Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak podłączyć takie gniazdko elektryczne ?

snake1944 14 Lip 2014 12:40 17757 34
  • #1 14 Lip 2014 12:40
    snake1944
    Poziom 6  

    Mam problem z podłączeniem gniazdka zlikwidowałem stare a nowe są inne kiedyś inaczej to było podłączane. Ze ściany wychodzą 2 czarne i 2 niebieskie jak przetne je na pół bo są w całości bez przycięć dodałem zdjęcia prosze o pomoc. Jak podłączyć takie gniazdko elektryczne ? Jak podłączyć takie gniazdko elektryczne ? Jak podłączyć takie gniazdko elektryczne ?

    0 29
  • #2 14 Lip 2014 12:56
    Witold5
    Poziom 30  

    To gniazdko nie nadaje się do tego otworu, powinna być puszka do karton-gipsu i do niej odpowiednie gniazdko.

    0
  • #3 14 Lip 2014 13:01
    snake1944
    Poziom 6  

    Niechodzi mi o to jak podłączyć do płyty gk bo gniazdko bedzie w innym miejscu w betonie w puszce chce sie dowiedzieć jak podłączyć kable.

    0
  • #4 14 Lip 2014 13:12
    serwisor
    Poziom 29  

    A z czym masz problem?
    Z zerowaniem? Znaczy bolcem?

    Wychodzi na to, że miałeś gniazdo bez bolca, mógłbym polecić wykonanie zerowania, ale nie jestem pewien jaki masz układ sieci - więc nie wiadomo.

    W przypadku gniazda bez bolca, to Niebieski do śrubki z jednej strony, a czarny do drugiej.

    Podaj typ sieci z umowy.

    2
  • #5 14 Lip 2014 13:16
    snake1944
    Poziom 6  

    Jak już pisałem niechodzi mi o mocowanie bo niebede tego mocował w płycie tylko w betonie w puszcze w innym miejscu. Niewiem jak to podłączyć w starym gniazdku był jeden bolec a teraz mam nowe gniazdko z dwoma bolcami ja te kable przetne na pół więc bede miał 2 niebieskie i 2 czarne i jak to podłączyć do gniazdka.

    1
  • #6 14 Lip 2014 13:32
    janek1815
    Poziom 38  

    Dwa czarne z jednej strony dwa niebieskie z drugiej strony.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    A co ze stykiem ochronnym? Porada szkodliwa.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    0
  • #7 14 Lip 2014 13:37
    snake1944
    Poziom 6  

    Dziękuję za odpowiedź, takiej oczekiwałem. Sprawdzę to i dam znać.

    0
  • #8 14 Lip 2014 13:41
    serwisor
    Poziom 29  

    A bolec?!
    Po coś w tym gniazdku go zastosowano, czy chcesz pozostawić iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa dla użytkowników?!

    0
  • #9 14 Lip 2014 14:11
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    A co z ewentualnymi gniazdami w tym pomieszczeniu ? (jeżeli takie występują)

    0
  • #10 14 Lip 2014 14:13
    snake1944
    Poziom 6  

    No i tak podłączyłem, 2 niebieskie z lewej i prawej na górze, 2 czarne na dole i co, wybiło korki, czy ktoś mi jeszcze pomoże, a co z tymi bolcami? Jak mam to dobrze podłączyć? Proszę pomóżcie.

    0
  • #11 14 Lip 2014 14:23
    serwisor
    Poziom 29  

    No właśnie: ELEKTRYK powinien powiedzieć Dzień Dobry.

    Czytałeś co napisałem wcześniej?

    Co z podaniem układu sieci?

    Tak właśnie kończy się nieznajomość tego co się robi, i słuchanie rad w których nikt się niczego nie czepia ...

    0
  • #12 14 Lip 2014 14:23
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Trzeba być naprawdę niewidomym, by nie zobaczyć podwójnych zacisków w tym gnieździe.

    1
  • #13 14 Lip 2014 14:29
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Zrobiłeś klasyczne zwarcie :D Przewody niebieskie i czarne muszą być galwanicznie oddzielone.

    Styk ochronny należy bezwzględnie podłączyć. Jak? Pytanie o układ sieci w jakim pracuje budynek pewnie zostanie bez odpowiedzi.

    1
  • #14 14 Lip 2014 14:34
    snake1944
    Poziom 6  

    A skąd mam wziąć ten układ sieci?
    Mieszkam w 10 piętrowym bloku, nie wiem jakie są tam instalacje, ktoś mi mówił, że szeregowe, będę jeszcze dzwonił do znajomego, może on wie.

    0
  • #15 14 Lip 2014 14:36
    zbich70
    Specjalista elektryk

    snake1944 napisał:
    A skąd mam wziąść ten układ sieci

    Trzeba brać z umowy z ZE. Szukaj literek TN-C lub TT.

    0
  • #16 14 Lip 2014 14:38
    serwisor
    Poziom 29  

    Układ sieci zapisany jest w umowie z twoim dostawcą energii elektrycznej, ale oczywiście nie chciało Ci się wcześniejszego postu przeczytać: Gratuluję ...

    Odpowiesz na wszystkie pytania w jednym poście?
    Zaczniesz stosować polskie znaki i pisać z przecinkami?!

    Jakie są pozostałe gniazda w tym pomieszczeniu?

    0
  • #17 14 Lip 2014 14:41
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    snake1944 napisał:
    A skąd mam wziąść ten układ sieci mieszakm w 10 piętrowym bloku niewiem jakie są tam instalacje ktoś mi mówił że szeregowe bede jeszcze dzwonił do znajomego może on wie.

    O Boże... :roll:
    W temacie pojawiła się informacja skąd masz "wziąść" układ sieciowy.
    Zamiast dzwonić po znajomych znajdź elektryka. Jak boli Ciebie ząb też najpierw dzwonisz do znajomych?

    Skoro to blok i mieszkasz na 10 piętrze, układ zasilający jest zapewne w TN. Musisz podłączyć styk ochronny z przewodami zerowymi.

    1
  • #18 14 Lip 2014 14:47
    snake1944
    Poziom 6  

    W tauron pisze że to układ pomiarowy 1 fazowy czy to jest to.

    0
  • #19 14 Lip 2014 14:49
    zbich70
    Specjalista elektryk

    snake1944 napisał:
    W tauron pisze że to układ pomiarowy 1 fazowy czy to jest to.

    Czy Ty w ogóle czytasz co się do Ciebie pisze?
    Patrz post #15

    0
  • #20 14 Lip 2014 14:49
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    snake1944 napisał:
    W tauron pisze że to układ pomiarowy 1 fazowy czy to jest to.

    Nie, nie to. Zadzwoń do nich i zapytaj o układ sieci w jakim pracuje budynek przy ul. ........

    0
  • #21 14 Lip 2014 14:58
    snake1944
    Poziom 6  

    Najlepsze jest to, że nie umieją mi na to odpowiedzieć, ponieważ oni pół polski zaopatrują w energie i sami niewiedzą.

    0
  • #23 14 Lip 2014 15:28
    snake1944
    Poziom 6  

    Dołączam zdjęcie umowy. Jak podłączyć takie gniazdko elektryczne ?

    0
  • #24 14 Lip 2014 15:51
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Nie widzę w tej umowie jakiejkolwiek wzmianki o rodzaju sieci.

    Tak jak pisałem wcześniej, najprawdopodobniej jest to TN, czyli kołki ochronne połączone z przewodami zerowymi.

    0
  • #25 14 Lip 2014 16:00
    snake1944
    Poziom 6  

    Czyli jak to podłączyć fachowo.

    0
  • #26 14 Lip 2014 16:24
    haneb
    Poziom 23  

    Jeżeli jest to sieć TN i czarny jest przewodem fazowym, to podłączasz tak:
    Jak podłączyć takie gniazdko elektryczne ?

    1.Musisz znaleźć 2 kawałki druta w niebieskiej izolacji, i odpowiednim przekroju (nie mniejszym niż obecny).
    2a) Jeżeli masz złączki wago to w nich łączysz (jest prościej i bezpieczniej). Wystarczy ściągnąć trochę izolacji, wsadzić i gotowe.
    2b) Jeżeli ich nie masz to z wszystkich niebieskich ściągasz izolację na długości 2-3 cm, skręcasz mocno kombinerkami i izolujesz taśmą izolacyjną.
    3.Następnie przykręcasz jeden drut do śrubki przy bolcu a drugi do jednego styku. Czarny według obrazka.

    1
  • #27 14 Lip 2014 16:37
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Ty mu rób "barana", i on tak wykona.
    Puszka nie za płytka na tego typu manewry ?

    0
  • #28 14 Lip 2014 16:39
    snake1944
    Poziom 6  

    To te niebieskie gdzie mam podłączyć bo niebardzo rozumie wiesz ja ten czarny i niebieski przeciąłem w pół i ma 4 kabelki te ne rozumiem a te niebieskie co wychodzą ze sciany gdzie mam dac sory że tak pytam ale chce wiedziec dokładnie.

    0
  • #29 14 Lip 2014 16:43
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Przede wszystkim przewody łączy się za pomocą złączek. Skręcanie przewodów kombinerkami jest niedopuszczalne, wbrew temu co sądzi wielu elektryków.

    Łączenie przewodów na zaciskach gniazda również nie należy do najszczęśliwszego rozwiązania. Przy dużej ilości gniazd i obciążenia zemści się prędzej czy później.

    0
  • #30 14 Lip 2014 16:52
    jann111
    Poziom 31  

    Przecież to wszystko można było połączyć bez przecinania ,na czarnym oczko a niebieski w dwóch miejscach naciąć izolację i oczka na bolcu i drugim zestyku.
    No może nie pełne te oczka :wink: .
    Oczywiście najpierw sprawdzić przewody i upewnić się co do układu sieci.Wg mnie robota spartolona a porady kol.haneb rodem z PRL-u :wink:

    0