Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zabezpieczenie termiczne do dwóch silników pracujących jednocześnie

15 Lip 2014 18:11 1536 6
  • Poziom 9  
    Witam.

    Mam zapytanie takie jak w temacie czyli czy do dwóch silników pracujących jednocześnie (dwie żmijki) można zastosować jedno zabezpieczenie termiczne?
    Silniki to 2,2kW trójfazowe uruchamiane z jednego włącznika przed, który chciałbym dać zabezpieczenie termiczne 9-14 A.
    Czy będzie możliwość ustawienia zabezpieczenia aby faktycznie zadziałało w chwil zatrzymania się jednego z silników lub przegrzania?
    Czy prąd rozruchowy silników będzie tak duży że zabezpieczenie będzie wyskakiwało?
    Czy ktoś robi takie doświadczenie?

    Pozdrawiam
  • Moderator
    Skąd taki pomysł? Koszty drugiego termika kogoś przerażają?
  • Specjalista elektryk
    lukas.gon napisał:
    Czy ktoś robi takie doświadczenie?

    Doświadczeń w tym przypadku nie ma co robić bowiem grupa mądrzejszych od Nas osób opracowała normę:

    PN - 89/E - 05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. Ogólne wymagania i odbiór techniczny.

    W której jest napisane:
    Każdy silnik powinien mieć zabezpieczenie zwarciowe oddzielne. Dopuszcza się zabezpieczenie zwarciowe wspólne dla grupy silników, tak dobrane, aby w przypadku zwarcia w jednym z silników zadziałało zabezpieczenie grupowe.
    Zabezpieczenia przeciążeniowe powinien posiadać każdy silnik za wyjątkiem:
    — silników o prądzie znamionowym mniejszym niż 4 A,
    — silników o mocy nie przekraczającej 10 kW dla pracy ciągłej, których przeciążenie jest mało prawdopodobne (pompy, wentylatory),
    — silników stanowiących zespół z transformatorem posiadającym własne zabezpieczenie,
    — silników do pracy przerywanej, których zabezpieczenie czujnikami temperatury nie jest gospodarczo uzasadnione.

    Czyli zabezpieczenie zwarciowe jest dopuszczalne wspólne z zabezpieczenie termiczne powinien mieć zarówno jeden jak i drugi silnik oddzielne.

    Druga kwestia to jeżeli chce kolega eksperymentować w jakiejś linii technologicznej, gdzie będą pracować ludzie to obowiązuje na dzień dzisiejszy dyrektywa maszynowa, która określa obowiązkowe zasady i przepisy bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami napędowymi. No chyba że to na własny użytek to eksperymenty dopuszczalne.
  • Poziom 9  
    A pomysł taki ponieważ tak jest zrobiona instalacja (mała rozdzielnia z zabezpieczeniem C25 - włącznik = silniki) i włożenie termicznego do rozdzielni to rozwiązanie bez przerabiania instalacji.
    Dlatego też pytam czy jest szansa że to zadziała.

    Pozdrawiam
  • Moderator
    Nie ma szansy.
    Ustawienie takiego termika to 2,1 prądu znamionowego, a z prostego działania matematycznego wynika, że na przykład 1,5 + 0,5 < 2,1. Wielkość nie jest przekroczona, a jeden silnik spalony.
  • Spec od Falowników
    lukas.gon napisał:
    A pomysł taki ponieważ tak jest zrobiona instalacja (mała rozdzielnia z zabezpieczeniem C25 - włącznik = silniki) i włożenie termicznego do rozdzielni to rozwiązanie bez przerabiania instalacji.
    Dlatego też pytam czy jest szansa że to zadziała.

    Pozdrawiam


    Nie wierzę !!!
    Rozdzielnia to wszak pomieszczenie ! Czyżby było takie małe ?
    Chyba że piszesz o rozdzielnicy !

    A tak na poważnie, zabezpieczamy każdy obwód silnikowy osobno !
    Jeśli zastosujesz wyłączniki silnikowe (są obudowy do łączenia przy silnikach) to nie będziesz musiał ich dobezpieczać.
  • Moderator Elektrotechnika
    Ba ja powiem więcej, nie tylko dwa oddzielne zabezpieczenia termiczne, ale dwa oddzielne zasilania (styczniki, bezpieczniki ) z doświadczenia to wiem .