okablowanie szafy - kategorie kabli cat7 cat6a cat5e

27 Cze 2014 16:51 1725 10
  • Specjalista Sieci, Internet
    Kable do patchpanel-i mają cat7 nadrukowane na kablu,
    switche to HP procurve (chyba 1gbs gniazda)

    Czy powinienem wymagać od wykonawcy patchcord-ów w cat6a czy wystarczy cat5e ?
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Powinieneś wymagać kabli o takim samym standardzie jak porty w przełączniku.
  • Pomocny post
    Poziom 31  
    Glowne pytanie jakie sa wymagania.
    Jesli z gniazd w pokojach masz cat7 do patchpanela to musisz miec tez taki patchpanel.
    Gniazda tez powinny byc cat7. Jak sie podliczy koszt to swiatlowod wychodzi nie drogo ;)

    Wsumie jak w scianach jest cat7 to gniazda cat5e i kable tez. 1gbit poleci a zanim bedzie potrzeba wiecej to potanieja gniazda. Zreszta do wiekszych predkosci musisz miec switcha z portami 10gbit a narazie sa tylko z portami uplink
  • Specjalista Sieci, Internet
    Mam 3 switche po 48 portów każdy, 150 patchordów w szafie.
    czy nie będę miał zakłóceń między patchcord-ami UTP cat5e ? jak połączę patchcordy w wiązki 20-40 to czy mogą wystąpić przesłuchy ?

    Dlatego myślę że patchcordy powinny być FTP lub STP.

    Nie pamiętam teraz modelu switcha - HP Procurve - ale to na na 99% ma porty 1Gbs.
  • Pomocny post
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Nie będzie problemu przy kat 5e.

    FTP czy STP nie jest potrzebne w tej sytuacji.
  • Poziom 23  
    bogiebog napisał:
    Mam 3 switche po 48 portów każdy, 150 patchordów w szafie.
    czy nie będę miał zakłóceń między patchcord-ami UTP cat5e ? jak połączę patchcordy w wiązki 20-40 to czy mogą wystąpić przesłuchy ?

    Dlatego myślę że patchcordy powinny być FTP lub STP.

    Nie pamiętam teraz modelu switcha - HP Procurve - ale to na na 99% ma porty 1Gbs.


    Switch nie ma tu nic do rzeczy. Kable cat7 są ekranowane, i takich powinieneś się domagać patchcordów. FTP - folia wokół 4 par, STP - każda para oddzielnie ekranowana.
    Najgorszą rzeczą jest mieszanie okablowania ekranowane i nieekranowanego.
    A kategoria patchcordów? Powinna być taka sam jak okablowania.
    Czy buduje się autostradę po 4 pasy w obu kierunkach a dojazd do niej wąską drogą gminną?
  • Poziom 31  
    Jesli patchpanel ma cat7 to jest ekranowany i powinien byc uziemiony a w zasadzie musi byc. Pozniej juz moze UTP do klienta leciec. Z patchpanela do switcha tez musza byc z ekranem. Wszystko poprawnie nalezy tez uziemic
  • Poziom 23  
    smario11 napisał:
    Jesli patchpanel ma cat7 to jest ekranowany i powinien byc uziemiony a w zasadzie musi byc. Pozniej juz moze UTP do klienta leciec.


    Nie, nie może.
  • Specjalista Sieci, Internet
    rwisniewski1 napisał:
    Czy buduje się autostradę po 4 pasy w obu kierunkach a dojazd do niej wąską drogą gminną?

    Ten odcinek kabla z patchpanelu do gniazda w pokoju może być długi i lecieć w ścianach koło kabli elektrycznych i innych (video), być moze dlatego dali cat7, ale w szafie gdzie są przewidywalne zakłócenia od skrętek tylko, może cat5e patchcord wystarczy ?
  • Pomocny post
    Poziom 23  
    bogiebog napisał:

    Ten odcinek kabla z patchpanelu do gniazda w pokoju może być długi i lecieć w ścianach koło kabli elektrycznych i innych (video), być moze dlatego dali cat7, ale w szafie gdzie są przewidywalne zakłócenia od skrętek tylko, może cat5e patchcord wystarczy ?


    Nie ma żadnego uzasadnienia zastosowania kabli cat7 zamiast cat6 lub cat6A poza oskubaniem kogoś z kasy.
    Różnica w cenie pomiędzy patchcordem cat5e a cat6 jest groszowa, a w działaniu pomiędzy cat6 a cat7 żadna, więc wybór jest jasny.
  • Specjalista Sieci, Internet
    dzięki ludzie