Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Katalog Megger
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zwarcie w obwodzie oświetlenia co jakiś czas

29 Cze 2014 00:17 5598 36
  • #31 29 Cze 2014 00:17
    WojcikW
    Poziom 38  

    xqz napisał:
    ...Jeśli chodzi o kondensator w oprawie to go nie ma.

    xqz napisał:
    ...Wydaje mi się, że był uszkodzony bezpiecznik B10 (bo faktycznie prąd rozruchu raczej nie przekraczał 30 A).

    Kondensatory do poprawy cosφ powinny być w oprawie, jeżeli ich nie ma to ciekawe dlaczego? Prąd ładowania kondensatorów może przekroczyć nawet 50A, tylko wtedy czas ładowania jest krótki i energia zbyt mała by pobudzić wyłącznik instalacyjny B10. No chyba, że pojawią się oscylacje w.cz. w momencie włączenia, tylko nie ma powodu by takie oscylacje się pojawiły.

  • Katalog Megger
  • #32 29 Cze 2014 01:20
    1926100
    Użytkownik usunął konto  
  • Katalog Megger
  • #33 29 Cze 2014 02:37
    edziu
    Poziom 29  

    Alien35 napisał:
    .......kondensatory w tych świetlówkach są chyba jedynie przeciwzakłóceniowe ,nic więcej nie robia i nie wydaje mi sie by one stanowiły tu problem


    i tu się mylisz.

  • Pomocny post
    #34 30 Cze 2014 21:37
    WojcikW
    Poziom 38  

    xqz napisał:
    ...Poza tym tak sobie liczyłem,

    skoro jest 7 opraw każda ma 1 świetlówkę o mocy 36W to łącznie jest na nich 252W (pomijając już indukcyjność dławika itp.).

    Więc prąd pobierany jest ok. 1,10A. W czasie rozruchu ten prąd mnożymy razy 3 i dostajemy jedynie 3.30A. Dlatego nie powinno wywalać nawet tego B10 skoro prąd wyłączenia dla niego jest od 30A.
    Gdzie się mylę?
    Prąd ten będzie większy niż 3,3A. Lampa bez kondensatora ma wsp. mocy ok. 0,5, skompensowana, czyli z kondensatorem ok. 0,85. Tak więc moc pozorna pobierana przez lampę skompensowaną będzie:
    S=252W/0,85=296VA, prąd wyniesie:
    I=296/230=1,3A (pomijam straty mocy w dławiku, to nie apteka :D )
    Znany wszystkim dr E. Musiał zaleca dobór wielkości zabezpieczeń:
    Zwarcie w obwodzie oświetlenia co jakiś czas
    Zgodnie z tabelą człon zwarciowy powinien mieć 10÷14 In dla lampy skompensowanej równolegle, czyli 13÷18A dla tych siedmiu lamp.

  • #35 01 Lip 2014 11:27
    2016704
    Użytkownik usunął konto  
  • #36 01 Lip 2014 16:47
    WojcikW
    Poziom 38  

    In w tej tabeli to prąd znamionowy lampy. W tym przypadku jest to 7 lamp o łącznym prądzie znamionowym In=1,3A. Zgodnie z tabelą człon zwarciowy powinien mieć 10÷14 In, czyli 13÷18A dla tych siedmiu lamp. Człon zwarciowy w B10 zadziała przy 30A lub więcej, tak więc B10 nie powinien zadziałać bo 18A<30A.

  • #37 01 Lip 2014 17:13
    2016704
    Użytkownik usunął konto