Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera

Leon444 01 Wrz 2016 18:55 24438 268
  • #61
    yevianx
    Poziom 9  
    prose napisał:
    A może przekracza ci na tej fazie napięcie AC , zmień fazy na falownikach i zobacz w tedy co będzie się działo .

    Dodano po 4 [minuty]:

    Jak chcesz łączyć wejścia DC to łącz + do + , - do - nie inaczej.


    Zmieniono fazy z L1 na L3 - dalej błędy. Podłączenia po stronie DC prawidłowo.
  • Relpol przekaźniki
  • #62
    Leon444
    Poziom 21  
    Jak dla mnie nic nie powinniście mostkować, a już na pewno robić zwarcia plusa z minusem...
    A to że pojawia Ci się napięcie na stringu który jest nie podłączony, to chyba normalne bo ja też tak mam... Jest tak zwane przelewanie, ale ono raczej nie ma żadnego wpływu, w końcu w inwerterze niektóre elementy są wspólne dla obydwu stringów...
    Chyba że Cię to gryzie bardzo i spać Ci nie daje, to możesz szukać ale moim zdaniem nie ma sensu...
  • #63
    Adam4302
    Poziom 2  
    Leon444 napisał:
    Jak dla mnie nic nie powinniście mostkować, a już na pewno robić zwarcia plusa z minusem...

    Ale instrukcja aurory mówi wyraźnie że gdy używa się jednego stringu (i panele mają moc mniejszą nić 2kWp), wejście drugiego należy zewrzeć. Czyli tak jak pisał wcześniej pyszczak.
  • #64
    synology1
    Poziom 15  
    We Froniusie też tak mam dwa stringi ,wykorzystuje tylko jeden więc stosuje się po stronie DC + z + minus z minusem i programowo wybiera się jeden string.
  • #65
    Leon444
    Poziom 21  
    Adam4302 napisał:
    Leon444 napisał:
    Jak dla mnie nic nie powinniście mostkować, a już na pewno robić zwarcia plusa z minusem...

    Ale instrukcja aurory mówi wyraźnie że gdy używa się jednego stringu (i panele mają moc mniejszą nić 2kWp), wejście drugiego należy zewrzeć. Czyli tak jak pisał wcześniej pyszczak.


    W sumie może masz i rację, teraz tak myślę że takie zwarcie może symulować podpięty drugi string...
  • #66
    Leon444
    Poziom 21  
    yevianx napisał:
    Witam. Mam dwa falowniki jednofazowe Power-One 3600 DE. Do pierwszego mam podłączone dwa stringi natomiast do drugiego tylko jeden. Falownik nr 1 wpięty do fazy L1, falownik nr 2 do L2. Na falowniku nr 1 do którego wpięty jest jeden string, notabene do portu nr 2, od czasu do czasu - w różnych odstępach czasu pojawia się błąd falownika kod błędu W003 imp out of range - czyli podobnie jak u Was. Falownik nr 2 pracuje bez zarzutu. Dodatkowo zauważyłem że na falowniku nr 1 (na tym co pojawiają się błędy) VP1 wskazuje 64V (wg mnie powinno być chyba 0V bo nie mam podpiętych do niego paneli) a VP2 - 214 V w pełnym słońcu. Co może być przyczyną błędów falownika. Spadki mocy na załączonym wykresie wskazują okresy wystąpienia błędu falownika.


    Witam
    Ogarnąłeś temat tego wyłączania się jednego z inwerterów?
    Kurcze dokupiłem drugi taki inwerter, powiesiłem, podpiąłem i jest to samo co u Ciebie czyli jedne pracuje bez zarzutu a drugi wywala błąd co jakiś czas...
    Wygląda to tak że jedn zakłóca drugiego... I ten z większą mocą zakłóca tego słabszego... No chyba że znowu coś mam na sieci nie tak...
  • Relpol przekaźniki
  • #67
    yevianx
    Poziom 9  
    Leon444 napisał:
    yevianx napisał:
    Witam. Mam dwa falowniki jednofazowe Power-One 3600 DE. Do pierwszego mam podłączone dwa stringi natomiast do drugiego tylko jeden. Falownik nr 1 wpięty do fazy L1, falownik nr 2 do L2. Na falowniku nr 1 do którego wpięty jest jeden string, notabene do portu nr 2, od czasu do czasu - w różnych odstępach czasu pojawia się błąd falownika kod błędu W003 imp out of range - czyli podobnie jak u Was. Falownik nr 2 pracuje bez zarzutu. Dodatkowo zauważyłem że na falowniku nr 1 (na tym co pojawiają się błędy) VP1 wskazuje 64V (wg mnie powinno być chyba 0V bo nie mam podpiętych do niego paneli) a VP2 - 214 V w pełnym słońcu. Co może być przyczyną błędów falownika. Spadki mocy na załączonym wykresie wskazują okresy wystąpienia błędu falownika.


    Witam
    Ogarnąłeś temat tego wyłączania się jednego z inwerterów?
    Kurcze dokupiłem drugi taki inwerter, powiesiłem, podpiąłem i jest to samo co u Ciebie czyli jedne pracuje bez zarzutu a drugi wywala błąd co jakiś czas...
    Wygląda to tak że jedn zakłóca drugiego... I ten z większą mocą zakłóca tego słabszego... No chyba że znowu coś mam na sieci nie tak...


    Witam, niestety tematu jeszcze nie rozgryzłem, ale zauważyłem gdy miałem wyłączony boiler elektryczny który jest wpięty na tej samej fazie co wpięty falownik z dwa stringiami, to ten drugi falownik wpięty do innej fazy, przez cały dzień pracował przez bez zakłóceń. Ale czekam na słoneczko aby to potwierdzić.
  • #68
    yevianx
    Poziom 9  
    Witam. Sprawca Grid fail znaleziony. Jest nim grupowy regulator mocy AVT5067 którego wpiąłem na zasilaniu boilera elektrycznego w celu obniżenia mocy grzałki z 1500W do 750W zasilany z fazy L2. Bez względu na to jak zamieniałem falowniki i zmieniałem im fazy - to zawsze falownik wpięty do fazy L2 nie wykazywał błędu, natomiast ten na fazach L1 i L3 tak.
    Teraz muszę zająć się grupowym regulatorem mocy i napięciem pojawiającym się na jego radiatorze.
  • #69
    Kob82
    Poziom 6  
    Witam wracając do mojego problemu z inwerterem niedawno udało mi się z kompletować potrzebne części do naprawy (jeżeli ktoś miał by podobny problem to tam wszystko kupiłem http://www.tme.eu/pl/).Po wlutowaniu tranzystorów i diody inwerter ruszył i pracuje poprawnie,ale żeby nie było tak łatwo to dodatkowo ktoś zmienił hasło użytkownika z standardowego 0000 na inne i teraz niemożna zmienić żadnych parametrów inwertera nawet ustawić czasu, daty może ktoś z was ma jakiś sposób na reset inwertera aby pozbyć się hasła.Dodaję zdjęcia z naprawy i pracy inwertera. Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera
  • #70
    Leon444
    Poziom 21  
    Nic nie zrobisz, hasło 4pinowe może usunąć tylko serwis (najbliższy na Słowacji) nie ma szans na usunięcie hasła samodzielnie, znaczy na wyzerowanie hasła a nie na usunięcie :)...
  • #71
    Kob82
    Poziom 6  
    Dzięki za informację czyli jedynym wyjściem jest wysyłka na serwis albo użytkowanie z tymi parametrami które są ustawione :( .
  • #72
    bimki
    Poziom 15  
    cześć,

    ja zauważyłem u mnie ten komunikat po raz pierwszy dzisaj - czyli w dzień, kiedy moc chwilowa po raz pierwszy dotarła w okolice 3.5kW.
    Widać to na wykresie: Link - co to może być?

    Nie wiem czy mam ustawione na Niemcy, czy na inny kraj - ale inwerter działa od 4 miesięcy i wcześniej tego nie było na tej fazie.

    pozdrawiam
  • #73
    Leon444
    Poziom 21  
    Masz cis nie tak z siecią... Nie z inwerterem...
  • #74
    bimki
    Poziom 15  
    no ok, ale czemu problem się pojawił gdy moc podskoczyła, a wcześniejsze miesiące gdy było mniej słońca, to było ok?
  • #75
    Leon444
    Poziom 21  
    Może masz gdzie słabe połączenie w rozdzielni, gniazdku lub w samym inwerterze... Temat rzeka, musisz sprawdzić wszystko po kolei...
    Sprawdzałeś błędy w inwerterze czy rzeczywiście pierwszy raz sie pojawił?
    U mnie najpierw wykrył delikatne przebicie na przewodzie zerowym do uziemienia a drugim razem wyszła różnica potencjałów uziemień wokół domu... A u Ciebie może być całkiem cos innego ale związane z siecią...
    Dlaczego teraz akurat? Bo może połączenie które masz słabe lub przebicie ujawnia sie przy dużym prądzie... Szukaj...
  • #76
    prose
    Poziom 33  
    Bo na sieci podskoczyło napięcie poza zakres inwertera, akurat na linii był mały pobór energii na tej fazie.
  • #77
    Leon444
    Poziom 21  
    Jesli był błąd W003 to nie ma związku z napięciem i jego skokami...
    Ten błąd jest błędem, przekroczeniem impedancji sieci...
    To jak pomiar rezystancji DC tylko ze po stronie AC...
    Mi zeszło dwa i pół miesiąca ze znalezieniem problemu (różnicy potencjałów uziemień)... A inwerter wyrzucał błąd nie regularnie, jednego dnia co 15min a drugiego raz na cały dzień...
  • #78
    bimki
    Poziom 15  
    ok, to będę szukał problemu na razie w miescu połączeń między inwerterem, a rozdzielnią (mam bezpośrednio nową linkę 4x4 z rozdzielni do inwertera, wiec miejsc mało do przejrzenia).

    2 pytania:

    1) czy połączenie z inwerterem przez RS232 jest możliwe tylko gdy on pracuje czy mogę to robić nawet w nocy?
    2) czy jak uda mi się połączyć, to będę tam widział jakąś historię błędów?

    idę poszukać kabla RS232 (męsko - męski) - ale pewnie skończy się na poczekaniu do poniedziałku...

    pozdrawiam

    Dodano po 26 [minuty]:

    na razie jest jeszcze inny problem - nie działa link do http://www.power-one.com/sites/power-one.com/files/aurora_installer_software_v3.1.4.zip , nie działa już link podany w tym wątku

    czy ktoś może dysponuje plikiem aurora_installer_software_v3.1.4.zip i mógłby udostępnić?
  • #79
    Leon444
    Poziom 21  
    Podłączenie tylko przy pracującym urządzeniu, nie odczytasz nic jeśli inwerter nie pracuje...
    Jeśli chodzi o Aurora Installer to poszukaj w google, było to gdzieś umieszczone po za oficjalną stroną...
  • #80
    bimki
    Poziom 15  
    Leon444 napisał:
    Jeśli chodzi o Aurora Installer to poszukaj w google, było to gdzieś umieszczone po za oficjalną stroną...


    wiem, ale ten link już nie działa...

    ale już znalazłem - jest to możliwe do pobrania po zalogowaniu się na stronie https://registration.abbsolarinverters.com/index.php

    Dodano po 19 [godziny] 53 [minuty]:

    zmierzyłem i między neutralnym, a uziemieniem mam 0V.

    Kabla RS232 nie udało mi sie znaleźć, w tygodniu dopiero kupię i spróbuję się podpiąć - jest szansa, że mam ustawione na inny kraj niż niemcy i przez to są problemy?

    Dodano po 17 [godziny] 3 [minuty]:

    w dokumencie: https://new-energy-light-solutions.com/images...e/PowerOne/invstr-allw003troubleshootinge.pdf
    znalazłem taką tabelę:

    Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera

    widać na niej kiedy pojawia się błąd W003.

    Dzisiaj rano znowu raz padło, akurat byłem blisko z miernikiem i pokazało mi 240V.
    Mierzyłem tą fazę kilka minut i skoki widziałem od 236.5 do 240.5 (przez około 5 minut).

    Jeszcze nie mam kabla RS232 - ale mam pytanie - czy jak już podepnę się tym programem, to będzie tam jakiś log, który powie dlaczego wystąpił bład?

    pozdrawiam
  • #81
    Leon444
    Poziom 21  
    Albo ja czegoś nie rozumiem ale sam nie wiem.
    Wywala Ci błąd "W003 imp out of range" ???

    Jeśli wywala Ci ten błąd to zakres pracy napięcie nie ma z tym nic wspólnego!!!

    Chyba pisałem że łatwo nie będzie, ustawienie na inny kraj? Nie ma czegoś takiego w Aurorze, masz PVI-3600DE ?? To masz wersję na Niemcy, możesz ręcznie zmienić zakres napięć w Aurora Installer ale musisz do tego mieć kod aby zmieniać takie parametry, kod generowany jest do każdego urządzenia osobno i zdobywa się go poprzez rejestrację na stronie producenta...

    Ale podkreślam jeśli masz dokładnie ten błąd : "W003 imp out of range" to nie związany jest z napięciem i w inwerterze nie ma ustawień żadnych odnośnie impedancji sieci, jest to trwale ustawione bez możliwości wyłączenia lub zmiany zakresu...
    No chyba że masz wersję PVI-3600IT czyli na Włochy, to nie będziesz miał pomiaru impedancji sieci...


    Jaki błąd Ci wyświetla?
    Dodano po 3 [minuty]:
    Jak się zalogujesz do instalera to tam było coś takiego (nie pamiętam już dokładnie) ale chyba "pobranie ostrzeżeń" i "pobranie błędów" (oczywiście po angielsku, to szukaj w ostrzeżeniach, nie w błędach...
    Ale tam tylko będziesz miał napisane że był taki błąd lub ostrzeżenie i o której godzinie nastąpił i tyle...
  • #82
    bimki
    Poziom 15  
    Leon444 napisał:
    Albo ja czegoś nie rozumiem ale sam nie wiem.
    Wywala Ci błąd "W003 imp out of range" ???

    Jeśli wywala Ci ten błąd to zakres pracy napięcie nie ma z tym nic wspólnego!!!


    z tym się nie zgodzę - przeczytaj dokument, do którego link podałem - tam masz kilkanaście stron tylko o błędzie W003.
    Esencję z tego wrzuciłem do obrazka (wyżej) i tu masz kilka powodów, dla których inwerter wyświetla ten błąd.

    a) Grid voltages over 253 Vac (measured as an average value over a 10 minute period)
    b) Grid voltages over 264 Vac (for a period of time over 0.18 seconds)
    c) Grid voltages below 195.5 Vac (for a period of time over 0.38 seconds)
    d) Grid voltages below 92 Vac (for a period of time over 0.18 seconds)

    kupiłem kabel, będę się próbował podłaczyć, kod ze strony już oczywiście mam od weekendu. Dam znać co tam znajdę w logu.
  • #83
    Leon444
    Poziom 21  
    bimki napisał:
    Leon444 napisał:
    Albo ja czegoś nie rozumiem ale sam nie wiem.
    Wywala Ci błąd "W003 imp out of range" ???

    Jeśli wywala Ci ten błąd to zakres pracy napięcie nie ma z tym nic wspólnego!!!


    z tym się nie zgodzę - przeczytaj dokument, do którego link podałem - tam masz kilkanaście stron tylko o błędzie W003.
    Esencję z tego wrzuciłem do obrazka (wyżej) i tu masz kilka powodów, dla których inwerter wyświetla ten błąd.

    a) Grid voltages over 253 Vac (measured as an average value over a 10 minute period)
    b) Grid voltages over 264 Vac (for a period of time over 0.18 seconds)
    c) Grid voltages below 195.5 Vac (for a period of time over 0.38 seconds)
    d) Grid voltages below 92 Vac (for a period of time over 0.18 seconds)

    kupiłem kabel, będę się próbował podłaczyć, kod ze strony już oczywiście mam od weekendu. Dam znać co tam znajdę w logu.




    Najważniejsze!!! To co podałeś Ty w linku z błęem W003 nie dotyczy Twojego inwertera!!!!!!! przeczytaj najpierw co tam piszę a nie wrzucasz na pałę co bądź!!! Masz na wykazie PVI-3600DE ???????????
    Link który dodałeś z błędem W003 dotyczy nowszych modeli a w nich ogólnie W003 dotyczy wszystkich błędów sieci a nie tylko konkretnego związanego z impedancją w przypadku naszych PVI-3600DE.

    Tu masz manuala : https://www.solargain.com.au/sites/default/files/Aurora-Manual.pdf strona 41
    Błędy odnośnie napięcia to od W004 do W008 jeśli dobrze widzę...
  • #84
    bimki
    Poziom 15  
    mam wersję PVI-3600-DE

    Dorzucam screena co widzę po podłączeniu się przez managera:

    Grid fail AURORA Power-One 3600 błędy inwertera

    pojawia mi się W003, oraz "Imp out of range".

    W takim razie nie wiem gdzie szukać problemu :/

    Dodano po 1 [minuty]:

    Leon444 napisał:
    Najważniejsze!!! To co podałeś Ty w linku z błęem W003 nie dotyczy Twojego inwertera!!!!!!! przeczytaj najpierw co tam piszę a nie wrzucasz na pałę co bądź!!! Masz na wykazie PVI-3600DE ???????????


    masz racje, tam w wykazie są inwertery o zbliżonej, ale innej nazwie (chyba OUT - zewnętrzne)
  • #85
    Leon444
    Poziom 21  
    W sieci szukaj problemu...
    Spróbuj go podpiąć w rozdzielni zaraz za FR-em z pominięciem domu i różnicówki jak masz...
    Musisz szukać, nie masz osobnego uziemienia przypadkiem do niego? albo kilku uziemień w okół domu, przebicia między Zerem a PE ?? Szukaj...
  • #86
    bimki
    Poziom 15  
    * różnicówka jest pominięta - mam z rozdzielni osobny, gruby przewód (linkę) podłączony do inwertera. Przewód ten jest podpięty bezpośrednio do włącznika głównego w domu.
    * mam dużo bednarki wokoło domu - w sumie około 180m wkopanej - mogę spróbować połączyć uziemienie inwertera bezpośrednio linką 6mm, bo mam jedną żyłę "wolną" - ma to sens?
    * nie wiem jak szukać przebicia zera z PE - rozeznam temat, ale jeśli macie jakieś wskazówki, to dajcie znać (elektrykiem nie jestem)
  • #87
    pyszczak
    Poziom 7  
    Dwa tygodnie temu miałem ten sam błąd, w instalacji po stronie AC był poluzowany zacisk, ale nie wiem czy to było przyczyną, gdyż jak przełączyłem inwerter na inną fazę tez sie pojawiał. W tm czasie po roztopach i deszczach była bardzo duża wilgotność gleby wiec rezystancja mogła sie znacznie zmniejszyc. Do transformatora mam ok 300 metrów. Po 2-3 dniach szukania błąd przestał sie pojawiać. Mój wniosek - przegląd instalacji wykazał pewne problemy, które mogły być przyczyna występowania ostrzeżeń i restartow inwertera, ale bardziej prawdopodobna przyczyna leży po stronie sieci i może pogody?
  • #88
    bimki
    Poziom 15  
    w jaki sposób robiłeś przegląd instalacji? Da się to zrobić samemu czy trzeba prosić kogoś o wyższych kwalifikacjach? :)
  • #89
    pyszczak
    Poziom 7  
    Jak najbardziej kwalifikacje do takich prac są wskazane.
    Ja wyłączyłem zasilanie i sprawdzałem wszystkie połączenia pomiędzy inwerterem a przyłączem.
  • #90
    bimki
    Poziom 15  
    dzisiaj podłączyłem uziemienie do inwertera za pomocą osobnego kabla, bezpośrednio do listwy wyrównawczej na zewnątrz.
    Nie wiem czy to ma sens, ale zobaczę