ATV312 - falownik ATV312 (Schneider Electric) - sterowanie przez MODBUS

gervee 24 Cze 2014 20:57 2163 2
REKLAMA
  • #1 13738553
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Mam falownik ATV312, który ma być sterowany przez MODBUS. O ile nie mam problemów z odczytem danych z falownika to nie mogę nim zasterować przez MODBUS. Wydaje mi się, że może to być problem z konfiguracją falownika lub z poleceniami sterującymi.

    Czy ktoś z Was wie jaką postać mają mieć polecenia sterujące tym falownikiem (jak na razie usiłuję przegryźć się przez dokumentację tego falownika)? Co ustawić w konfiguracji falownika by polecenia przesyłane przez RS485 pozwalały na start/stop falownika, zmianę prędkości?
  • REKLAMA
  • #2 13739435
    eljarkos
    Poziom 21  
    Tak na szybko patrząc w dokumentację to zadawanie przez Modbus trzeba aktywować: sterowanie CMD oraz zadawanie rFr. Potem na poziomach dostępu pewnie też. Trzeba się dokładnie przebić przez dokumentację.
  • #3 13739593
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Znalazłem pewna dokumentację, w której jest napisane, że w praktyce należy wpierw dokonać zapisu do słowa sterującego CMD (adres 8501) wartości 16#0006 (napęd idzie do stanu GOTÓW) - można to sprawdzić w słowie statusowym ETA (adres 3201).
    Następnie 16#0007 (napęd idzie do stanu ZAŁĄCZONY)
    Na koniec 16#000F (napęd idzie do stanu DZIAŁANIE i rusza).

    Wtedy można chyba zadawać częstotliwość przez zapis odpowiednich wartości do rFr.

    Ma ktoś możliwość sprawdzenia tego?