Uziom - Czy taki uziom będzie wystarczający?

Reprint 21 Jul 2014 18:34 7794 11
  • #1
    Reprint
    Level 16  
    Witam.
    Opis sytuacji:
    Dom jednorodzinny w stanie surowym. Zastosowano ochronę przeciwprzepięciową. Dla ochronników R uziemienia <10Ω. Gleba to glina na mokrym terenie. Obw. domu= 40m
    Pytania:
    Czy uziom otokowy z bednarki zapewni <10Ω?
  • Helpful post
    #2
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Zakładając, że warunki z projektu muszą być spełnione.
    Zakładając także jedną z typowych wartości rezystywności gruntu (dla gliny) w okolicach 200 omometrów. (dane zaczerpnięte z prof. Sowa (str. 6))
    To dla pojedynczego uziomu pionowego teoretycznie zamkniesz się w ok. 17 metrach uziomu.
    Przyjmując, że chcesz ułożyć uziom otokowy, to przy objęciu powierzchni kwadratu o boku 12m (inaczej powierzchnię 144m^2) zapewniasz poniżej 10 omów.
    Teoretycznie oczywiście.

    Dane orientacyjne (wyliczeniowe), nie mogą być wykorzystane jako pewniak. Są zależne od warunków panujących na miejscu. Wezwać elektryka i niech "nabija". mam nadzieję, że się nie "machnąłem" przy obliczeniach :)
  • Helpful post
    #3
    .Jack
    Electrician specialist
    Reprint wrote:
    Czy uziom otokowy z bednarki zapewni <10Ω?

    Obliczenia ŚP prof. Sowy zaczerpnięte zostały ze starej normy, która to te max.10 Ω podaje. I pewnie dlatego producenci ograniczników przepięć dostosowali się to tego wymogu. Na dzień dzisiejszy należy posługiwać się nową normą, która trochę zmieniła podejście do ochrony odgromowej. A jest nią norma PN-EN 62305 a dokładnie arkusz 3 tej normy, gdzie nie są ściśle określone max. wartości rezystancji uziemienia a raczej długości uziemień oraz wymiary i budowa.

    Zależy jeszcze do czego kolega chce wykorzystać ten otok, czy do odprowadzania prądów piorunowych czy tylko wyłącznie dla ochrony odgromowej wewnętrznej oraz ochrony przeciwporażeniowej.
    Dla gleby podmokłej to te 40 mb bednarki będzie wystarczające. Może być dużo mniej. Tylko otok wykonuje się dla ekwipotencjalizacji obiektu. Przy wyładowaniach piorunowych i tak nie będzie wykorzystany cały otok w odprowadzaniu prądu udarowego pioruna.
    A na sam koniec ciekawa tabelka w załączniku, gdzie powyżej rezystywności 500 Ωm zaczyna się zabawa z długością uziemienia. A podmokła glina aż tak dużej rezystywności, nawet w porze letniej nie osiągnie.
  • #4
    Reprint
    Level 16  
    A ile Ωm przyjąć dla gruntu gliniastego (plastelina) gdzie poziom wody gruntowej = 1,1m (w studni tyle jest, studnia w odleglości 3m od domu), a z innej strony domu bije źródło i pod dom jest ziemia mokra?

    EDIT

    Uziom jest przeznaczony do ochronny przeciwporażeniowej i do ochronników przeciwprzepięciowych B+C. Uziom będzie połączony w jednym miejscu z GSU.
  • #5
    TWK
    Electrician specialist
    Reprint wrote:
    A ile Ωm przyjąć dla gruntu gliniastego (plastelina) gdzie poziom wody gruntowej = 1,1m (w studni tyle jest, studnia w odleglości 3m od domu), a z innej strony domu bije źródło i pod dom jest ziemia mokra?
    Najlepiej zmierzyć rezystywność gruntu.
  • #6
    .Jack
    Electrician specialist
    Reprint wrote:
    A ile Ωm przyjąć dla gruntu gliniastego

    W podanym przez kolegę kozi966 linku jest tabela 2: Średnie i największe wartości rezystywności różnych gruntów. Norma musi coś tam przyjąć do obliczeń, ale nic nie zastąpi pomiarów tej rezystywności w miejscu instalowania systemu uziemień.
    Ponadto trzeba by było być geologiem i rozróżniać rodzaje tych gruntów. W tabeli średnia dla gliny to od 40 do 200 Ωm.
  • #7
    Reprint
    Level 16  
    W rolce bednarki 25x4 jest 32mb, z obliczeń dla uziomu poziomego ρ*1.8/l (ρ-rezystywność, l-długość) wychodzi mi 11Ω dla ρ=200 (na pewno jest mniej)

    Waszym zdaniem robić otok czy wykonać uziom poziomy z tych 32mb bednarki?
  • #9
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    Reprint
    Level 16  
    W projekcie jest fundamentowy, ale został zaniedbany. Zbrojenia nie są pospawane, fundament malowany "czarną maziom" (nazwa wyleciała) i nie ma wyprowadzenia do podłączenia. Więc zostaje otok albo poziomy.

    Ponawiam pytanie:

    W rolce bednarki 25x4 jest 32mb, z obliczeń dla uziomu poziomego ρ*1.8/l (ρ-rezystywność, l-długość) wychodzi mi 11Ω dla ρ=200 (na pewno jest mniej)

    Waszym zdaniem robić otok czy wykonać uziom poziomy z tych 32mb bednarki?

    PS:
    Nie wiem co wnosi do tematu post Bronka
  • #11
    jann111
    Level 32  
    Reprint wrote:
    Waszym zdaniem robić otok czy wykonać uziom poziomy z tych 32mb bednarki?

    Chyba pomyliłeś poziom z pionem. Zrobisz otok, będziesz mógł go wykorzystać do odgromowej i to jest lepszy wariant. Odnośnie uziomów pionowych- wbijanie sond na zasadzie przedłużek różnie się kończy.Czasem chcesz "dobić" piątą a tu zonk , nagle rezystancja wzrosła a więc parę szpilek w błoto (ziemię).I ta niewiadoma jakość połączeń między sondami
  • #12
    elektronikq
    Level 24  
    ostatnio mierzyłem otok na obwodzie ok 30 metrów bednarka na głębokości metra w piasku wynik to 6,4Ω, mierzone metodą pętli zwarciowej więc wynik będzie jeszcze niższy.