logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jaki przekrój przewodu do piekarnika 3,6kW, kabel 3x2,5mm², B16, długość 15m?

bajbus82 24 Cze 2014 12:40 9612 14
REKLAMA
  • #1 13736820
    bajbus82
    Poziom 13  
    Posty: 191
    Ocena: 18
    Witam, czy zastosowanie kabla 3x2,5mm2 ułożonego częściowo na suficie podwieszanym, częściowo w podłodze i w ścianie długość ok 10 - 15 mb i zastosowanie wyłącznika nadprądowego 16 A (tylko jeden obwód) dla zasilnia piekarnika o mocy 3,6kW będzie wystarczające. ??
  • REKLAMA
  • #2 13736880
    niewolno2
    Poziom 40  
    Posty: 4693
    Pomógł: 628
    Ocena: 1250
    3600W ÷ 230V = 15.6521A.
    Bezpiecznik będzie obciążony na granicy jego ewentualnego zadziałania.
  • #3 13736937
    bajbus82
    Poziom 13  
    Posty: 191
    Ocena: 18
    Pamiętajmy, że urządzenia zabezpieczające powinny być tak dobrane, aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej przewodów Iz, następowało ich działanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył przewodów. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zachowane są następujące warunki:

    Ib ≤ In ≤ Iz wynika - 15,65 ≦ 16 ≦ 19,5

    I2 ≤ 1,45 Iz wynika - 16 ≦ 28,27

    gdzie:
    Ib - prąd obliczeniowy lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany tylko jeden odbiornik,
    Iz - obciążalność prądowa długotrwała przewodu,
    In - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego,
    I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

    Prąd zadziałania urządzenia I2 należy określać jako krotność prądu znamionowego In wyłącznika nadprądowego lub bezpiecznika topikowego według zależności:

    I2 = k × In

    gdzie:
    k współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako równy: 1,6 oraz 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych i 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D.

    Z obliczeń się zgadza, ze wystarczy 16A czy dać zabezpieczanie 20A dlatego pytam.
  • #4 13736954
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Posty: 1294
    Pomógł: 112
    Ocena: 521
    A w jaki sposób ten piekarnik będzie przyłączony do sieci? Jaki sposób podłączenia proponuje producent?
  • REKLAMA
  • #5 13737023
    bajbus82
    Poziom 13  
    Posty: 191
    Ocena: 18
    Trudno mi powiedzieć bo jeszcze generalnie piekarnika i konkretnego modelu nie ma może, być albo za pomocą wtyczki do gniazda albo jak będzie ją miał albo za pomocą kostki jeśli będą same przewody
  • #6 13737281
    niewolno2
    Poziom 40  
    Posty: 4693
    Pomógł: 628
    Ocena: 1250
    Producent wyraźnie podaje jakie zabezpieczenie należy zastosować oraz przekrój przewodu.
  • REKLAMA
  • #7 13737325
    bajbus82
    Poziom 13  
    Posty: 191
    Ocena: 18
    Tak podaje, a ja jak robisz remont mieszkania i masz gołe ściany i zaczynasz od instalacji elektrycznej którą która będzie pod płytami i masz jeszcze dużo do zrobienia i planujesz się wprowadzić za ok pół roku lub dalej to co kupujesz najpierw piekarnik żeby stał czy przygotowujesz instalację i robisz remont ?
  • #9 13737738
    tomix
    Poziom 16  
    Posty: 349
    Pomógł: 7
    Ocena: 98
    niewolno2 napisał:
    3600W ÷ 230V = 15.6521A.
    Bezpiecznik będzie obciążony na granicy jego ewentualnego zadziałania.


    3600W / 218,5V = ~16,48A
    Nie lepiej?
  • #10 13738041
    BILGO
    Poziom 38  
    Posty: 4452
    Pomógł: 393
    Ocena: 723
    haneb napisał:
    Kładę 5x4mm² i zostawiam w rozdzielnicy niepodłączone do czasu zakupu piekarnika.

    Też tak myślę, lepiej dać te 110zł teraz i później mieć spokój...
  • REKLAMA
  • #11 13738112
    landy13
    Poziom 31  
    Posty: 1418
    Pomógł: 195
    Ocena: 259
    tomix napisał:
    niewolno2 napisał:
    3600W ÷ 230V = 15.6521A.
    Bezpiecznik będzie obciążony na granicy jego ewentualnego zadziałania.


    3600W / 218,5V = ~16,48A
    Nie lepiej?

    Nie lepiej, tylko gorzej. Czy Twoim zdaniem ten piekarnik ma ujemną rezystancję, że przy obniżaniu napięcia prąd rośnie? Idąc tym tropem zmniejszmy napięcie do zera. Czy prąd wzrośnie do nieskończoności?

    W opisywanym przypadku obawiać się należy wzrostu napięcia. Np. 250V (mieszczące się w tolerancji) spowoduje przepływ 17A.
  • #12 13738146
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    Szanowni dla przykładu podłączyłem sobie logger i zarejestrowałem takie oto przebiegi prądu i napięcia dla piekarnika 2000W.
    Oczywiście start piekarnika tam gdzie jest ten fajny "pik" a wyłączenie się grzałek tam gdzie spada.
    Stała wartość prądu płynącego w instalacji przed włączeniem piekarnika to ok. 0,5A

    Jest pewna bezwładność przy rozruchu (na zimnych grzałkach).
    Resztę oceńcie sami.

    Jaki przekrój przewodu do piekarnika 3,6kW, kabel 3x2,5mm², B16, długość 15m?
  • #13 13738465
    TWK
    Specjalista elektryk
    Posty: 2326
    Pomógł: 220
    Ocena: 509
    kozi966 napisał:
    Oczywiście start piekarnika tam gdzie jest ten fajny "pik" a wyłączenie się grzałek tam gdzie spada.
    A czy pik (ok. 45 s) to nie jest włączenie silnika wentylatora?
  • #14 13738491
    kozi966
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6922
    Pomógł: 599
    Ocena: 1284
    Nie, ustawienie termoobiegu jest w innym miejscu na panelu piekarnika.
    Włączenie piekarnika odbywało się przy następującym przełączeniu:
    piekarnik wyłączony -> grzanie górnej płyty -> grzanie górnej i dolnej płyty.
    Czas przełączenia ok 1s.
    Najlepiej obserwować przebieg od czerwonej linii kursora.
    Widzę, czujność na wysokim poziomie :)

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru przekroju przewodu do zasilania piekarnika o mocy 3,6 kW. Użytkownik zapytał, czy zastosowanie kabla 3x2,5 mm² oraz wyłącznika nadprądowego 16 A będzie wystarczające. Odpowiedzi wskazują, że prąd obliczeniowy wynosi około 15,65 A, co zbliża się do granicy działania zabezpieczenia. Podkreślono znaczenie odpowiedniego doboru zabezpieczeń, aby uniknąć przegrzewania przewodów. Wskazano również na możliwość podłączenia piekarnika za pomocą wtyczki lub kostki, w zależności od modelu. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na pozostawienie 3x2,5 mm² i zabezpieczenie 16 A.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA