Remont domu wymiana instalacji.

czarnuch18 31 Jan 2015 16:55 10416 71
Optex
  • #61
    czarnuch18
    Level 12  
    elpapiotr wrote:
    No to wystarczy zapoznać się z p. 5.3 i rysunkiem 1 wspomnianej normy.
    PN-EN 62305-3:2009 - wersja polska (wycofana)


    Z tego co wyczytałem są 3 warunki:
    a) istniało kilka równoległych dróg prądowych
    To są 4, 4 narożniki.

    b) długość dróg prądowych była jak najmniejsza
    To bardziej przemawia za podłączeniem blachy z boku tzn.:
    Remont domu wymiana instalacji. Między tym miejscem na krawędzi blachy do końca blachy (2 pkt na rysunku)jest ok 80cm. Nie wiem czy wygiąć troszkę większe koło czy podpiąć do krawędzi bo jest to utrudnione.
    c)połączenia wyrównawcze muszą być zgodne....połączenia zrobił elektryk ale dużo ich nie ma.


    Jak mam rozumieć:
    Boczne połączenia przewodów odprowadzających na poziomie ziemi i w odstępach do 10m do 20 m wysokości zgodnie z tablicą 4 jest uznane za prawidłową praktykę.

    Dodano po 8 [minuty]:

    Remont domu wymiana instalacji.
    Każą unikać pętli ale jak pętla jest to też jest sposób. Muszę to przeliczyć.
  • Optex
  • #62
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Zgodnie z normą ta "s" ma być większa lub równa 1/10 "l"
  • #63
    czarnuch18
    Level 12  
    Widzę kolega już w praktyce podał gotowy wzór bo w normie inaczej wygląda. Domki 1 rodzinne to IV klasa LPS? Nie wiem dostałem ociemnienia ale nigdzie nie mogę tego znaleźć.
    Ponawiam pytanie z tym tekstem z normy:
    Boczne połączenia przewodów odprowadzających na poziomie ziemi i w odstępach do 10m do 20 m wysokości zgodnie z tablicą 4 jest uznane za prawidłową praktykę.

    Trochę widziałem tych instalacji odgromowych i wszyscy korzystają z blachy jako zwodu. Nawet tak jest w projekcie. Ma być galwanicznie ciągła albo dobrze połączona. Blacha jest nałożona na siebie z zapasem i skręcana wkrętami. Nie wiem czy takie coś można wykorzystać jak zwód. Czy podłączenie przewodu odprowadzającego do blachy nie upali blachy w tym miejscu połączenia?
    W hurtowni się pytałem to facet mi powiedział: drutów się nie stosuje, bo nieładnie i drożej ale na 1 rzut oka to nieprawda.

    Dodano po 45 [minuty]:

    Takie rozwiązanie jest prawidłowe:
    Remont domu wymiana instalacji.
    Ładnie to wygląda ale kąt 90°.
    Albo to:
    Remont domu wymiana instalacji.
    90° x 4.
  • Optex
  • #64
    elpapiotr
    Electrician specialist
    czarnuch18 wrote:
    Jak mam rozumieć:
    Boczne połączenia przewodów odprowadzających na poziomie ziemi i w odstępach do 10m do 20 m wysokości zgodnie z tablicą 4 jest uznane za prawidłową praktykę
    Rozumieć w połączeniu z załącznikiem informacyjnym C.
    Kolegi budynku to nie dotyczy ze względu na jego wysokość.
  • #65
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    czarnuch18 wrote:
    Nie wiem czy takie coś można wykorzystać jak zwód. Czy podłączenie przewodu odprowadzającego do blachy nie upali blachy w tym miejscu połączenia?

    Należy zastosować wykonanie i grubość blach do PN -EN 62305.
    Tu materiał Doktora Sowy na temat instalacji odgromowych na dachach i materiałów jakie należy użyć.
    https://drive.google.com/file/d/0Bx15krvgTEYgQVNadGtpSkVuTzQ/edit?pli=1
  • #66
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Krzysztof Reszka wrote:
    czarnuch18 wrote:
    Nie wiem czy takie coś można wykorzystać jak zwód. Czy podłączenie przewodu odprowadzającego do blachy nie upali blachy w tym miejscu połączenia?

    Należy zastosować wykonanie i grubość blach do PN -EN 62305....

    Ale są dodatkowe uwarunkowania, zgodnie z p. 5.2.5 PN-EN 62305-3:2009
  • #67
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Czy chodzi o to by ciągłość elektryczna pomiędzy różnymi częściami została zabezpieczona w sposób trwały (np. przy pomocy lutowania mosiądzem, spawania, zszywania, skręcania śrubami, łączenia na sworznie itp.), pod powierzchnią pokrycia dachowego nie występuje warstwa materiału łatwopalnego,
    metalowe elementy nie są pokryte materiałem izolacyjnym (nie są uważane za pokrycie izolacyjne warstwy: farby ochronnej oraz asfaltu - do grubości 1 mm, folii PCV o grubości 0,5 mm),warstwa metalu ma grubość nie mniejszą od wartości t2 podanych w tabeli w przypadku, gdy dopuszczalna jest perforacja pokrycia dachowego.
  • #68
    czarnuch18
    Level 12  
    No nikt nie odważył się powiedzieć czy powyższe zdjęcia przedstawiają fuszerkę czy nie.
    A teraz nowe zdjęcie jak to u mnie wygląda: Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe:
    Remont domu wymiana instalacji.

    Drut podłączony z boku dachu.
  • #69
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Spotkałem i takie rozwiązanie -

    Remont domu wymiana instalacji.

    Pokrycie dachu to gont bitumiczny, obróbka/krawędzie są z blachy, rynny plastikowe (jak widać)
  • #70
    czarnuch18
    Level 12  
    Rozwiązanie jest poprawne? A ta obróbka z czerwonej blachy może być wykorzystana jako zwód?
  • #71
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Jak widać, ta obróbka z czerwonej blachy nie została wykorzystana jako zwód.
  • #72
    elektronikq
    Level 24  
    Nie wiadomo, czy ta obróbka nie jest ciągła ? Często spotykam takie rozwiązania ale czy jest to poprawne to nie mam pojęcia. Co mówi na to norma? Sam wrzuciłeś.

    Norma mówi, że przewody odprowadzające powinny być przedłużeniem zwodów a na tych rysunkach co wrzuciłeś wygląda to ładnie ale czy poprawnie. Są ostre zakręty.