Remont domu wymiana instalacji.

czarnuch18 06 Lip 2014 22:24 9456 71
  • #1 06 Lip 2014 22:24
    czarnuch18
    Poziom 12  

    Remontuje sobie domek. Z tytułu, iż nie mam pieniędzy na całość robię na początku parter. Instalacja na całym parterze będzie wymieniona a na poddasze będą wypuszczone obwody. Chciałbym także od razu położyć przewody pod alarm, sieciowe, telefoniczne i antenowe. I to będzie moja działka. Elektrykę robi firma ja mam kupić tylko materiał. Zaoszczędzę przy tym troszkę. Elektrykom mam kupić przewody 4x1,5mm2, 3x1,5mm2 i na gniazdka 3x1,5mm2. Tablica hager 4x12, elektryk powiedział, że jak będzie większa to nic się nie stanie. Przewód od wlz yky 5x10mm2. Oczywiście podaje bez metrów. Czy firma nkt jest lepszą od telefoniki?

    Do anten wyczytałem, że będzie najlepszy triset113 będę go układał w rurach pcv albo w peszlu w scianach. Na zewnątrz triset 113 pe. Jako przewód telefoniczny lepiej YTKSY czy wystarczy YTDY czy może lepiej skrętka. Do gniazdek komputerowych skrętka UTP kat 5. Co do alarmów... lepiej jest łapać kilka czujek pod jeden kabel czy każdą czujkę podłączyć osobno? Do czujki i syreny z centrali YDTY 4x0,5? A z centrali do klawiatury YDTY 8x0,5?
    Czy może syrenę i klawiaturę połączyć skrętką. Chciałbym żeby system był uniwersalny bo mieszkam na wsi i będzie to alarm z modułem GSM.
    Na piętrze będzie rozdzielnica z mediami: SAT, RTV, router i chciałbym tam położyć linkę lub drut PE do rozdzielnicy 16mm2 do uziemienia tych switchy itp. Czy do skrzynki alarmowej też podciągnąć taką żyłę? Czy to wogóle dobre rozwiązanie. I jaka odległość przewodów nn od przewodów sygnałowych jest bezpieczna.

    0 29
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #2 06 Lip 2014 22:30
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Taaa
    Najlepsza firma to ta, co do gniazd daje 3x1,5 mm² ? Dlaczego półtorówka ?
    Ten WLZ to ... skąd-dokąd ? I dlaczego 5x ?

    0
  • #3 06 Lip 2014 22:51
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    czarnuch18 napisał:
    Elektrykom mam kupić przewody 4x1,5mm2, 3x1,5mm2 i na gniazdka 3x1,5mm2

    A potem będzie pisał co zrobić bo chce podłączyć piekarnik lub płytę w kuchni. Na początek dobra rada zmień elektryków.

    0
  • Pomocny post
    #4 06 Lip 2014 22:55
    edziu
    Poziom 29  

    Do czujek osobno przewód YTDY 6x0.5 do manipulatora i sygnalizatora YTDY 8x0.6

    0
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #5 06 Lip 2014 22:58
    retrofood
    Moderator

    czarnuch18 napisał:
    Elektrykę robi firma ja mam kupić tylko materiał. Zaoszczędzę przy tym troszkę. Elektrykom mam kupić przewody 4x1,5mm2, 3x1,5mm2 i na gniazdka 3x1,5mm2. Tablica hager 4x12, elektryk powiedział, że jak będzie większa to nic się nie stanie. Przewód od wlz yky 5x10mm2. Oczywiście podaje bez metrów. Czy firma nkt jest lepszą od telefoniki?


    Weź już lepiej inną ekipę i zapamiętaj, że firmę, która radzi inwestorowi kupić materiał na instalację, nie wpuściłbym nawet na plac budowy.
    Tak na marginesie, normalne firmy mają upusty do 40% wartości materiału, ciekawe gdzie Ty dostaniesz taki rabat.
    O 3x1,5 mm2 na gniazda napisali koledzy.

    czarnuch18 napisał:
    Instalacja na całym parterze będzie wymieniona a na poddasze będą wypuszczone obwody.


    A jak wyskoczy zabezpieczenie od oświetlenia, to będziesz biegał na dół po schodach w ciemności. Też niezły pomysł, jakby nie można było tam zainstalować pod-rozdzielnicy.

    0
  • #6 06 Lip 2014 23:19
    djlukas
    Poziom 27  

    A ja myślę, że kolega to chce zrobić sam, tylko pisze o firmie, żeby koledzy na forum się nie czepiali.

    0
  • #7 06 Lip 2014 23:33
    emigrant
    Poziom 26  

    czarnuch18 napisał:

    Do anten wyczytałem, że będzie najlepszy triset113 będę go układał w rurach pcv albo w peszlu w scianach. Na zewnątrz triset 113 pe. Jako przewód telefoniczny lepiej YTKSY czy wystarczy YTDY czy może lepiej skrętka. Do gniazdek komputerowych skrętka UTP kat 5.


    Jeżeli to ma być dużo tego kabla koncentrycznego użytego to kup krążek 100 metrów triseta 113 pe żelowany. Nic nie szkodzi jak go użyjesz także w środku domu. Oczywiście w środku możesz dać biały PVC żeby było taniej.

    Nie kładź cat5, cat6(250MHz) jest mało droższy a czasami cena jak cat5e. Nie warto cat5. Przynajmniej cat6(np. Madex) co ma iść w ścianach. Rozumiem, że będzie patch panel i gniazda końcowe keystone? Tutaj dajesz cat6 typu drut a na patch cordy typu linka.
    Jak pieniądze za bardzo nie grają roli to możesz usieciować dom cat6a(500MHz). Na pełnych 100 metrach będziesz miał 10Gb, więc instalacja trochę przyszłościowa. Na cat6 10Gb do 50 metrów. Sieć 1Gb robi się już trochę śmieszna a 10Gb tanieje. Fajnie być przynajmniej gotowym z okablowania na przyszłość, ale to tylko moje zdanie, zrobisz jak uważasz. Za X lat kwestią będzie tylko wymiana urządzeń końcowych.

    Do telefonu wystarczy YTKSY, ale tylko wewnątrz domu. Skrętkę też możesz dać, będzie nadmiarowy, ale to nie ma sensu.

    0
  • #8 07 Lip 2014 01:47
    themichal
    Poziom 17  

    Jeśli chcesz oszczędzić na kablu antenowym to polecam Onyx RG6U-CU rolke 100m można już za 60zł kupić a jest niczego sobie. Do tego "efki" dłuższe bo krótkie lubią sie zsuwać. P.S. era kabli czarnych na zewnątrz sie dawno skończyła, producent daje to samo co do środka tylko życzy sobie więcej pieniążków za to.

    0
  • #9 07 Lip 2014 07:57
    serwisor
    Poziom 29  

    czarnuch18 napisał:
    Elektrykom mam kupić przewody 4x1,5mm2, 3x1,5mm2 i na gniazdka 3x1,5mm2


    Czytając tą wypowiedź, mam wrażenie, że autor po prostu walnął czeski błąd, bo po co by 2 razy pisał 3x1,5mm2.

    Nie zmienia to faktu, że mam pytania:
    Do czego przewód 4x1,5?
    Jaki w końcu przewód na gniazda?
    Skoro przyłącze jest 3-faz, to dziwi mnie, że nie zostaje nigdzie wspomniany przewód 5x2,5 albo 5x4, szkoda zmarnować okazję remontu i nie zostawić sobie gniazd 400V.
    retrofood napisał:
    A jak wyskoczy zabezpieczenie od oświetlenia, to będziesz biegał na dół po schodach w ciemności. Też niezły pomysł, jakby nie można było tam zainstalować pod-rozdzielnicy.

    I tutaj bardzo dobra rada moda, tym bardziej, że miejsce na małą rozdzielnicę zawsze się gdzieś znajdzie, a w razie "W" łatwiej puszczać nowy obwód od pod-rozdzielnicy, niż kuć na sam dół.

    P.S. Szkoda, że pomieszałeś tematy elektryki i elektroniki, bo będziesz miał niezły sajgon w tym temacie do czytania.

    0
  • #10 07 Lip 2014 08:25
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Kolego serwisor - do szkoły.
    Słyszałeś o żyrandolach ?

    0
  • #11 07 Lip 2014 08:26
    emigrant
    Poziom 26  

    themichal napisał:
    P.S. era kabli czarnych na zewnątrz sie dawno skończyła, producent daje to samo co do środka tylko życzy sobie więcej pieniążków za to.


    Chyba sobie żartujesz? Outdoory są robione z polietylenu(PE) tzw. czarne, odporne na promieniowanie UV, wodę i mróz. Do instalacji wewnętrznych stosuje się w izolacji PVC tzw. białe, ale polski rynek też zalewają chińskie fejki czarne PVC.
    Ten Onyx RG6 to chyba życzenie wszystkiego najgorszego.
    Np. przewód energetyczny AsXSn napowietrzny też jest z polietylenu. Skrętki komputerowe też możesz mieć outdoory PE(polietylen) czarne z żelem hydrofobowym lub bez.

    Co do złączy F, autor tematu niech kupi jakąś prostą zaciskarkę chińską i stosuje złącza F kompresyjne.

    0
  • #12 07 Lip 2014 09:10
    serwisor
    Poziom 29  

    elpapiotr napisał:
    Kolego serwisor - do szkoły.
    Słyszałeś o żyrandolach ?

    elpapiotr Ale ja liczyłem na odpowiedź autora.
    Zastanawia mnie, czy te 3x1,5 to błąd czy jednak zdanie "elektryka", bo jeśli tak, to wspomniane 4x1,5 może być przeznaczone do np. gniazd 400V ...

    Rozumiesz mój tok myślenia? No właśnie ...

    0
  • #13 07 Lip 2014 12:02
    fighter
    Poziom 21  

    Koledzy kolega czarnuch wmawia wam historyjkę piękną. Sam chce to wykonać a wam wmawia, że jakaś firma, że coś. WLZ 5x i nie wiadomo jaki układ sieci itd.
    Przecież czytać się tego nie da.

    0
  • #14 07 Lip 2014 14:44
    themichal
    Poziom 17  

    Jeśli ten przewód to życzenie wszystkiego najgorszego to mnie zastanawia fakt czemu w firmie jest ok. 20 kartonów po tym kablu (karton mieści 6 x 100m) i jakoś nie było nigdy z nim problemów? A gdy klient kupuje te internetowe wynalazki (akurat nie mówie o trisecie) to zwykle tłumią sygnał, pękają w rękach, chłoną wode albo mają główną żyłe stalową. Zaciskarka to pomysł nie rozsądny, kolega czarnuch sam nie wie gdzie chce te kable mieć i będzie je 20 razy ucinał. Dodam że nie stosujemy kabli na zewnątrz gołych.

    0
  • #15 07 Lip 2014 16:52
    emigrant
    Poziom 26  

    Na zewnątrz nie stosuję się białych kabli z PVC, także nie chowa się ich w peszlach bo mróz z PVC i tak swoje zrobi. Kto tak robi odwala chałturę. Na zewnątrz stosuje się okablowanie outdoorowe w izolacji z polietylenu. Nie trzeba go nigdzie chować. Niestety nawet firmy instalatorskie co biorą za to pieniądze ludziom robią usieciowanie z białego(PVC) kabla, żenada. Co innego jak ktoś prywatnie sobie robi, ale w firmach to powinno być zabronione i dobrze oni o tym wiedzą, tylko, że biały jest tańszy to po pierwsze i po dwa za 3-4 lata znów będzie robota a z polietylenu dopiero za 50 lat.

    0
  • #16 09 Lip 2014 12:50
    czarnuch18
    Poziom 12  

    Oo dziękuję za liczne zaangażowanie. Człowiek się nie zna. Z tamtej firmy zrezygnowałem. To 3x1,5mm2 miało być na oświetlenie tak jak 4x1,5mm2. Ale zrezygnowałem z tej firmy gdy szef mi oświadczył, że po robocie nie dostanę od nich żadnych kwitów z pomiarami. Oświadczył, że nowe to nie ma co sprawdzać a wyczytałem, że takie coś powinienem dostać. No nic zaliczka przepadła bo oddać nie raczył. No nic.
    Druga firma zaczęła robotę. Za pkt z bez materiału 30 zł z materiałem 50 zł. Instalacja puszkowa czy bezpuszkowa? Możecie doradzić? Przeliczyłem, że taniej będzie jak sam kupię materiał. Kupiłem 3x1,5mm2 na oświetlenie i na wypusty w salonie i pokojach 4x1,5mm2 na gniazdka 3x2,5mm2. Firma ntk. Rozdzielnica 4x12 hager VOLTA.
    Na razie z przewodami od części medialnej się wstrzymuje to moja działka sam sobie to zrobie, żeby było taniej na razie elektrycy działają.
    Mam pytanie. Wczoraj montowane było skrzynka licznikowa na ścianie budynku no i trzeba było zrobić uziom. I oni dokopali się do bednarki z otoku ok 1m głębokości przyspawali się do tej bednarki i kazali kupić galmara ok 2-3m dodatkowo do tego bednarki od skrzynki którą przyspawali zamontowali ten uziom pionowy. Zabezpieczyli połączenia jakimś czarnym lepikiem. Nie powiem robota mi się podoba. Kazali kupić ten galmar więc nie dyskutowałem pojechałem kupiłem. Czy takie połączenie będzie w porządku i czy naciągneli mnie na koszt tego uziomu?

    -1
  • #17 09 Lip 2014 15:15
    kolu$
    Poziom 17  

    Jeżeli masz układ sieci TT, to widocznie po wykonaniu pomiaru stwierdzili, że wartość rezystancji jest zbyt duża, i trzeba uziom wzmocnić dodając pionowy. Przy sieci TN uziemienie punktu rozdziału PEN w rozdzielnicy nie jest konieczne, ale też nie zaszkodzi.

    Moderowany przez kkas12:

    Proszę uzasadnić powyższe uwagi.



    Zabezpieczenie spawu masą bitumiczną jest jak najbardziej ok.

    0
  • #18 09 Lip 2014 22:55
    plum1978
    Poziom 20  

    Nie znamy układu sieci, może elektrycy nie mierzyli Re uziomu tylko " dobili" szpilkę dla zasady.
    Złym postępowaniem hurtowni jest to, że w detalu sprzedają na prawie takich samych rabatach co w hurcie dla instalatorów, ale teraz większość " spuszcza gacie" bo jest mniej inwestycji i każdy chce zrobić obrót.
    Co do instalacji - raczej bezpuszkowa, droższa w materiałach i robociznie ale bardziej przejrzysta i funkcjonalna.
    Co do zakupów mat. przez inwestora- rzadko się zgadzam na takie rozwiązanie , ale jeśli z pewnych względów już się podejmę, to inwestor może zostać zaopatrzeniowcem na tel. i wtedy nie obchodzi mnie czy jest na urlopie czy w pracy, ma dostarczyć materiał.

    Kiedyś jak zaczynałem , to inst. w domku traktowałem to tak " jakbym Pana Boga za nogi złapał" , teraz robię 4-7 domków w roku na zasadzie głupio odmówić znajomemu , ale pieniędzy z tego nie ma - może inaczej są na życie ale nie zarobię na inwestycję.

    Przepraszam, jeśli kogoś urażę ale współczuję wykonawcom na prywatnych inwestycjach ( chodzi mi o domki i remonty w blokach ) bo w zasadzie w 80% przypadków jest to wegetacja .[/youtube]

    0
  • #19 10 Lip 2014 11:39
    kolu$
    Poziom 17  

    Rzeczywiście, może zbyt pochopnie założyłem że elektrycy wiedzą co robią, i wykonali uziom grupowy całej instalacji za pomocą przewodu PE, i połączyli go z uziomem w skrzynce licznikowej. Wtedy wymagana jest minimalna wartość rezystancji uziemienia, a jeśli jest za duża to uziom się wzmacnia, najprościej przez szpile.

    Moderowany przez kkas12:

    Kolega w dalszym ciągu buja w obłokach.
    Co to jest "uziom grupowy całej instalacji za pomocą przewodu PE połączony z uziomem w skrzynce licznikowej"???
    Jak jest ta o przerz kogo "wymagana wartość rezystancji uziemienia"???

    Oczekuję wyjaśnień.

    0
  • #20 10 Lip 2014 14:57
    czarnuch18
    Poziom 12  

    Nie mam czasu zbytnio jestem w doskoku ale piszę co zrobione. W pge napisali, żeby punkt PEN uziemić. I tak to zrobili. No i myślałem, że samo przyspawanie bednarki do otoku i połączenie jej przewodem do tego pkt będzie dobre. Kazali dokupić ten pręt więc dokupiłem i dodatkowo teraz ten zwód od PEN jest zakończony prętem. Koszt nieduży a już oszczędzać na tym nie będę. Dzisiaj patrze znowu zmiana. Bednarkę która była na ścianie wsadzili do rury PCV i zrobili taką puszkę ze znakiem uziemienia i tam jest zacisk i połączona jest bednarka z przewodem miedzianym zaciskiem śrubowym. Ja tylko sobie zasmarowałem to smarem :D Zrobili to bez mojej zgody ale chyba dobrze zrobili bo jak przyjdzie styropian to nie będzie zniszczony od przepływu dużego prądu (uderzenie pioruna)? Układ sieci pisze na papierach z pge TN-C.
    Na razie jest robiona piwnica i zaraz parter. Koledzy co polecacie puszkowo czy bezpuszkowo?

    0
  • #22 10 Lip 2014 16:06
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Wszystko zależy od wykończenia ścian ,będziesz miał cieńkie ścianki działowe to głębokiej puszki nie wsadzisz będą regipsy jest ta możliwość . I puszek jak najmniej za to więcej obwodów .

    0
  • #23 10 Lip 2014 21:27
    czarnuch18
    Poziom 12  

    Ściany z suporexu potem będzie tynkowane jeszcze raz. Właśnie tak czytam i przychylam się do bezpuszkowej. Więcej przewodu idzie ale potem wszystko w razie czego mogę rozłączyć. Druga sprawa pytał się monter czy przewody w rurach w posadzce czy wszystko na tynk? Jak na tynk to drożej bo mają kuć bruzdy. Troszkę mi się to nie podoba bo cena była ustalona a teraz sobie życzą zmiany;/
    Jak będzie lepiej?

    0
  • #24 12 Lip 2014 20:39
    czarnuch18
    Poziom 12  

    Ciągle pada i robota stoi. Mam do was kilka pytań:
    1) Od starego domu idą 4 oddzielne linki AL do garażu. Elektrycy chcieli to zrobić "warkoczem" ale się nie zgodziłem bo to obskurnie wygląda. Więc będę kopał ziemią. Zacząłem kopać na 80 cm. I dokopałem się do otoku. Teraz nie wiem ile pod otokiem mam się podkopać czy puścić nad? Czy może kabel dać w jakiś izolatorze? Obłożyć płytami?
    2)Druga sprawa. Bardzo mnie męczy. Elektrycy zrobili szynę wyrównawczą zaraz pod rozdzielnica. Od rozdzielnicy leci linka cu 10mm2 do szyny a od szyny na zewnątrz linka cu 10mm2 puszka i bednarką do ziemi i na dole połączone z otokiem.
    Czytałem, że tak powinno być ale czy nie lepiej może zrobić osobny uziom? Czy 10mm2 linka cu wystarczy?
    3) Na strychu została zrobiona rozdzielnica z mediami i do niej doprowadzili mi linkę cu 10mm2. Długość linki to będzie ok 15 metrów. Czy to nie jest za długo?
    4) Do łazienki, kotłowni od szyny puścili linkę cu 6mm2.

    Wszystko w kolorze żyły PE.

    Wrzuciłbym foty ale internet na to mi nie pozwala. Co wy na to? Idę dalej kopać miłego wieczoru.

    0
  • #25 13 Lip 2014 14:13
    wirefree
    Poziom 10  

    A policzyłeś jakie będziesz mial straty na tym Aluminiowym przewodzie ? Jak już robisz dla siebie to zrób to porządnie.

    0
  • #26 13 Lip 2014 17:46
    elektronikq
    Poziom 24  

    Sprawa z podłączeniem ziemnym do dobry wybór. Jedynie co mnie martwi to GSW podłączone do otoku. Hmmm jak piorun uderzy to cześć prądu piorunowego popłynie na GSW i na wszystkie podłączone urządzenia z GSW/PE. Jak się zachowają ograniczniki jak prąd wpłynie do nich przez przewód PE a nie przewody czynne?
    Nie wiem czy kolego ta linka do rozdzielnicy z mediami nie będzie za długa.

    Niby powinno wszystko być wprowadzone w jednym miejscu i tam do GSW a GSW powinno być jak najkrótszą drogą podłączone do uziomu. Często widzę taki motyw, że GSW w piwnicy a rozdzielnica kilkanaście metrów dalej. Przewód PE od GSW do rozdzielnicy ma kilkanaście metrów i jest ułożony bez odstępów izolacyjnych od innych przewodów. W razie przepływu prądu z piorunowego czy od strony ograniczników czy GSW może to wywołać dodatkowe straty materialne.
    Kolego ja bym na twoim miejscu nie forum, chociaż zapytać nie zaszkodzi tylko do projektanta pojechał i to wszystko mu przestawił i wtedy na forum to skonfrontujemy.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    Jak zawsze...
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    0
  • #27 14 Lip 2014 00:19
    czarnuch18
    Poziom 12  

    Faktycznie jutro to zrobię. Chcę tego dopilnować. Jestem nieufny po tym jak elektryk zrobił instalację dobremu znajomemu. Niby człowiek z papierami z doświadczeniem a odwalił taką lewiznę i wziął za to kasę. Robota szybko zrobiona, kolega zadowolony wraca z delegacji przeżył szok. Dlatego wziąłem urlop i tego pilnuje.

    dj lukas napisał:
    A ja myślę, że kolega to chce zrobić sam, tylko pisze o firmie, żeby koledzy na forum się nie czepiali.

    Nie chce robić sam. Jestem po szkole elektrycznej ale bez większego doświadczenia.
    Jedynie tak jak zaznaczyłem chce zrobić alarmy, anteny w domu ze względu na koszta. Bruzdę i ułożenie przewodu zrobię sam. Na całej tej instalacji z mediami zaoczędze grubo ponad 1000 zł. Chyba mnie rozumiecie.

    0
  • #28 15 Lip 2014 15:22
    elektronikq
    Poziom 24  

    Kolego Łukaszu sprawa z tymi GSW nie jest na ogół taka prosta jak się wielu wydaje. Moim zdaniem od szyny PE do GSW powinna być jak najkrótsza droga. Widziałem przypadki, że GSW w piwnicy a rozdzielnica na parterze. Odległość rozdzielnicy od GSW wynosiło 10-20m. Obrazki które są najczęściej pokazywane np. w normie od połączeń wyrównawczych pn-hd 60364-5-54 pokazują, że wszystkie media, woda, zasilanie elektryczne wchodzi do budynku w jednym miejscu a tak nie jest. Fakt dobrze że elektryk pomyślał i puścił przewód do rozdzielnicy z mediami. Czy zrobił to poprawnie?
    Czy zachował jakieś odstępy izolacyjne? Przecież tym przewodem może spłynąć część przewodu piorunowego. Dlatego ja bynajmniej do takich spraw podchodzę i analizuję to wszystko.

    0
  • #29 15 Lip 2014 16:29
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    elektronikq napisał:
    Kolego Łukaszu sprawa z tymi GSW nie jest na ogół taka prosta jak się wielu wydaje.

    Dobrze, że kolega mnie uświadomił - dziękuję.
    elektronikq napisał:
    Moim zdaniem od szyny PE do GSW powinna być jak najkrótsza droga. Widziałem przypadki, że GSW w piwnicy a rozdzielnica na parterze. Odległość rozdzielnicy od GSW wynosiło 10-20m.

    Jaka najkrótsza, tzn ile mieć może metrów? Potrafisz sprecyzować?

    elektronikq napisał:
    Obrazki które są najczęściej pokazywane np. w normie od połączeń wyrównawczych pn-hd 60364-5-54 pokazują, że wszystkie media, woda, zasilanie elektryczne wchodzi do budynku w jednym miejscu a tak nie jest.

    To jest tylko poglądowy obrazek, w rzeczywistości rzadko do spełnienia, szczególnie w istniejących budynkach ale nowo projektowanych również.

    elektronikq napisał:
    Sprawa z podłączeniem ziemnym do dobry wybór. Jedynie co mnie martwi to GSW podłączone do otoku.


    To ma nie łączyć GSW z otokiem?

    0
  • #30 15 Lip 2014 22:01
    plum1978
    Poziom 20  

    Kabel w ziemi - przy prawidłowej technologi ułożenia na pewno mniej awaryjny od napowietrznego , ale pomijam aspekt spadku napięcia i obciążalności to układając kabel ziemny powinieneś wystąpić o pozwolenie na budowę ( wcześniej wykonać projekt) , uzgodnić na ZUD i wtedy dopiero przystąpić do prac.
    W innym przypadku jest to samowola budowlana.
    Zdaję sobię sprawę, że takich kabli w ziemi bez uzgodnień " leży " w ziemi więcej niż jest " fachowców" na tym forum , ale jeśli mamy rozpatrywać temat branżowo to powinno to być wykonane tak ja w/w napisałem.



    pozdrawiam

    0