Transformator - Jak podłączyć transformator 380V na 24V?

19 Lip 2014 18:47 5385 7
  • Poziom 9  
    Transformator - Jak podłączyć transformator 380V na 24V?

    Jak widać na zdjęciu mam trafo 380V na 24V, na razie podłączyłem 230V i jak wskazuje miernik na uzwojeniu wtórnym mam 15,3V.

    Moje pytania zanim zacznę eksperymentować :
    -czy jeśli do zacisku "0" podłącze jedną fazę, a do zacisku "380" drugą, bez wykorzystania trzeciej, to czy na wyjściu uzyskam 24V lub więcej? Oczywiście zero podłączając do obudowy.
    -czy moc, a więc widoczne 500 VA przy podłączeniu do 230V na 15,3V wzrasta czy maleje?
    -czy widoczne 20,8 Amper przy zasilaniu 230V spada czy maleje?

    Za wszelkie porady i wskazówki z góry dziękuje

    Proszę poprawić pisownię jednostek elektrycznych!
    [Akrzy]
  • Szafy Rack
  • Poziom 39  
    Arkadius2000 napisał:
    czy jeśli do zacisku "0" podłącze jedną fazę, a do zacisku "380" drugą, bez wykorzystania trzeciej


    A gdzie zamierzałeś przyłączyć trzecią fazę i dlaczego? Oznaczenia na listwie -5% +5% odnoszą się do napięcia wyjściowego...

    Arkadius2000 napisał:
    czy widoczne 20,8 Amper przy zasilaniu 230v spada czy maleje.

    To jest transformator na napięcie znamionowe 380V i dane z tabliczki znamionowej odnoszą się do tego napięcia, więc Twoje pytania są co najmniej śmieszne.

    Proponuję przestać eksperymentować, bo jeszcze komuś stanie się krzywda...
  • Szafy Rack
  • Poziom 9  
    Jeśli chodzi o trzecią fazę to miałem kiedyś doczynienia ze spawarką transformatorową, która fabrycznie pracowała na dwóch fazach. Tak wynikało ze schematu i tak było w rzeczywistości, nawet w instrukcji obsługi było napisane tłustym drukiem, że w gnieździe zasilającym wystarczy podłączyć dwie fazy, tak więc podejrzewałem, że jest to podobny transformator.

    Odnośnie +5%, -5%
    Podłączając fazę do zacisku +5% na wyjściu uzyskałem 14,6 Voltów, podłączając do -5% uzyskałem 16,1 Voltów.
    Transformator ten był zamontowany w jakiejś szafie sterowniczej od jakiegoś skomplikowanego urządzenia gdzie +/-5% może mieć duże znaczenie, dla mnie gdy chce zbudować prostownik do ładowania akumulatorów jest to mało istotne.


    Jeśli chodzi o eksperymentowanie, to gdyby nie ludzka ciekawość, chęć dążenia do usprawnienia i ulepszenia świata, gdzie droga prowadzi przez doświadczenia, próby i eksperymenty, to do dzisiaj byśmy bujali się na gałęzi.
    Wiele lat temu zdobyłem uprawnienia elektryczne wydane przez SEP, w zawodzie nie praktykuje, lecz zasady bezpieczeństwa znam i proszę nie martwić się o moje bezpieczeństwo. Z transformatorami miałem niewiele doczynienia z tąd moje pytania.


    Precyzując swoje pytanie.
    Jak podłączyć do transformatora widocznego na zdjęciu jedną dwie lub trzy fazy, aby na wyjściu uzyskać ok 26 Voltów

    Pan Akrzy74 nie błysnął jeśli chodzi o znajomość budowy i działanie transformatorów, może spróbuje ktoś inny.

    Z góry dziękuje za cenne wskazówki i rady.

    Moderowany przez Akrzy74:

    Bo pan Akrzy74 dał wędkę, a przyjemność łowienia pozostawił Tobie. Tak się złożyło, że ten sam Akrzy74 zna regulamin i: "Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich"- udzielam ostrzeżenia!
    Przypominam o poprawieniu pierwszego postu wraz z tytułem!

  • Poziom 23  
    Jedna faza pod "0", druga pod "+5", przyjmując 400V zasilania. Jeżeli chcesz podnieść napięcie wyjściowe ponad 24V, to pod zaciski "-5" i 380V, ale należałoby sprawdzić, czy transformator nie nagrzewa się zbytnio (nie po to te zaciski są). Myślę, że problemu z tym nie będzie, szczególnie, gdy nie będziesz korzystał z maksymalnego prądu wtórnego.
    Przy zasilaniu z 230V, maksymalne prądy uzwojeń zostają praktycznie na tym samym poziomie (dokładnie - lekko wzrosną), wiec moc transformatora maleje proporcjonalnie do napięcia zasilania.
  • Poziom 34  
    Arkadius2000 napisał:
    Wiele lat temu zdobyłem uprawnienia elektryczne wydane przez SEP

    Które są już nie aktualne.
    Arkadius2000 napisał:
    w zawodzie nie praktykuje, lecz zasady bezpieczeństwa znam i proszę nie martwić się o moje bezpieczeństwo.

    Nie znasz żadnych zasad bezpieczeństwa.
    Arkadius2000 napisał:
    Z transformatorami miałem niewiele doczynienia z tąd moje pytania.

    Tak jak ze wszystkim co jest związane z elektrycznością.
    Arkadius2000 napisał:
    Jeśli chodzi o eksperymentowanie, to gdyby nie ludzka ciekawość, chęć dążenia do usprawnienia i ulepszenia świata, gdzie droga prowadzi przez doświadczenia, próby i eksperymenty, to do dzisiaj byśmy bujali się na gałęzi.

    Tylko to eksperymentowanie i brak wiedzy kończy się kalectwem a nawet czym gorszym.


    Moderowany przez Akrzy74:

    Post nic istotnego nie wnosi do tematu- żadnej merytoryki!

  • Moderator Elektrotechnika
    Arkadius2000 napisał:
    lub trzy fazy, aby na wyjściu uzyskać ok 26 Voltów

    Nie podłączasz żadnej trzeciej fazy bo spalisz uzwojenie tylko dwie L1 i L2 , tak jak kolega JWitek ci napisał .
  • Poziom 40  
    Arkadius2000 napisał:
    Oczywiście zero podłączając do obudowy.
    -czy moc, a więc widoczne 500VA przy podłączeniu do 230V na 15,3V wzrasta czy maleje?


    Na obudowę nie zero, a PE - co do mocy to skoro nominalne zasilanie jest na 380 (400), a zasilasz trafo niższym napięciem to jak się zachowa moc wyjściowa?
  • Użytkownik usunął konto