    Witam. Mam następujący problem. System podzielony jest na 2 partycje. Potrzebuję oprogramować jednego PGM-a w taki sposób iż: Normalnie wyjście znajduję się w stanie NC podczas wystąpienia alarmu w partycji A wyjście zmienia stan na NO na czas 10 sek po czym powraca do stanu NC każde ponowne wystąpienie alarmu powoduje ponowną aktywację wyjścia. Prosiłbym kogoś o opisanie jak to zaprogramować dla PGMa 1 oraz 2 oraz dla systemu A oraz B. Niestety w instrukcji tego nie ma jest wzmianka że można odczytać z programu espload, który niestety nie uruchamia się na windowsie 8 :( Z góry dziękuję za pomoc ;)


    EDIT: Problem rozwiązany w w.w centrali nie ma możliwości zaprogramowania PGM-a na włamanie przypisane do konkretnego podsystemu. Można oprogramować włamanie ale przypisane do kolejnych sześciu linii.