Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instalacja el. altana - Jaki przewód/kabel instalacji

Reprint 21 Jul 2014 11:55 4071 6
  • #1
    Reprint
    Level 16  
    Witam.
    Opis sytuacji:
    Altana drewniana z dachem, otwarta (brak ścian), 10m od domu. Zasilanie zrobione z kabla YKY 3x2.5mm2. Instalacja składa się z jednej oprawy oświetleniowej i gniazda. Łącznik i gniazdo IP44. Przewody/kable mocowane tak. Instalacja zabezpieczona RCD 30mA i b16.
    Pytanie:
    Instalacje zrobić z YKY czy YDY czy może jeszcze coś innego?
  • Helpful post
    #2
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Reprint wrote:
    Instalacje zrobić z YKY czy YDY czy może jeszcze coś innego?

    Sprawdzić parametry przewodów YKY oraz YDY o danym przekroju, a następnie wyciągnąć wnioski. Trochę samodzielności!
  • Helpful post
    #3
    elektronikq
    Level 24  
    Kolego YDY Ci wystarczy. Pozdrawiam. Ewentualnie przy wejściu przewodu do altanki zastosował bym rurę ochronną aby go ochraniała od uszkodzeń mechanicznych.
  • Helpful post
    #4
    fuutro
    Level 43  
    Niezgorsze byłoby korytko lub peszel ten z większą odpornością na warunki i zamaskowanie przewodów.
  • #5
    fighter
    Level 21  
    Reprint wrote:
    Witam.
    Opis sytuacji:
    Altana drewniana z dachem, otwarta (brak ścian), 10m od domu. Zasilanie zrobione z kabla YKY 3x2.5mm2. Instalacja składa się z jednej oprawy oświetleniowej i gniazda. Łącznik i gniazdo IP44. Przewody/kable mocowane tak. Instalacja zabezpieczona RCD 30mA i b16.
    Pytanie:
    Instalacje zrobić z YKY czy YDY czy może jeszcze coś innego?



    Czy masz uprawnienia do wykonywania instalacji ???
    jeśli masz to czy nic nie umiesz sam wydedukować ?
    Przecież poziom pytań to jest bliski zera, zupełnie jak by moja żona to robiła.
  • #6
    slawekx
    Level 29  
    Jak 10 mb pokonuje zasilanie ? (wkopane, na lince nośnej czy jeszcze nie wiesz jak i co )
  • #7
    Reprint
    Level 16  
    Mam uprawnienia. Mam dużą wiedzę teoretyczną lecz 0 praktyki. Wiem jak wykonać tą instalację, ale chciałem poznać waszą (doświadczonych elektryków) opinie na temat doboru przewodów.

    Zasilanie doprowadzone YKY 3x2.5mm2 w ziemi 0.7m i niebieską folią.