automatyczne przełączenie zasilania domu z UPS na elektrownie

pozieblo 01 Jul 2014 14:16 3414 8
  • #1
    pozieblo
    Level 2  
    Witam,

    zaopatrzyłem się niedawno w ups ( volt sinusPRO 700/1000W(S) ) z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych.

    Jakie są opcje docelowego zasilania całego domu z tego urządzenia w sytuacji kiedy dom pracuje na poborze ok. 300W-400W ( telewizor, lodówka + jakaś tam elektroniczna drobnica ).

    Konkretnie chodzi mi o układ szybko przełączający w sytuacji jak ktoś włączy czajnik el., kuchenke mikrofalowa czy grzałkę bojlera.

    Moj pomysl to przekaźnik prądowy ( np. EPP-619 ) puszczający prąd na cewkę styczników 2xNO+2xNZ ( + ew. jakiś wylacznik schodowy zeby podtrzymał napięcie na cewce np. 1 min. ). Ma to sens ? Zdązy zadziałać zanim polecą bezpieczniki nadprądowe na UPS-sie ?

    Pozdrawiam
  • #2
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    W/g mnie to żadnych szans nie ma żeby UPS poprawnie pracował. Czy ten UPS da radę "pociągnąć" lodówkę z telewizorem itp. drobnicę?
    Zastosował bym oddzielne obwody do urządzeń o mniejszej mocy z zasilaniem z UPS i oddzielne do pralki, żelazka, czajnika, piekarnika itp.
    Nawet gdyby UPS jakimś cudem wytrzymywał to cały czas miałbyś odłączany UPS pod dużym obciążeniem powodując niezłe zakłócenia w sieci.
    Nie możesz zastosować 4 styczników ponieważ przy sklejeniu się jednego drugi też zadziała i piękne fajerwerki będą. Stycznik także musiał by być solidny co znacznie podniesie koszty.
  • #3
    pozieblo
    Level 2  
    Jacek Rutkowski wrote:
    W/g mnie to żadnych szans nie ma żeby UPS poprawnie pracował. Czy ten UPS da radę "pociągnąć" lodówkę z telewizorem itp. drobnicę? .


    Moc znamionowa UPS to 700W, szczytowa 1000W raczej napewno "pociągnie"

    Jacek Rutkowski wrote:
    Zastosował bym oddzielne obwody do urządzeń o mniejszej mocy z zasilaniem z UPS i oddzielne do pralki, żelazka, czajnika, piekarnika itp.


    Tak działa to teraz. Mam osobny obwód UPS na którym wisi całe sterowanie domem ( pompy, sterowniki, alarm ).
    Ale apetyt rośnie w miare ..... Dlatego rozważam zeby jakoś objąc nim cały dom i dynamicznie w zależności od obciążenia przełączać elektrownia/UPS.

    Jacek Rutkowski wrote:
    Nawet gdyby UPS jakimś cudem wytrzymywał to cały czas miałbyś odłączany UPS pod dużym obciążeniem powodując niezłe zakłócenia w sieci.


    no tego jestem świadom, to jak będą reagowały odbiorniki na przerwaną i zakłuconą sinusoide biorę na siebie. Wydaje mi się że inaczej jak "bojem" ciezko to stwierdzic. Bawiłem się już trochę przełączaniem faz stycznikiem i generalnie zaden komputer się nie wyłączył, na telewizorze było widać delikatne chwilowe zakłucenie obrazu


    Jacek Rutkowski wrote:
    Nie możesz zastosować 4 styczników ponieważ przy sklejeniu się jednego drugi też zadziała i piękne fajerwerki będą. Stycznik także musiał by być solidny co znacznie podniesie koszty


    stycznik będzie jeden modułowy z 4 stykami:
    http://ekatalog.legrand.pl/pl/produkt/004133.html

    ze schematu wynika ze w przypadku awarii, zadziałają wszystkie styki, albo żaden.
    Ale biorąc już najczarniejszy scenariusz, czyli selektywne sklejene styków to mam po drodze jeszcze różnicówki i wylaczniki nadprądowe, które w sytuacji przeciążenia ups-a, czy zwarcia ups-a z elektrownia wyzwolą się natychmiastowo.


    ---
    wracajac do meritum, najbardziej interesuje mnie czy:
    czas zadziałania przekaźnika prądowego + czas przełączenia stycznika < czas wyzwolenia bezp. nadprądowego C10.
  • #4
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    Przekaźnik FF EPP-619 ma minimalny czas zadziałania 0,5s, natomiast wyłącznik nadprądowy C10A wytrzyma 50A przez co najmniej 1s czego na pewno nie wytrzyma UPS jeśli się nie zabezpieczy sam :)
  • #5
    IGS

    Level 21  
    wydaje mi się że niektóre problemy jak czas przełączenia rozwiązuje zastosowanie przekaźników elektronicznych,
    są szybkie, wystarczająco silne dla mocy którymi operujesz
    w dodatku stosowanie tych z załączeniem w zerze eliminuje inne problemy
  • #6
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    IGS wrote:
    wydaje mi się że niektóre problemy jak czas przełączenia rozwiązuje zastosowanie przekaźników elektronicznych,
    są szybkie, wystarczająco silne dla mocy którymi operujesz
    w dodatku stosowanie tych z załączeniem w zerze eliminuje inne problemy

    Niestety Kolego ale przekaźnik prądowy przez 0,5s nic nie zrobi choćby i 100A płynęło a w tym czasie UPS się zabezpieczy i będzie zanik zasilania.
  • #7
    IGS

    Level 21  
    Słuszna uwaga o czasie przełączenia, niejednemu może umknąć
    Jednak podał Pan chyba przesadzony czas, standardowy czas SSR to poniżej 10 ms
    Jeżeli to za mało można zastosować SSR załączane w dowolnym momencie, te są tak szybkie jak tradycyjne przekaźniki czas poniżej 1ms, to chyba wystarczy ?
  • #8
    Jacek Rutkowski
    Level 27  
    Niestety ale tu nie chodzi o szybkość zadziałania stycznika a opóźnienie w zadziałaniu przekaźnika prądowego który wymusza minimum 0,5s zwłoki w przełączeniu od momentu zwiększenia obciążenia (zapewne dla uniknięcia stanów nieustalonych w pierwszym momencie po zwiększeniu obciążenia). Nieważne jaki zastosujemy klucz to i tak minimum 0,5s obciążenie po przeciążeniu nadaj jest podpięte pod UPS-a.
  • #9
    IGS

    Level 21  
    czas <10ms to znacznie mniej niż 0,5 s
    piszę o samym czasie zadziałania przekaźnika ssr, jako propozycji zamiast innych elementów załączających
    nie rozpatrywałem czasu bezwładu całego układu