Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sklep HeluKabel
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dobór przekroju przewodu do zasilania piekarnika.

bajbus82 24 Cze 2014 12:40 3117 14
  • #1 24 Cze 2014 12:40
    bajbus82
    Poziom 13  

    Witam, czy zastosowanie kabla 3x2,5mm2 ułożonego częściowo na suficie podwieszanym, częściowo w podłodze i w ścianie długość ok 10 - 15 mb i zastosowanie wyłącznika nadprądowego 16 A (tylko jeden obwód) dla zasilnia piekarnika o mocy 3,6kW będzie wystarczające. ??

    0 14
  • Sklep HeluKabel
  • #3 24 Cze 2014 13:16
    bajbus82
    Poziom 13  

    Pamiętajmy, że urządzenia zabezpieczające powinny być tak dobrane, aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej przewodów Iz, następowało ich działanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył przewodów. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zachowane są następujące warunki:

    Ib ≤ In ≤ Iz wynika - 15,65 ≦ 16 ≦ 19,5

    I2 ≤ 1,45 Iz wynika - 16 ≦ 28,27

    gdzie:
    Ib - prąd obliczeniowy lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany tylko jeden odbiornik,
    Iz - obciążalność prądowa długotrwała przewodu,
    In - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego,
    I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

    Prąd zadziałania urządzenia I2 należy określać jako krotność prądu znamionowego In wyłącznika nadprądowego lub bezpiecznika topikowego według zależności:

    I2 = k × In

    gdzie:
    k współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako równy: 1,6 oraz 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych i 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D.

    Z obliczeń się zgadza, ze wystarczy 16A czy dać zabezpieczanie 20A dlatego pytam.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #4 24 Cze 2014 13:20
    bartekfigura
    Poziom 26  

    A w jaki sposób ten piekarnik będzie przyłączony do sieci? Jaki sposób podłączenia proponuje producent?

    0
  • #5 24 Cze 2014 13:38
    bajbus82
    Poziom 13  

    Trudno mi powiedzieć bo jeszcze generalnie piekarnika i konkretnego modelu nie ma może, być albo za pomocą wtyczki do gniazda albo jak będzie ją miał albo za pomocą kostki jeśli będą same przewody

    0
  • #7 24 Cze 2014 14:57
    bajbus82
    Poziom 13  

    Tak podaje, a ja jak robisz remont mieszkania i masz gołe ściany i zaczynasz od instalacji elektrycznej którą która będzie pod płytami i masz jeszcze dużo do zrobienia i planujesz się wprowadzić za ok pół roku lub dalej to co kupujesz najpierw piekarnik żeby stał czy przygotowujesz instalację i robisz remont ?

    0
  • #9 24 Cze 2014 16:47
    tomix
    Poziom 16  

    niewolno2 napisał:
    3600W ÷ 230V = 15.6521A.
    Bezpiecznik będzie obciążony na granicy jego ewentualnego zadziałania.


    3600W / 218,5V = ~16,48A
    Nie lepiej?

    0
  • #10 24 Cze 2014 18:26
    BILGO
    Poziom 38  

    haneb napisał:
    Kładę 5x4mm² i zostawiam w rozdzielnicy niepodłączone do czasu zakupu piekarnika.

    Też tak myślę, lepiej dać te 110zł teraz i później mieć spokój...

    0
  • #11 24 Cze 2014 18:48
    landy13
    Poziom 29  

    tomix napisał:
    niewolno2 napisał:
    3600W ÷ 230V = 15.6521A.
    Bezpiecznik będzie obciążony na granicy jego ewentualnego zadziałania.


    3600W / 218,5V = ~16,48A
    Nie lepiej?

    Nie lepiej, tylko gorzej. Czy Twoim zdaniem ten piekarnik ma ujemną rezystancję, że przy obniżaniu napięcia prąd rośnie? Idąc tym tropem zmniejszmy napięcie do zera. Czy prąd wzrośnie do nieskończoności?

    W opisywanym przypadku obawiać się należy wzrostu napięcia. Np. 250V (mieszczące się w tolerancji) spowoduje przepływ 17A.

    0
  • #12 24 Cze 2014 19:04
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Szanowni dla przykładu podłączyłem sobie logger i zarejestrowałem takie oto przebiegi prądu i napięcia dla piekarnika 2000W.
    Oczywiście start piekarnika tam gdzie jest ten fajny "pik" a wyłączenie się grzałek tam gdzie spada.
    Stała wartość prądu płynącego w instalacji przed włączeniem piekarnika to ok. 0,5A

    Jest pewna bezwładność przy rozruchu (na zimnych grzałkach).
    Resztę oceńcie sami.

    Dobór przekroju przewodu do zasilania piekarnika.

    0
  • #13 24 Cze 2014 20:38
    TWK
    Specjalista elektryk

    kozi966 napisał:
    Oczywiście start piekarnika tam gdzie jest ten fajny "pik" a wyłączenie się grzałek tam gdzie spada.
    A czy pik (ok. 45 s) to nie jest włączenie silnika wentylatora?

    0
  • #14 24 Cze 2014 20:46
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Nie, ustawienie termoobiegu jest w innym miejscu na panelu piekarnika.
    Włączenie piekarnika odbywało się przy następującym przełączeniu:
    piekarnik wyłączony -> grzanie górnej płyty -> grzanie górnej i dolnej płyty.
    Czas przełączenia ok 1s.
    Najlepiej obserwować przebieg od czerwonej linii kursora.
    Widzę, czujność na wysokim poziomie :)

    0