    Witam. Moje pytanie dotyczy rysunku poniżej. Co i jak poprawić w tym układzie aby działał on chociaż 2-3 lata, bez częstych usterek od strony elektrycznej. Jest to pompa zatapialna 2,2 kW 5A, umieszczona na stałe w studni. Ma za zadanie wypompować 2-3 razy na dzień nieczystości do kanalizacji. Silnik 3 fazowy bez wyprowadzonego przewodu N, włączany za pomocą stycznika. Do zacisków A1 i A2 stycznika wpięte przewody pływaków jeden włącz-wyłącz drugi zab. przed suchobiegiem. Dodatkowo wewnątrz budynku alarm na wypadek gdyby pompa nie zadziałała - lampka i dzwonek.
  • Poziom 15  
    Po symbolach zabezpieczeń nie rozpoznaje czy jest jakieś zabezpieczenie przed zanikiem fazy. Bezpiecznik termiczny spełni taką rolę byle nie ustawić za wysokiego prądu wyłączenia. Różnicówka nie musi mieć wpiętego przewodu "N" jeżeli pompa z niego nie korzysta.
  • Poziom 9  
    Nie ma zabezpieczenia przed zanikiem fazy ponieważ podobną rolę spełni wyłącznik silnikowy ustawiony na 1,1*Jn silnika. A co z doborem pozostałych elementów styczni, bezpiecznik, RCD czy są prawidłowe? Pytam bo nie chciałbym tego za niedługo przerabiać.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    WojcikW napisał:
    Witam
    Jak zastosowałeś wyłącznik silnikowy GZ1M10 4-6,3 to C10 nie jest konieczne. Stycznik dobrze dobrany.
    OK.Teraz pytanie nastawić go na 5,5A czy może lepiej na 5A i w razie potrzeby podkręcać w górę?
  • Poziom 9  
    WojcikW napisał:
    Witam
    Jak zastosowałeś wyłącznik silnikowy GZ1M10 4-6,3 to C10 nie jest konieczne. Stycznik dobrze dobrany.
    Masz racje C10 będzie tylko po to żeby był
  • Poziom 9  
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy wpięcie cewki stycznika za RCD będzie powodowało wyzwolenie RCD po pojawieniu się napięcia na cewce i uruchomieniu silnika?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Przewody oryginalne od pompy i oryginał od pływaków. Oczywiście obwody sterowania będą zabezpieczone (C3). Przed RCD od strony zasilania jest jeszcze FR. Dodam że jest to cały obwód i nic więcej oprócz pompy tu nie będzie. Tak jak pisał jeden z kolegów wcześniej eS-ki C10 nie ma sensu tutaj stosować jeżeli wyłacznik silnikowy nastawiony jest na 1,1In czyli w tym wypadku 5,5A.
  • Poziom 9  
    Wszystko zrobione i działa. Temat zamykam.