Dobór bezpiecznika pod urządzenie 7W

HitmanTHC 17 Jul 2014 18:10 2523 12
  • #1
    HitmanTHC
    Level 9  
    Witam.

    Potrzebuje zabezpieczyć przewód (3x0,75 mm2) pod urządzenie 7W. Czyli natężenie ma ok 30mA. Sa tego typu zabezpieczenia, które można zamontować na szynę w rozdzielnicy elektrycznej?
  • #3
    HitmanTHC
    Level 9  
    Taki jest zalecony przez producenta ale mogę dać 1mm2. Jak wyglądają rozmiary tych bezpieczników, jaka wartość powinien mieć w moim przypadku?
  • #4
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Tak naprawdę to nic nie wiem.
    Nie wiem co chcesz zrobić, pytałeś się to ci podałem przykład zabezpieczenia sugerując się tymi 30mA.
    Co to jest, co chcesz zabezpieczyć? urządzenie stacjonarne, przenośne, wpinane do gniazda, czy jakiś element szafy sterującej?
    Głównie dobiera się zabezpieczenie pod przewód. Tu masz ładnie opisane co i jak. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298087.html
  • #5
    HitmanTHC
    Level 9  
    Mam tak zwanego smart managera- urządzenie do rozliczania energii w układzie chłodniczym i potrzebuje zasilić to urządzenie z szafy elektrycznej która wisi obok. Na tabliczce mam podane 7W, a w DTR'ce sugerują mi kabel 0.75mm2.
  • #6
    bartekfigura
    Level 28  
    A nie sugerują przypadkiem też jaki bezpiecznik należy zastosować aby zabezpieczyć całość?
  • #7
    vodiczka
    Level 43  
    zdzisiek1979 wrote:
    Tylko czy ten przewód nie jest za cienki? Nie chodzi mi o te 7W tylko o sam przewód musi być tak cienki?
    Dlaczego za cienki? W czajnikach 2000 W stosują 0,75 mm². Co prawda prąd nie płynie non-stop a z przerwami między jednym a drugim gotowaniem. :D
    HitmanTHC wrote:
    Jak wyglądają rozmiary tych bezpieczników, jaka wartość powinien mieć w moim przypadku?
    Do zabezpieczenia przewodu wystarczy typowy (do montażu na szynie) bezpiecznik automatyczny nadprądowy B2
  • #8
    zdzisiek1979
    Level 38  
    Musisz obliczyć dopuszczalną obciążalność dla żyły 0.75mm2
    Następnie dobrać zabezpieczenie.

    Zakładając że masz ten 0.75mm2 dla niego znalazłem w tabeli że jest max 9A
    9A x 1.45 = 13.05A 13A
    Skoro tylko układ elektroniczny ma być o małej mocy jak pisałeś 7W to bym wybrał zabezpieczenie B2 2A
    2A x 1.45 = 2.9A
    Czyli zachowamy ochronę przed przeciążeniem przewodu zasilającego.
    Zamiast typowo i niemalże precyzyjnie dobierać zabezpieczenie dla samego odbiornika bym dobrał zabezpieczenie na przewód zasilający go. Eska wyjdzie ok. 40zł http://www.tme.eu/pl/details/cls6-b2/wylaczniki-nadpradowe/eaton-electric/?brutto=pl
    Zakładam że skoro układ pomiarowy jest na 230V to tam będzie bezpiecznik zabezpieczający zasilacz.
    Co do spadków napięć nie liczę bo nadmieniłeś że obok rozdzielni nie wiem jak w stanie zwarcia na przewodzie wyjdzie pętla, ale to nie zadanie dla mnie.
    Zakładam że niema na końcu tego 0.75mm2 gniazdka na wtyk tylko bezpośrednio podłączone do zacisków układu.
    sugerowałem się ta tablica bo nie mam nic poniżej 1.5mm2 http://perunwit.w.interia.pl/obcp.html
    To takie moje rozwiązanie problemu. Nie ponoszę odpowiedzialności. To tylko takie moje gdybanie co ja bym zrobił.
  • #9
    TWK
    Electrician specialist
    Tablica 52J w PN-IEC-5-52:2002 dopuszcza przekrój 0,5 mm² w obwodach sterowniczych i sygnalizacyjnych. W obwodzie zasilającym powinno być min. 1,5 mm² - jeśli jest to instalacja stała. Jeśli połączenie przewodem giętkim, to może być 0,75 mm².
  • #10
    User removed account
    User removed account  
  • #11
    djlukas
    Level 27  
    Wydaje mi się, że to urządzenie ma wbudowane swoje zabezpieczenie (bezpiecznik). A ty go masz tylko podłączyć do zasilania.
  • #12
    vodiczka
    Level 43  
    Oczywiście, że ma. Dlatego w DTR producent urządzenia zaleca dobór przekroju kabla a nie wartości bezpiecznika.
    HitmanTHC wrote:
    Na tabliczce mam podane 7W, a w DTR'ce sugerują mi kabel 0.75mm2.
    Jednak ten przewód musi być prawidłowo zabezpieczony od strony zasilania. :D
  • #13
    TWK
    Electrician specialist
    Zabezpieczenie wkładkami WTA ma jeden mankament - jaki przyjąć współczynnik k2 dla tego bezpiecznika? Producent nie podaje wartości.