Witam
Klimatyzator zgłasza błąd CH29. Wg serwisówki oznacza on nadmierny prąd sprężarki inwertorowej (powyżej 30A).
Podczas próby uruchomienia rusza wentylator, zawory, następnie na sekundę drga sprężarka, po czym się wyłacza.
Napięcie 230V sprawdzone, sprawdzone ciśnienie w układzie (14bar), sprawdzona rezystancja uzwojeń silnika sprężarki oraz rezystancja do masy (18MΩ).
Podejrzewam zatarcie sprężarki (objaw jest podobny do zatarcia sprężarki jednofazowej), tylko jak to sprawdzić. Czy można podłączyć zwykły falownik 3x220V do przewodów agregatu, czy taki falownik powinien uruchomić silnik, który jest w agregacie? Czy jest tam zwykły klatkowy silnik indukcyjny? Czy jest tam silnik BLDC, którego zwykły falownik nie obsługuje?
Sprężarkę zasiliłem starym falownikiem skalarnym Siemensa 3kW 230V. Okazało się, że pobór prądu wyniósł 12.5A z każdej fazy. Agregat przy tym prądzie pracuje, czuć drgania oraz nagrzewa się. Byłbym wdzięczny za sugestie, czy taki prąd mierzony w ten sposób wskazuje na awarię agregatu?
Klimatyzator ma moc 2.5kW, znamionowy pobór prądu to 3A.
Klimatyzator zgłasza błąd CH29. Wg serwisówki oznacza on nadmierny prąd sprężarki inwertorowej (powyżej 30A).
Podczas próby uruchomienia rusza wentylator, zawory, następnie na sekundę drga sprężarka, po czym się wyłacza.
Napięcie 230V sprawdzone, sprawdzone ciśnienie w układzie (14bar), sprawdzona rezystancja uzwojeń silnika sprężarki oraz rezystancja do masy (18MΩ).
Podejrzewam zatarcie sprężarki (objaw jest podobny do zatarcia sprężarki jednofazowej), tylko jak to sprawdzić. Czy można podłączyć zwykły falownik 3x220V do przewodów agregatu, czy taki falownik powinien uruchomić silnik, który jest w agregacie? Czy jest tam zwykły klatkowy silnik indukcyjny? Czy jest tam silnik BLDC, którego zwykły falownik nie obsługuje?
Sprężarkę zasiliłem starym falownikiem skalarnym Siemensa 3kW 230V. Okazało się, że pobór prądu wyniósł 12.5A z każdej fazy. Agregat przy tym prądzie pracuje, czuć drgania oraz nagrzewa się. Byłbym wdzięczny za sugestie, czy taki prąd mierzony w ten sposób wskazuje na awarię agregatu?
Klimatyzator ma moc 2.5kW, znamionowy pobór prądu to 3A.