Regulator ASR-1 - Regulator oszukuje

piotr090792 08 Jul 2014 23:22 1857 7
  • #1
    piotr090792
    Level 9  
    Witam, mam do zrobienia układ automatycznej regulacji temperatury wody. Układ składa się z:
    -regulatora asr-1 http://www.hotcold.com.pl/oferta/regulatory-temperatury,92/asr-1,278
    - pt100 2-przewodowy
    -przetwornika rezystancja/prąd http://www.lumel.com.pl/download/Z2Z4L2x1bWVs...0YV9wbGlrb3cudjAvNTM4/p17_07a__08.08.2011.pdf
    -przewodu ekranowanego 2x 0.5 (50m)
    -zasilacza 24 v http://www.24vdc.pl/pl/zasilacze/5499-dr-4524.html

    Problem jest taki że temperatura na regulatorze skacze od np 20 do 26 stopni w sekundę albo woda w zbiorniku jest zimna a regulator pokazuje 50 stopni C

    Spotkał się ktoś może z takim problemem lub wie jak go rozwiązać.
    Dzięki z góry i pozdrawiam
  • #2
    kim
    Level 14  
    Ten przetwornik R/I na pewno jest OK - czyli "dedykowany dla PT100? Jaki zakres ma Pt100?
  • #3
    gpos
    Level 14  
    Po co Ci przetwornik->rezystancja prąd jak do regulatora możesz bezpośrednio pt100 podłączyć i pominąć jeden element który może się zepsuć??

    Wymień tylko przewód 2x0.5 na 3x0.5 i podłącz zgodnie ze schematem na obudowie
  • #4
    User removed account
    User removed account  
  • #5
    piotr090792
    Level 9  
    Quote:
    Ten przetwornik R/I na pewno jest OK - czyli "dedykowany dla PT100? Jaki zakres ma Pt100?

    Jest dobry kupiony w zestawie od LUMELA

    Quote:
    Po co Ci przetwornik->rezystancja prąd jak do regulatora możesz bezpośrednio pt100 podłączyć i pominąć jeden element który może się zepsuć??

    A nie będzie przekłamywał na 50 metrach? Pt100 jakim dysponuje jest 2 przewodowy nie ma kompensacji.

    Quote:
    Podłącz potencjometr 200 om i zobacz co "przekłamuje"


    Potencjometr mam wstawić zamiast pt100 czy źle rozumiem?
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    sgt_ding
    Level 15  
    Witam,
    przeglądając dokumentację regulatora i przetwornika R/I zauważyłem możliwą przyczynę błędów pomiarowych.
    W dokumentacji przetwornika R/I napisane jest, że powinien być zasilany napięciem z zakresu 19-30 VDC, natomiast wyjście zasilania przetworników w regulatorze podaje napięcie 15 VDC.
  • #8
    piotr090792
    Level 9  
    Sprawdziłem i po podłączeniu rezystora 100 ohm regulator wskazywał 0 stopni, czyli winny RTD.

    Teraz mam pytanie na przetworniku jest zakres -50...100 stopni, czy muszę kupić rtd o takim samym zakresie czy może być większy?