmierzchowa 24V ze stykiem NO
    - KABEL YKY 2X1,5mm2

    Czy coś tu nie pasuje, ewentualnie coś zamienić/polepszyć?
    Jak można zabezpieczyć układ dodatkowo, o ile jest to potrzebne?
    Co się stanie w przypadku zwarcia po stronie wtórnej zasilacza, np woda dostanie się do lampy?
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    michal.inowroclaw napisał:
    - 8 x Żarówka 24x SMD5050 E27 10-30V DC 360st Led Marine
    - zasilacz impulsowy ZAMEL ZMM-24/25 (in 230V out 24V 2,5A)
    - automat schodowy ZAMEL ASM-02/24V
    - wyłącznik nadprądowy LEGRAND S301 B10A
    - czujka ruchu/zmierzchowa 24V ze stykiem NO



    Tu coś nie pasuje - żarówki DC, zasilacz DC, automat schodowy AC, czujka nie wiadomo jaka. Ten wyłącznik nadprądowy to gdzie chcesz dać?
  • Poziom 7  
    wyłącznik nadpr. po stronie pierwotnej zasilacza.

    automat jest ac/dc, wg schematu (załącznik) zasilanie 24V jest do sterowania przekaźnikiem.
    a po stronie przekaźnika to bez różnicy, co jest stosowane, bo to tylko zwarcie.
    Chyba, że źle myślę?
  • Poziom 37  
    Zasilacz nie będzie za słaby?
    3,5W/24V=0,15mA
    0,15mA*24szt=3,5A
    Chyba że coś źle liczę
  • Poziom 7  
    Ale żarówek jest tylko 8.
    + automat 0,05A
    + czujka 0,1A

    Martwi mnie inna kwestia. Czy taka żarówka led wytrzyma -20st C zimą
  • Poziom 37  
    Idealne ledy montuje się w samochodach. Skoro tam wytrzymują to i tutaj muszą.
  • Poziom 7  
    Witam ponownie,

    mam jeszcze jedno zapytanie.

    Zamiast automatu schodowego i czujki chcę zastosować przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym PBM-03/24V (schemat w załączniku) +
    dodatkowo chciałbym wprowadzić sterownik radiowy Satel RX-2K do wyzwalania układu.
    I tutaj pytanie, czy sterownik nada się do tego celu, skoro obciążalność przekaźnika RX-2K wg instrukcji wynosi 2A przy 24VDC, a mój zasilacz będzie trochę większy, tzn. 2.5A.

    Przekaźnik sterownika będzie załączany na impuls, aby zmienić stan przekaźnika bistabilnego.

    Czy sterownik radiowy wytrzyma taki impuls?

    Nie rozumiem do końca sposoby wyzwalania tego przekaźnika bistabilnego. Wg schematu można wyzwolić go zarówno + jaki -.
  • Poziom 7  
    Dzięki wszystkim za pomoc wszystko działa. Układ PBM-03/24 wyzwalany jest w zależności od polaryzacji.