Witajcie. Mam domek jednorodzinny, w którym muszę wymienić całą elektrykę - przewody są aluminiowe, a nad licznikiem jest tylko jeden bezpiecznik 16A automatyczny. Do tego przewody do żyrandoli to pojedyncze przewody samochodowe...
Przyłącze to jedna faza, przed licznikiem jest bezpiecznik typu eska 25A.
Przewody do gniazdek będą 2,5mm, do oświetlenia 1,5mm. Tu chyba nic się nie pozmieniało?
Oświetlenie to żarówki energooszczędne - w dwóch pokojach po 5 żarówek, kuchnia jedna żarówka, przedpokój jedna i łazienka dwie. W przedpokoju jest jeszcze bojler na ciepłą wodę 1,5 kW lub 2 kW ( nie pamiętam teraz dokłądnie ). Ze sprzętu w kuchni będzie czajnik elektryczny 2kW, lodówka, ekspres do kawy i jakieś radyjko. Bez żadnych kuchni gazowo-elektrycznych czy płyt indukcyjnych. To może dopiero w dalekiej przyszłości. Łazienka, to wiadomo - jakaś lokówka, suszarka. W pokojach urządzenia to telewizor, tuner DVBT, DVD, jakieś radio. Do tego oświetlenie strychu - 2 żarówki. W pomieszczeniu gospodarczym będzie się korzystało czasami z jakiejś wiertarki, szlifierki. Plus jakieś oświetlenie, myslę o dwóch lampach. Na zewnątrz na ogród chcę podłaczyć gniazdko plus jakieś małe oświetlenie ( jak się będzie siedziało na tarasie wieczorem ). Z przodu domku też chcę dać jedno gniazdko ( np. żeby podłaczyć kosiarkę do trawy, jakąś lampkę jakby posiedzieć przed domem wieczorem ). No i z budynku gospodarczego chcę podłączyć dwie lampy z czujnikiem ruchu. Myślę o ledowych.
No i teraz kwestia różnicówki i nadprądowych.
Różnicówk na dom planuję dać 20A 30mA i druga na zasilanie urządzeń na zewnątrz 20A 10mA. Za róznicówkami dwie kontrolki, sygnalizujące obecność napięcia.
Nadprądowe :
- oświetlenie domu 10A charakterystyka
- gniazdka pokoje 16A
- gniazdka kuchnia 16A
- bojler 16A
- gospodarczy + oświetlenie zewnętrzne z czujkami ruchu 16A
- gniazdka na zewnątrz + strych, dzwonek, oświetlenie tarasu - 16A
Wszystkie bezpieczniki z charakterystyką B.
Długość przewodów to od 2 metrów do 10 metrów ( gniazdko i oświetlenie tarasu ).
Aha - układ sieciowy obecnie to TT ( faza i neutralny ), a będzie TN-S ( faza, neutralny, ochronny ). Uziemienie zrobione bednarką. I tu też pytanie - jaki opór minimalny musi być w rodzielce na listwie PE? Bednarkę myślę podłączyć do rury z wodą, więc nie przewiduję problemów, ale warto wiedzieć jakie powinny być pomiary.
I najważniejsze pytanie - jak się robi taką wymianę instalacji, to licznik może pozostać w domu ( planuję zamurować do ściany metalową rozdzielnicę na licznik i bezpieczniki ), czy licznik w takim wypadku musi być już przy płocie?
Przyłącze to jedna faza, przed licznikiem jest bezpiecznik typu eska 25A.
Przewody do gniazdek będą 2,5mm, do oświetlenia 1,5mm. Tu chyba nic się nie pozmieniało?
Oświetlenie to żarówki energooszczędne - w dwóch pokojach po 5 żarówek, kuchnia jedna żarówka, przedpokój jedna i łazienka dwie. W przedpokoju jest jeszcze bojler na ciepłą wodę 1,5 kW lub 2 kW ( nie pamiętam teraz dokłądnie ). Ze sprzętu w kuchni będzie czajnik elektryczny 2kW, lodówka, ekspres do kawy i jakieś radyjko. Bez żadnych kuchni gazowo-elektrycznych czy płyt indukcyjnych. To może dopiero w dalekiej przyszłości. Łazienka, to wiadomo - jakaś lokówka, suszarka. W pokojach urządzenia to telewizor, tuner DVBT, DVD, jakieś radio. Do tego oświetlenie strychu - 2 żarówki. W pomieszczeniu gospodarczym będzie się korzystało czasami z jakiejś wiertarki, szlifierki. Plus jakieś oświetlenie, myslę o dwóch lampach. Na zewnątrz na ogród chcę podłaczyć gniazdko plus jakieś małe oświetlenie ( jak się będzie siedziało na tarasie wieczorem ). Z przodu domku też chcę dać jedno gniazdko ( np. żeby podłaczyć kosiarkę do trawy, jakąś lampkę jakby posiedzieć przed domem wieczorem ). No i z budynku gospodarczego chcę podłączyć dwie lampy z czujnikiem ruchu. Myślę o ledowych.
No i teraz kwestia różnicówki i nadprądowych.
Różnicówk na dom planuję dać 20A 30mA i druga na zasilanie urządzeń na zewnątrz 20A 10mA. Za róznicówkami dwie kontrolki, sygnalizujące obecność napięcia.
Nadprądowe :
- oświetlenie domu 10A charakterystyka
- gniazdka pokoje 16A
- gniazdka kuchnia 16A
- bojler 16A
- gospodarczy + oświetlenie zewnętrzne z czujkami ruchu 16A
- gniazdka na zewnątrz + strych, dzwonek, oświetlenie tarasu - 16A
Wszystkie bezpieczniki z charakterystyką B.
Długość przewodów to od 2 metrów do 10 metrów ( gniazdko i oświetlenie tarasu ).
Aha - układ sieciowy obecnie to TT ( faza i neutralny ), a będzie TN-S ( faza, neutralny, ochronny ). Uziemienie zrobione bednarką. I tu też pytanie - jaki opór minimalny musi być w rodzielce na listwie PE? Bednarkę myślę podłączyć do rury z wodą, więc nie przewiduję problemów, ale warto wiedzieć jakie powinny być pomiary.
I najważniejsze pytanie - jak się robi taką wymianę instalacji, to licznik może pozostać w domu ( planuję zamurować do ściany metalową rozdzielnicę na licznik i bezpieczniki ), czy licznik w takim wypadku musi być już przy płocie?