Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Dobór przekroju przewodu do zasilania piekarnika.

bajbus82 24 Jun 2014 12:40 7827 14
  • #1
    bajbus82
    Level 13  
    Witam, czy zastosowanie kabla 3x2,5mm2 ułożonego częściowo na suficie podwieszanym, częściowo w podłodze i w ścianie długość ok 10 - 15 mb i zastosowanie wyłącznika nadprądowego 16 A (tylko jeden obwód) dla zasilnia piekarnika o mocy 3,6kW będzie wystarczające. ??
  • #3
    bajbus82
    Level 13  
    Pamiętajmy, że urządzenia zabezpieczające powinny być tak dobrane, aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej przewodów Iz, następowało ich działanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył przewodów. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zachowane są następujące warunki:

    Ib ≤ In ≤ Iz wynika - 15,65 ≦ 16 ≦ 19,5

    I2 ≤ 1,45 Iz wynika - 16 ≦ 28,27

    gdzie:
    Ib - prąd obliczeniowy lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany tylko jeden odbiornik,
    Iz - obciążalność prądowa długotrwała przewodu,
    In - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego,
    I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

    Prąd zadziałania urządzenia I2 należy określać jako krotność prądu znamionowego In wyłącznika nadprądowego lub bezpiecznika topikowego według zależności:

    I2 = k × In

    gdzie:
    k współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako równy: 1,6 oraz 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych i 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D.

    Z obliczeń się zgadza, ze wystarczy 16A czy dać zabezpieczanie 20A dlatego pytam.
  • #4
    bartekfigura
    Level 29  
    A w jaki sposób ten piekarnik będzie przyłączony do sieci? Jaki sposób podłączenia proponuje producent?
  • #7
    bajbus82
    Level 13  
    Tak podaje, a ja jak robisz remont mieszkania i masz gołe ściany i zaczynasz od instalacji elektrycznej którą która będzie pod płytami i masz jeszcze dużo do zrobienia i planujesz się wprowadzić za ok pół roku lub dalej to co kupujesz najpierw piekarnik żeby stał czy przygotowujesz instalację i robisz remont ?
  • #9
    tomix
    Level 16  
    niewolno2 wrote:
    3600W ÷ 230V = 15.6521A.
    Bezpiecznik będzie obciążony na granicy jego ewentualnego zadziałania.


    3600W / 218,5V = ~16,48A
    Nie lepiej?
  • #10
    BILGO
    Level 38  
    haneb wrote:
    Kładę 5x4mm² i zostawiam w rozdzielnicy niepodłączone do czasu zakupu piekarnika.

    Też tak myślę, lepiej dać te 110zł teraz i później mieć spokój...
  • #11
    landy13
    Level 31  
    tomix wrote:
    niewolno2 wrote:
    3600W ÷ 230V = 15.6521A.
    Bezpiecznik będzie obciążony na granicy jego ewentualnego zadziałania.


    3600W / 218,5V = ~16,48A
    Nie lepiej?

    Nie lepiej, tylko gorzej. Czy Twoim zdaniem ten piekarnik ma ujemną rezystancję, że przy obniżaniu napięcia prąd rośnie? Idąc tym tropem zmniejszmy napięcie do zera. Czy prąd wzrośnie do nieskończoności?

    W opisywanym przypadku obawiać się należy wzrostu napięcia. Np. 250V (mieszczące się w tolerancji) spowoduje przepływ 17A.
  • #12
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Szanowni dla przykładu podłączyłem sobie logger i zarejestrowałem takie oto przebiegi prądu i napięcia dla piekarnika 2000W.
    Oczywiście start piekarnika tam gdzie jest ten fajny "pik" a wyłączenie się grzałek tam gdzie spada.
    Stała wartość prądu płynącego w instalacji przed włączeniem piekarnika to ok. 0,5A

    Jest pewna bezwładność przy rozruchu (na zimnych grzałkach).
    Resztę oceńcie sami.

    Dobór przekroju przewodu do zasilania piekarnika.
  • #13
    TWK
    Electrician specialist
    kozi966 wrote:
    Oczywiście start piekarnika tam gdzie jest ten fajny "pik" a wyłączenie się grzałek tam gdzie spada.
    A czy pik (ok. 45 s) to nie jest włączenie silnika wentylatora?
  • #14
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Nie, ustawienie termoobiegu jest w innym miejscu na panelu piekarnika.
    Włączenie piekarnika odbywało się przy następującym przełączeniu:
    piekarnik wyłączony -> grzanie górnej płyty -> grzanie górnej i dolnej płyty.
    Czas przełączenia ok 1s.
    Najlepiej obserwować przebieg od czerwonej linii kursora.
    Widzę, czujność na wysokim poziomie :)