Daikin - jak sprawdzić zestaw multisplit czy jest sprawny ?

JohnCTN 14 Jul 2014 14:16 2109 4
  • #1
    JohnCTN
    Level 17  
    Witam

    mam pytanie, czy można sprawdzić klimatyzacje bez czynnika chłodzącego (rozmontowaną) czy jest sprawna i jak to zrobić jeżeli to w ogóle możliwe ?
  • #2
    p.obelix
    Refrigeration equipment specialist
    Po pierwsze wszystkie zdemontowane jednostki wewnętrzne powinny mieć zaślepione rury miedziane. Brud w tych rurach i wilgoć jest śmiertelna dla układów chłodniczych. Należy sprawdzić serce urządzenia czyli sprężarkę czy nie ma przebicia do masy i czy rezystancja uzwojeń jest ok. Następnie podłączyć klimy przewodami elektrycznymi z jednostką zewnętrzną i sprawdzić czy wszystkie urządzenia się załączą i jaki kod błędu pokażą bo na pewno pokażą :). Tyle na wstępie ? Jaki model klimy który to rok i na jaki gaz?
  • #3
    JohnCTN
    Level 17  
    Jednostka zewnętrzna DAIKIN - 4mks75f2v1b (multisplit)
    Jednostki wewnętrzne DAKIN - fdks35cvmb. -3 szt.

    Jednostka na czynnik chłodniczy R410A

    zestaw z 2008r.
  • #5
    JohnCTN
    Level 17  
    Temat zamknięty, kupiłem MultiSplit firmy Gree.