kocioł gazowy dwufunkcyjny - Brak nawiewu powietrza do kotła z otwartą komorą

as81 24 Jul 2014 00:12 4776 3
  • #1
    as81
    Level 8  
    Witam
    Kocioł gazowy (moc co 8kW) zainstalowany jest w łazience. W łazience jest wentylacja grawitacyjna, nie natomiast nawiewu powietrza w postaci "zetki". Wykonano natomiast otwory w drzwiach łączących łazienkę z przedpokojem o wielkości ok. 210cm2.
    Po przeanalizowaniu prawa budowlanego i rozporządzenia dot. kotłowni i wentylacji nie znalazłem nic na temat nawiewu. Temat ten jest poruszany tylko w PN (normach) które określają, że do kotłowni (w tym przypadku łazienki) musi być dostarczane powietrze z zewnątrz.
    W przypadku takiej mocy kotła może być to powietrze z sąsiednich pomieszczeń. cytat : Dla kotłowni do 30 kW dopuszcza się nawiew powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń – otwór wentylacji nawiewnej (niezamykany) musi mieć minimalną powierzchnię 200 cm².[/i]
    Czy mój sens rozumowania jest słuszny i jest to prawidłowe? Chodzi mi o przepisy prawne.
    Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    Serwis Kotłów
    Level 18  
    Witam,

    as81 wrote:
    Kocioł gazowy (moc co 8kW)
    - ważna jest zainstalowana moc kotła a nie obliczone zapotrzebowanie na ciepło.

    "Powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów nawiewnych powinna wynosić co najmniej 5 cm2 na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotłów, nie mniej niż 200 cm2."

    oraz

    " Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną pod warunkiem, że w drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotłowni znajduje się otwór o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 200 cm2."

    as81 wrote:
    Wykonano natomiast otwory w drzwiach łączących łazienkę z przedpokojem o wielkości ok. 210cm2.


    Zatem zrobione zgodnie z PN.
    Pamiętaj jednak powietrze do przedpokoju również musi "skądś" - a konkretnie z zewnątrz musi się dostać. Jeżeli masz ultra szczelne okna i drzwi między pomieszczeniami może powstać problem.
  • #3
    as81
    Level 8  
    Bardzo dziękuje za pomoc. :)

    Kocioł gazowy ma moc w przedziale 8,1 - 23,3 kW (najniższa jest ustawiona na co, najwyższa na cwu).

    Pamiętaj jednak powietrze do przedpokoju również musi "skądś" - a konkretnie z zewnątrz musi się dostać. Jeżeli masz ultra szczelne okna i drzwi między pomieszczeniami może powstać problem.

    Co prawda okna nie są jakieś super szczelne i nie posiadają nawiewników ale to też zaczęło mnie intrygować. "Skądś" - czy norma to określa ile powietrza musi być w mieszkaniu w takim przypadku? Przecież z uwagi na ciśnienie może dojść do przekształcenia wentylacji wywiewnej w kuchni w wentylacje nawiewną a to byłoby nieprawidłowe...
  • #4
    Serwis Kotłów
    Level 18  
    "Do spalenia 1 m³ gazu kocioł potrzebuje ponad 10 m³ powietrza. Zbyt mała jego ilość prowadzi do niepełnego spalania, powstawania czadu i obniżenia sprawności kotła.
    Do pomieszczenia z kotłem gazowym powietrze dostarczane jest najczęściej przez:

    - szczeliny (nieszczelności) w otworach okiennych lub drzwiowych danego pomieszczenia lub sąsiednich pomieszczeń,

    - otwory nawiewne (także kanały) specjalnie do tego celu przewidziane,
    inne urządzenia techniczne.

    - kubatura kotłowni nie może być mniejsza niż 8 m³

    as81 wrote:
    przekształcenia wentylacji wywiewnej w kuchni w wentylacje nawiewną

    Zimą nie będzie to mieć miejsca.