Wartość rezystancji uziemienia dla instalacji odgromowej

15 Lip 2014 08:51 7836 20
  • Poziom 7  
    Jaka jest wartość rezystancji uziemienia dla instalacji odgromowej?

    Konstrukcja budynku drewniana. Brak instalacji elektrycznej.

    Rozmawiałem z kolegami elektrykami i opinie są różne. Regulują to jakieś przepisy?
  • e-miernikie-mierniki
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    rustycage napisał:
    reguluja to jakieś przepisy?
    Norma PN-EN 62305.
  • e-miernikie-mierniki
  • Poziom 7  
    Wychodzi na to ze wartość rezystancji uziemienia zależy od:
    rezystywności gruntu i przyjętej klasy ochrony.
    Bądź tu mądry jak masz tylko miernik do pomiaru rezystywności uziomów...
  • Pomocny post
    Poziom 37  
    A jest tam już instalacja odgromowa czy dopiero będzie?
    Jak będzie to jest projekt a mądry projektant powinien w nim zamieścić pożądaną rezystancję i ew. nawet podać lekarstwo na problem z jej nieosiągnięciem bo i takim zapisem się kiedyś spotkałem.
    Jak już jest to powinny być papiery od niej i można na ich podstawie wywnioskować co i jak.
    Rezystywność to bardziej do projektu uziomu. Jakoś nigdy nie widziałem jak elektryk mierzy rezystywność choć mam taki bajer w mierniku to niestety nie umiem z niego korzystać. Projektanci chyba też.
  • Poziom 7  
    Instalacja odgromowa wraz z uziomem dopiero powstaje.
    Projekt figuruje, ale nie ma wzmianki o ewentualnej wymaganej rezystancji uziomu, są przekroje przewodu uziomowego, uziomu otokowego, zwodów i przewodów odprowadzających... ale nic więcej... jeżeli figuruje jakaś sugestia to w postaci odnośnika do norm.
    Do tej pory udało mi się osiągnąć wartość 15 Ohm. mam zamiar dobić jeszcze pręty aby uzyskać wynik poniżej 10.
  • Specjalista elektryk
    Projektant nie wziął pod uwagę uziemienia fundamentowego ?
  • Poziom 7  
    Wedle opisu technicznego cytuję:
    uziom instalacji odgromowej wykonać jako otokowy z zastosowaniem bednarki Fe-Zn 30x4mm.

    Potem jest głębokość, odległość od fundamentów.

    Według specyfikacji technicznej cytuję:
    w punkcie "wymagania dotyczące właściwości materiałów" jest wzmianka o uziomach naturalnych i sztucznych.
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    elpapiotr napisał:
    Projektant nie wziął pod uwagę uziemienia fundamentowego ?


    Skąd mamy wiedzieć czy to obiekt istniejący czy nowoprojektowany? Autor nic nie wspomniał na ten temat.

    rustycage napisał:
    Konstrukcja budynku drewniana.


    Dla konstrukcji drewnianych budynków w opracowaniach projektowych często widziałem wyizolowane fundamenty bądź płyty fundamentowe przed których zalaniem dno i obrzeża fundamentu były wykładane folią izolacyjną. Czy uziemienie w takim rozwiązaniu ma byt? Nie.

    Co do autora tematu: Jeśli w zakresie dokumentacji projektowej masz kolego inst. wewnętrzną i ograniczniki przepięć to wartość rezystancji uziemienia powinna być zgodna z wymaganą wypadkową wartością rezystancji jaką podaje producent ogranicznika przepięć - z reguły jest to mniej 10Ω.
    Jeśli taką wartość osiągniesz to będzie dobrze zarówno dla ogranicznika przepięć jak i dla inst. odgromowej.
  • Poziom 7  
    Jeszcze raz wspomnę.

    Obiekt nowoprojektowany.

    poza instalacja odgrmową i uziomem nie ma zadnej instalacji typu TN-S czy TN-C itd.
  • Specjalista elektryk
    rustycage napisał:
    poza instalacja odgrmową i uziomem nie ma zadnej instalacji typu TN-S czy TN-C itd.
    Czy obiekt ten nie będzie zasilany energią elektryczną i nie będzie miał jakiejkolwiek instalacji elektrycznej wewnątrz?
  • Poziom 7  
    Obiekt nie będzie zasilany energią elektryczną.
  • Poziom 32  
    rustycage napisał:
    Jaka jest wartość rezystancji uziemienia dla instalacji odgromowej?

    Możliwie jak najmniejsza.Poniżej 10 omów.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 32  
    Kolego ,podał byś z którego roku jest ta norma bo ja mam z 2008 i 2009 ale te są już wycofane. :please:

    Dodano po 42 [minuty]:

    Bronek22 napisał:
    Ochrona odgromowa to 30Ω

    Prawdopodobnie masz na myśli PN-E-05003-01:1986 ale ta została w 2009 wycofana.
  • Specjalista elektryk
    Witam
    rustycage napisał:
    wychodzi na to ze wartość rezystancji uziemienia zależy od:
    rezystywności gruntu i przyjętej klasy ochrony.
    bądź tu mądry jak masz tylko miernik do pomiaru rezystywności uziomów...
    Sam sobie kolego odpowiedziałeś.

    rustycage napisał:
    Projekt figuruje, ale nie ma wzmianki o ewentualnej wymaganej rezystancji uziomu, są przekroje przewodu uziomowego, uziomu otokowego, zwodów i przewodów odprowadzających... ale nic więcej... jeżeli figuruje jakaś sugestia to w postaci odnośnika do norm.
    Projektant prawidłowo zrezygnował z umieszczenia zbędnych danych. Uziemienienie należy wykonać tak jak to napisano w projekcie (post #7). Dokonać pomiaru - pomierzona wartość będzie wartością referencyjną przy okresowych przeglądach instalacji LPS.

    JohnySpZOO napisał:
    Dla konstrukcji drewnianych budynków w opracowaniach projektowych często widziałem wyizolowane fundamenty bądź płyty fundamentowe przed których zalaniem dno i obrzeża fundamentu były wykładane folią izolacyjną. Czy uziemienie w takim rozwiązaniu ma byt? Nie.
    Dla działania samego LPS zewnętrznego (tylko instalacja odgromowa) - nie ma to znaczenia (folia nie jest tu przeszkodą), ale mamy problem przy pomiarach.

    pzdr
    -DAREK-
  • Moderator sekcji Technicznej
    Darom napisał:
    Dla działania samego LPS zewnętrznego (tylko instalacja odgromowa) - nie ma to znaczenia (folia nie jest tu przeszkodą), ale mamy problem przy pomiarach.


    A kto kazał tę wartość mierzyć?
  • Specjalista elektryk
    Jak to kto - kolega JohnySpZOO. Przecież napisał -
    JohnySpZOO napisał:
    Jeśli taką wartość osiągniesz to będzie dobrze zarówno dla ogranicznika przepięć jak i dla inst. odgromowej.
    Skąd ma wiedzieć, czy tę wartość osiągnął ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 32  
    Bronek22 napisał:
    Rezytancja uziemienia dla pioruna to tylko wartość porównawcza

    Porównawcza do czego skoro uziemienie jest dopiero na etapie "produkcji" ? Tu chodzi o pierwszy pomiar.
    Autor chce znać parametr, do którego ma dążyć/drążyć. Pisałeś przecież o 30 omach,ja o 10. Dlaczego nie 40? . Mowa tylko o odgromowej. Taka wiedza dla instalatorów powinna się znajdować w powszechnych poradnikach. Niestety często jest zakamuflowana gdzieś między wierszami w anglojęzycznych normach. :cry:
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 7  
    Temat uznaję za rozwiązany.
    Dziękuję za wszelkie sugestie.