Hitachi SJ300 11KW - Błąd E23.6, który układ odpowiada za komunikację?

arte79 18 Lip 2014 08:49 2661 2
REKLAMA
  • #1 13805892
    arte79
    Poziom 11  
    Witam. Falownik Hitachi SJ 300 11KW. w momencie załączania falownika, wyskakuje błąd E23.6(błąd komunikacji pomiędzy modułem CPU a wyświetlaczem). Podpowie ktoś który to układ odpowiada za tą komunikację?
  • REKLAMA
  • #2 13811336
    arte79
    Poziom 11  
    Czyli nie da rady go naprawić...Wszystkie scalaki zamówione może trafimy:)
  • #3 14015567
    marihires
    Poziom 30  
    Podpowiem, że błąd E23 - opis z dtr - błąd komuniacji CPU z wyświetlaczem, nijak ma się do faktycznej usterki generującej błąd E23.
    Problem ten występuje na wskutek uszkodzenia jednego lub kilku układów PC929 w układzie wyzwalania modułu IGBT - ich wymiana pomaga w usunięciu usterki.