Satel Integra 128 - Sterowanie oświetleniem i roletami

g00ma 30 Jun 2014 11:54 6018 14
Optex
  • #1
    g00ma
    Level 11  
    Czy da się za pomocą przycisku dzwonkowego wysterować roletą i jednym obwodem oświetlenia w taki sposób, że krótkie przyciśnięcie klawisza powoduje załączenie wyjścia nr. 1 i załączenie oświetlenia, a długie przyciśnięcie klawisza powoduje zamknięcie rolety?

    Kombinuję tak:
    jeden przycisk dzwonkowy podłączony do wejścia nr. 1 i wejścia nr.2
    Wejście nr.1 z czułością 50ms i steruje wyjściem nr1 (oświetlenie)
    Wejście nr.2 z czułością 2000ms i steruje wyjściem nr2 (roleta w dół)

    Krótkie przyciśnięcie klawisza (poniżej 2s) powoduje zapalenie oświetlenia - ok
    Długie przytrzymanie powoduje zapalenie oświetlenia i zamknięcie rolety.
    Czy macie pomysł jak uniknąć zadziałania wyjścia nr.1 podczas długiego przytrzymania klawisza?
  • Optex
  • #2
    reweriko

    Level 25  
    Najprościej to wykorzystaj np: 2 wejscie jako licznik - dwa impulsy zał światło i roleta w dół
    jeden zapala tylko światło.
    Pozdrawiam.
  • #3
    IGS

    Level 21  
    instaluję zarówno systemy alarmowe jak i automatykę budynkową - stąd proponuję rozważyć zasadność ogólną takich działań

    do działań jak piszesz wypada stosować sterowniki plc lub przekaźniki programowalne, a do zabezpieczeń urządzenia alarmowe - zawsze zastanawia mnie trend do realizacji funkcji prądowych przeznaczonych dla sterowników plc dajmy na to kosztujących załóżmy 400zł za kilka kanałów wejściowych i wyjść które trudno uwalić - skłonnością do realizacji tych funkcji za pomocą systemów alarmowych klasy S gdzie suma wszystkich elementów a jest ich sporo to kilkaset złotych za "kanał"
    generuje to także kilka urządzeń wykonawczych o których trzeba także pamiętać, miejscu które zajmują, okablowaniu jakiego wymagają
    moim zdaniem należy realizować takie funkcje za pomocą urządzeń typowo elektrotechnicznych, integrować je fizycznie lub programowo z systemami alarmowymi
  • #4
    g00ma
    Level 11  
    Tak... Licznik można wykorzystać tylko nie będzie możliwości sterowania osobno czyli tylko światło albo tylko roleta...
    Jeśli chodzi o zasadność.... Producent umożliwia przynajmniej w jakimś stopniu możliwość sterowania nie tylko strefami alarmowymi ale również pewnymi elementami budynku. Dodatkowo ciekawy panel dotykowy w ofercie w ciekawej cenie, czego raczej przy tanich PLC nie uświadczymy. Postanowiłem zapytać forumowiczów bo może ktoś już kombinował na satelu. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi. Jeśli rozwiążę problem lub uda mi się coś ciekawego wykombinować napiszę
  • #5
    suworow
    Admin of Property security
    kłopot w tym zę centrala nie wie czy zamierzasz trzymac przycisk krótko czy długo. a więc jeżeli już to musisz opóźnić zadziałanie wyjścia sterującego światłem tak by załączyło się dopiero po tych dwóch sekundach "upewniwszy się" ( iloczyn ) że nie aktywowane zostało wyjście rolety. Tochę słabo i w praktyce może okazać się że zapalenie światła to niezła sztuka.....
    A brałeś pod uwagę taką opcję:
    1. dłuższe przytrzymanie około sekundy - światło
    2. dwa szybkie naruszenia ( licznik) - roleta

    Pozdrawiam
  • Optex
  • #6
    g00ma
    Level 11  
    Hmmm.Czy dłuższe przytrzymanie klawisza nie będzie zwiększać licznika każdorazowo? Rozumiem to tak, że dwa szybkie kliknięcia powodują ruch rolety (licznik osiągnął max), dłuższe przytrzymanie zapala/gasi światło. Czyli przy czynności zapalam i gaszę licznik osiągnie 2 i roleta pójdzie w dół ?Nie ma możliwości kasowania licznika...
  • #7
    suworow
    Admin of Property security
    nie do końca rozumiem? licznik ma też czas naliczania.
  • #8
    g00ma
    Level 11  
    Aaa tak faktycznie czas naliczania jest ustawiany w sek :)
  • #9
    suworow
    Admin of Property security
    tak czy inaczej jeden przełącznik to nie jest idealne rozwiązanie. Ograniczenia kablowe czy " fanaberia"?
    daj znać co Ci sie udało z tego poskładać.
  • #10
    g00ma
    Level 11  
    Ograniczenie kablowe jeśli chodzi o sterowanie. Wszystkie obwody mam w rozdzielni a z klawiszy osobno też przewody są w rozdzielni. Są miejsca, gdzie jest dużo łączników do oświetlenia a jeszcze muszę rolety pomieścić. Stąd pomysł aby jednym klawiszem załatwić 2 sprawy. Stosuję klawisze dzwonkowe podwójne, potrójne.
  • #11
    suworow
    Admin of Property security
    a mozę radiowo? Idealny bhyłby abax bo wybebeszony pilot to też partyzantka, ale zawsze przynajmniej bez kombinacji z naciskaniem
    Pozdrawiam
  • #12
    g00ma
    Level 11  
    Zakombinuję z licznikiem i klikaniem jednokrotnym i podwójnym. Rolety zrobię na osobnych klawiszach a obwody oświetleniowe na klawiszach z "detekcją".
    Bardzo dziękuję za podpowiedź.
  • #13
    IGS

    Level 21  
    dlatego też odesłałem Pana do realizacji na sterownikach programowalnych
    uruchamiałem instalacje w domkach na plc w współpracującymi z łącznikami typu dzwonek gdzie wyciągałem nawet 3 funkcje z klawisza na ogół dwie, właśnie poprzez czas naciśnięcia
    lub ilość impulsów w czasie
    w rozwiązaniach tych korzystałem z plc w można powiedzieć dwu wersjach,
    - totalnie bez interfejsu tak więc użytkownik "zapomina" o swojej automatyce, i użytkuje budynek jak normalny dom, bez konieczności użytkowania nowinek w postaci paneli (dla niektórych np starszych osób to zaleta) a automatyka i tak była realizowana
    były to proste i niezniszczalne steroniki plc firmy aray, dodatkowo w wersji 230v, pracujące po kilka sztuk na obiekcie (nie sieciowane)
    - z interfejsem, w postaci paneli, i inteligentnych paneli producenta a także z zintegrowaniem programowym, czyli tak jak Panu chodzi z systemem alarmowym integra firmy satel
    w tym wypadku stosuje sterniki a w zasadzie elementy automatyki bo urządzeń mają sporo firmy hdl, która to oferuje urządzenia komunikujące się między sobą wersją magistrali 485 lub knx zależnie od naszego wyboru
    działa, oferując masę funkcji i co ważne szeroka gamę urządzeń wejścia / wyjścia / interfejsów za rozsądne pieniądze
    dodatkowo integruje się z satelem programowo- dwustronna komunikacja, oczywiście mimo to systemy działają niezależnie
    alarm jest nadal alarmem a sterowniki częścią instalacji elektrycznej
  • #15
    zejdman
    Level 1  
    Wejścia fizyczne:

    10 - 20ms bez akcji alarmowej

    Wejścia wirtualne:
    100 - sterowne wyjściem 100
    101 - sterowne wyjściem 102
    102 - sterowne wyjściem 103
    Wyjścia:
    100 wskaźnik gotowy z wejścia 10
    101 przełącznik mono z wejścia 10 czas 1 sekunda
    102 iloczyn logiczny 100,101
    103 koniec sygnalizacji 101 czas 1 sekunda
    104 iloczyn logiczny 100,103

    105 przełącznik bi z wejścia 101 // oświetlenie załącz wyłącz
    106 przełącznik mono z wejścia 102 czas 60 sekund // załączenie rolety w wybranym kierunku

    pozdrawiam,