    Witam

    Posiadam uszkodzony sterownik bramy przesuwnej. Chciałem sprawdzić warystor czy jest sprawny. Posiadam 2 warystory o oznaczeniach:
    -14d471k
    -7d391k
    Jak mozna to zrobic?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Pomocny post
    Poziom 19  
    Jeśli nie jest uszkodzony z zewnątrz to powinien być sprawny , i nie powinien się grzać .
  • Poziom 12  
    Poprzednie były przykopcone. Wymienilem i te wydaja sie byc ok ale jeden z nich się bardzo grzeje.
  • Poziom 19  
    Jak się grzeje to koniecznie wymień na nowy .
  • Poziom 12  
    Dopiero zmienilem.... To mam znowu zmieniac? Wydaje mi sie ze jakis inny element powoduje grzanie tego warystora. Poprzednio sie zakopcil. Teraz tylko sie grzeje.
  • Poziom 19  
    Zapoznaj się z tym jak działa warystor http://pl.wikipedia.org/wiki/Warystor , jeśli się grzeje to znaczy ze napięcie jest bliskie jego zadziałaniu , i dobrze by było jak byś podał dokładnie model tego sterownika .
  • Poziom 12  
    model sterownika Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    Dodano po 6 [minuty]:

    Generalnie to sprawa wyglada tak ze sterownik nie dziala wcale-tzn po podpieciu do pradu nic sie na nim nie swieci-a jest wyswietlacz LCD.

    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500 Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500 Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500 Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    Dodano po 13 [minuty]:

    Do tej pory udalo mi sie ustalic ze jeden z ukladów greatza jest uszkodzony. Wszystkie z 4 diód przepuszczały w obie strony-a wiec je wymieniłem. Dodatkowo wymieniłem dwa warystory(jedyne w układzie). jednak w dalszym ciągu nie działa.
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500
    Na powyzszym obrazku widac:
    1) to rezystor który się bardzo grzeje-sprawdzilem i ma prawidlową opornosc 120ohm
    2)warystory które wymieniłem-grzeje się tylko ten z prawej strony obok rezystora"1"
    3)to uklad greatza ktory wymieniałem
    4)układ greatza ktory jest sprawny
    5)w te dwa piny wpina sie wyjscie z transformatora z którego wychodzi 24v ~ napiecia
    6)to dioda prostownicza SMD oznaczona żółtym paskiem która ma przejscie w dwie strony. Podejrzewam ze jest walnieta ale nie wiem jak ustalic jej parametry. W sklepie elektronicznym Pan stwierdzil ze samo oznaczenie zoltym paskiem nic nie mówi i bez schematu nic sie nie zrobi. Dal mi diode oznaczona czarnym paskiem -najpopularniejsza ale nie wiem czy moge ja podlaczyc....W ukladzie jest wiecej takich diód i wykazuja one opór w jedna stron770ohm. w druga strone brak przejscia.

    Jakies pomysly?
  • Poziom 19  
    Dioda z nr6 wygląda na zenerkę powinny być na niej oznaczenia , zmierz napięcie na tym warystorze i podaj jego symbol , jeszcze w jakich okolicznościach ten sterownik uległ uszkodzeniu ?
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 12  
    Tez gdzies na necie znalazlem ze moze to byc zenerka. Bynajmniej wylutowałem ją i nie ma na niej zadnych oznaczen po za żółtym paskiem na zewnatrz. Wsadzilem w jej miejsce 1N4148. Dodatkowo wymienilem kondensator niebieski ten obok "2" o parametrach 35v 470uF. Po tym zabiegu nic juz sie nie grzeje ale uklad dalej nie dziala w zaden sposób tzn wyswietlacz sie nie zapala.
    Ten większy niebieski warystor to 471k14d, mniejszy ktory sie grzal to 390k07d. Do tego małego warystora z jednej strony wchodzi 23V~, natomiast z drugiej juz nic nie wychodzi.

    CO do okolicznosci. Naped byl podlaczony na dzialce na ktorej pojawialem sie raz w miesiacu. Prawdopodobnie wysoka trawa powodowala bardzo czeste przerywanie wiazki czujek i przelaczanie ktoregos przekaznika. Problem poczatkowo wygladal tak ze spalil sie bezpiecznik 2A na wejsci z sieci. Po wymianie sterownik dzialal ale wyswietlal jakis bład. Nie mialem czasu sie tym zajac ale zostawilem sterownik z bledem wpiety do pradu. Po kilku miesiacach na wyswietlaczu juz sie nic nie palilo jak to jest teraz.

    Dodano po 13 [minuty]:

    Dodam ze naped jest jakiegos producenta wloskiego. W rozmowie z firmą dostałem jedynie uproszczony schemat:
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    Dodano po 1 [minuty]:

    Dioda którą wylutowałem:
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    Dodano po 3 [minuty]:

    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    To schemat który udało mi sie narysowac po wielu godzinach ogladania i sprawdzania ale pokazuje on jedynie kawałek sterownika startując od wejscia sieci...

    Dodano po 11 [sekundy]:

    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500
    ale jak widac wymaga on przerysowania
  • Poziom 19  
    Z schematu wynika że te 2 żółte elementy to nie warystory tylko bezpieczniki sprawdź miernikiem czy mają przejście jeśli nie to należy je wymienić albo wlutować zwykły szklany bezpiecznik , sprawdź te diody przy kondensatorze i napięcie na nim gdzieś dalej powinien być stabilizator 5v o oznaczeniu 7805 za nim sprawdź też napięcie powinno być 5v to napięcie zasila procesor jeśli jest to w najgorszym wypadku może być uszkodzony procesor .
  • Poziom 12  
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500
    Moze ten obrazek cos wyjasni...
    2 zółte elementy to faktycznie bezpieczniki, warystory to te niebieskie. Zółte bezpieczniki mają przejscie. ...

    Na zdjeciu zaznaczylem 3 uklady greatza oraz napiecia które zmierzylem. Zastanawia mnie ten jeden na którym są same zera...

    O których diodach przy kondensatorze mówisz? tych prostokątnych w ukladzie greatza?

    Dodano po 3 [minuty]:

    Jeżeli mówisz o stabiliztorze to na prawo od kondensatora mamy dwa elementy które wygladaja na tranzystor(3 nózki). Jeden z nich ma oznaczenie TS7808 drugi BDX54C.
  • Poziom 19  
    Miałem na myśli te diody układzie greatza przy kondensatorze elektrolitycznym , TS7808 to nic innego jak stabilizator napięcia na 8V zmierz napięcie na jego wyjściu powinno być 8v ,
    BDX54C to tranzystor NPN .
  • Poziom 12  
    Wymienilem tego TS7808 na L7808CV ale dalej nic. Na której nózce powinno byc te 8v? stalego czy zmiennego napiecia?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Diody są dobre a napiecie na nich jest tak jak napisalem na obrazku w srodku pomiedzy diodami 35stalego, a na zewnatrz 23 zmiennego.
  • Poziom 19  
    Na nóżce nr 3 powinno być 8V stałego .
  • Poziom 12  
    Na wejsciu 29V, na wyjsciu 8v
  • Poziom 12  
    Sterownik wystepuje tez pod nazwą: proteco q60s
  • Poziom 19  
    Tommi3737 napisał:
    Na wejsciu 29V, na wyjsciu 8v

    Jeśli za stabilizatorem jest napięcie to powinien działać , podaj nazwę procesora ten prostokąt na lewo od wyświetlacza .
  • Poziom 12  
    Hej

    opisałem na obrazku
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500
  • Poziom 19  
    Zmierz napięcie na pinie 3 i 4 atmegi168 pierwszy pin zaczyna się od tej kropki na scalaku .
  • Poziom 12  
    Rozumiem ze mówimy o ULN2003AG... ?
  • Poziom 12  
    Sorki-slabo spojrzalem :) Juz sprawdzam

    Dodano po 9 [minuty]:

    ok sprawdzilem i pokazuje 5V

    Dodano po 1 [minuty]:

    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500
  • Poziom 19  
    To niestety prawdopodobnie procesor jest uszkodzony jeśli dostaje 5v to powinny chociaż wyświetlać się kody błędów , ale może niech się bardziej doświadczeni koledzy wypowiedzą .
  • Poziom 12  
    Hmmm
    1)a jak wyglada kwestia wymiany procesora? Które to procesor? Trzeba go jakos programowac?
    2)No i co z tą diodą prostowniczą z żółtym paskiem?wymiana na tą czarną wystarczy?czy powinienem szukac tej diody i jakos kombinowac?
    3)czy to ze na jednym z ukladów greatza niema zadnego napiecia jest normalne?
  • Poziom 40  
  • Poziom 12  
    Jezeli chodzi o diody prostownicze to sprwadzilem juz i wymienilem wszystkie ktore wzbudzaly moje watpliowsci (czyli 4 w ukladzie greatza i jedną z zółtym paskiem na taka z czarnym paskiem-o czym piszę wyzej)
    Jezeli chodzi o tranzystory i stabilizatory napiecia to dla mnie wygladaja tak samo(jak tranzystory). Takowe mam tylko trzy:
    -BTA08-600B
    -BDX54C
    -L7808CV (ten został juz wymieniony w ciemno-poprzednio byl tutaj TS7808)
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    Dodano po 21 [minuty]:

    Sprawdzilem tez wszystkie rezystory....

    Dodano po 24 [minuty]:

    Z tego co znalazlem to BTA08 to triak.
    BDX54C to tranzystor.
    Sprawdzalem teraz napiecie na BDX54C i zapalił się wysietlacz na którym pojawiło się

    |_
    |_

    Byc moze cos zwarlem niechcący...którys przekaźnik się chyba przełączył. Po wylaczeniu zasilania przekaznik cyknął ponownie. Po ponownym polaczeniu juz sie nie wlaczyl wyswitlacz.

    BTA08-600B
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    BDX54C-pomiezylem i pomiedzy nózkami 2 i 1 oraz 2 i 3 wychodzi mi 30V w obu konfiguracjach.
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    Dodano po 32 [minuty]:

    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    Dodano po 15 [minuty]:

    Pomiedzy nózkami BTA08-600B nie udało mi sie zmierzyc jakichkolwiek wartosci napiecia zmiennego albo stalego.

    Jutro wymienie BDX54C.
  • Poziom 17  
    Witam, autor temat prosił mnie o pomoc przez pw, dołączę się do tematu ponieważ kiedyś miałem identyczny sterownik do naprawy, u mnie był mniejsze uszkodzenia sterownik wszystko wyświetlał tylko silnik nie miał mocy. Uszkodzone była tylko jedna dioda z mostka Graetza przez co atmega nie dostawała odpowiedniego sygnału zera sieci, wyświetlacz led migał, po naprawie mostka wszystko działało i wyświetlasz led świecił normalnie jasno, myślę że atmega poniekąd taktowana jest sygnałem z sieci 100hz.
    Pytanie do grona użytkowników czy jest możliwy że procek jest taktowany z sieci?
    Jeśli tak to nic nie ruszy dopóki nie dostanie tego sygnału.
    Sygnał zero sieci dla mikromilimetra wygląda mniej więcej tak
    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500
    niech autor sprawdzi połączenia i czy układ działa.
    Drugi mostek z optiotrikiem prawdopodobnie będzie do kontroli / sygnału zwrotnego z silnika, Tommi3737 sprawdź czy są połączenia miedzy mostkiem a zaciskami do silnika.
  • Poziom 19  
    tarkan1 napisał:
    myślę że atmega poniekąd taktowana jest sygnałem z sieci 100hz.

    Drobne sprostowanie w sieci jest 50hz .
  • Poziom 17  
    W sieci jest 50hz dla całej sinusoidy, a napięci dwa razy przechodzi przez 0 czyli mamy 100hz.
  • Poziom 12  
    tarkan1 napisał:

    niech autor sprawdzi połączenia i czy układ działa.
    Drugi mostek z optiotrikiem prawdopodobnie będzie do kontroli / sygnału zwrotnego z silnika, Tommi3737 sprawdź czy są połączenia miedzy mostkiem a zaciskami do silnika.


    SPrawdzilem i na nozke 1 i 2 wchodzi 118V stałego które wychodzi z pierwszego greatza(tego po lewej). Przejscie pomiedzy dwoma nózkami (1 i 2) jest tylko w jedna strone na poziomie 1280ohm. A wiec dioda chyba dziala poprawnie w tym optotriaku.,

    Z drugiej strony tego optotriaka na nozkach 4 i 5 mamy równe 5V stalego(na 4 minus, na 5 plus). 6 nie wykazuje zadnego prądu. Po dotkieciu miernikiem nózki 5 lub 6 zapala sie i miga LCD.

    CO do pomiaru czestotliwosci to nie bardzo wiem do ktorych nózek mam przylozyc multimeter zeby sprawdzic czestotliwosc na nozce 4,,,,


    Pozdrawiam

    Dodano po 39 [sekundy]:

    Uszkodzony sterownik bramy przesuwnej Q60S do napedu bramy euromatic laser 500

    Dodano po 3 [minuty]:

    dodam tylko ze wszystkie pomiary i testy robie bez podlaczonego silnika...jedynie podlaczony zostaje transformator...czy jest to poprawne>?

    Dodano po 2 [minuty]:

    Wymieniłem tez kolejny trazystro bdx54c ale bez zmian....