Jak podłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy?

mixonni 19 Cze 2014 21:48 26376 22
  • #1 19 Cze 2014 21:48
    mixonni
    Poziom 7  

    Witam.
    Szukam schematów podłączeń rożnicówki i co temat to inne odpowiedzi.
    Więc moje pytanie brzmi: jak podłączyć rożnicowkę 3 -fazową, gdy mamy do dyspozycji L1 L2 L3 PEN a jak podłączyć, gdy mamy L1 L2 L3 P N?
    Poniżej załączam schemat, który znalazłem.
    Czy jest prawidłowy?
    Jak podłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy?

    1 22
  • #2 19 Cze 2014 21:53
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Wygumuj tę zółtą linie i już masz prawidłowo podłączoną różnicówkę ?
    Czego jeszcze chcesz ?

    2
  • #3 19 Cze 2014 22:03
    sjbar
    Poziom 13  

    Moim zdaniem ten żółty przewód to PE i jest niezbędny do prawidłowego działania różnicówki.

    3
  • #4 19 Cze 2014 22:06
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    sjbar napisał:
    Moim zdaniem ten żółty przewód to PE i jest niezbędny do prawidłowego działania różnicówki.


    To może kolega pozna zasadę działania RCD!

    0
  • #5 19 Cze 2014 22:07
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Ale pytanie było wyraźne - Jak podłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy? więc w czym problem ?

    1
  • Pomocny post
    #6 19 Cze 2014 22:08
    .Jack
    Specjalista elektryk

    mixonni napisał:
    Szukam schematów podłączeń rożnicówki i co temat to inne odpowiedzi.

    Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy podłącza się zawsze tak samo niezależnie od układu instalacji elektrycznej. Oczywiście oprócz TN-C - tu nie jest wskazany montaż RCD.
    W układzie TN należy wydzielić przewód neutralny i ochronny. I to w tym wydzieleniu cały pic. Nic więcej. Nie można przerywać żyły ochronnej PE ani żyły ochronno-neutralnej PEN.

    3
  • #7 19 Cze 2014 22:08
    jann111
    Poziom 31  

    sjbar napisał:
    ten żółty przewód to PE

    A gdzie powinien mieć swój początek?

    2
  • #8 19 Cze 2014 22:11
    fighter
    Poziom 21  

    Jak kolega mixoni zapozna się z rodzajami sieci TT i TN to powinien sam wydedukować i narysować schemat połaczenia rcd.

    Za niedługo bedziemy pisać jak wkrecić bezpiecznik do gniazda, czy kręcić w lewo czy w prawo.

    0
  • #9 19 Cze 2014 22:43
    mixonni
    Poziom 7  

    Chodzi właśnie o przewód PE, już się zakręciłem bo każdy inaczej mówi, czy dajemy na różnicówkę razem z N czy bezpośrednio na odbiornik? I jak rozdzielamy to w przypadku PEN ?

    3
  • Pomocny post
    #10 19 Cze 2014 22:47
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    mixonni napisał:
    chodzi własnie o przewod PE, juz sie zakreciłem bo kazdy inaczej mowi, czy dajemy na roznicowke razem z N czy bezposrednio na odbiornik? i jak rozdzielamy to w przypadku PEN ?
    I tu jest pies pogrzebany. Od tego są szyny łączeniowe, bloki rozdzielcze itd.
    Nie słuchaj "każdego", gdyż oni nie wiedzą.

    1
  • #11 19 Cze 2014 23:01
    mikolaj.
    Poziom 13  

    Kolego, cała istota RCD polega na tym żeby wyłączał w sytuacji gdy prąd zamiast z L do N płynie z L do PE, nie podłącza się PE do różnicówki, PEN rozdziela się na przewody PE i N PRZED różnicówką patrząc od strony sieci zasilającej, Punkt rozdziału uziemia się.

    Moderowany przez kkas12:

    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    Jeszcze jedna rada dotycząca uziemiania miejsca podziału PEN a będzie "nagroda".

    1
  • #13 19 Cze 2014 23:05
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    mikolaj. napisał:
    Kolego, cała istota RCD polega na tym żeby wyłączał w sytuacji gdy prąd zamiast z L do N płynie z L do PE, nie podłącza się PE do różnicówki, PEN rozdziela się na przewody PE i N PRZED różnicówką patrząc od strony sieci zasilającej, Punkt rozdziału uziemia się.
    Następny ! Udowodnij !
    Na X piętrze też ... uziemia się ?

    0
  • #14 19 Cze 2014 23:24
    mixonni
    Poziom 7  

    Czyli schemat który załączyłem (poza żółtą linia ) jest w porządku a PE dajemy z listwy na odbiornik ? i czy w sytuacji z PEN uziemiamy miejsce rozdziału ?

    0
  • #15 19 Cze 2014 23:33
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    mixonni napisał:
    i czy w sytuacji z PEN uziemiamy miejsce rozdziału ?

    Nie ma takiego obowiązku.

    1
  • #16 20 Cze 2014 08:35
    bartekfigura
    Poziom 26  

    Uziemia się PE oraz PEN w miejscach w których jest to możliwe. Ale nie ma obowiązku uziemienia punktu rozdziału. Jak uziemisz punkt rozdziału na 20 piętrze? Chyba tylko do doniczki z kwiatkami :D (żart). Właśnie dlatego nie uziemia się "punktu podziału" ale uziemić trzeba przewód PE oraz przewód PEN. PEN najczęściej jest uziemiony w złączu. a PE od rozdzielnicy mieszkaniowej biegnie do GSW. (Głównej szyny wyrównawczej).

    -1
  • #17 20 Cze 2014 08:47
    kkas12
    Poziom 41  

    Nie kolego, nie dlatego nie ma obowiązku uziemiania miejsca podziału PEN, lecz dlatego że punkt ten może być w różnych miejscach usytuowany i przerwanie przewodu PE może wprowadzić realne zagrożenie porażeniem.
    Dlatego należy uziemiać szynę PE.

    Uziemienie PEN w złączu jest dla wykonawcy nieistotne.

    0
  • #18 20 Cze 2014 10:41
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 20 Cze 2014 19:51
    Akrzy74
    Poziom 39  

    mixonni napisał:
    Szukam schematów podłączeń rożnicówki i co temat to inne odpowiedzi.

    Kolega raczy żartować! Proszę czytać aktualne tematy.

    2
  • #20 10 Kwi 2017 17:48
    Mikhaił
    Poziom 16  

    Witam podepne się do tematu...

    Dzisiaj napotkałem coś takiego, zamiast N jest wpięty PE, czy jest to poprawnie podłączone? Wyłącznik różnicowo-prądowy zabezpiecza wciągarkę, przewodu neutralnego nie ma.

    Jak podłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy?

    0
  • #21 10 Kwi 2017 18:33
    Brivido

    Poziom 28  

    Jeśli to rzeczywiście PE to trzeba odłączyć od rcd i złączyć razem.

    0
  • #22 10 Kwi 2017 19:03
    Mikhaił
    Poziom 16  

    No ok jeżeli bedzie PE tylko na szynie podłączony, to mimo to będzie spełniał wtedy wyłącznik różnicowo-prądowy swoją funkcję?

    0
  • #23 10 Kwi 2017 19:32
    kkas12
    Poziom 41  

    Brak przewodu neutralnego jest niedopuszczalny, ponieważ uniemożliwia wykonanie testu w tym aparacie.
    Należy ten wyłącznik zastąpić takim, który układ testujący ma wpięty pomiędzy dwie fazy.
    Wtedy będzie wszystko ok.

    1