Witam serdecznie,
Tak przypadkiem zacząłem wczoraj wieczorem czytać o instalacjach elektrycznych (a jestem laikiem w temacie) i po całonocnej lekturze, zrobiłem rano drobny "przegląd" instalacji u mnie w mieszkaniu. Jest to mieszkanie w przedwojennej kamienicy, w której była niby "zrobiona" ok. 2 lat temu nowa instalacja el. W Samym mieszkaniu, wiem, że były ok. 10 lat temu wymieniane przewody, a ok. 3 lat temu została wymieniona skrzynka rozdzielcza.
Na pierwszy rzut okiem zaniepokoiły mnie mocno 2 kwestie:
1) Jakiś czas temu wysiadło mi gniazdko (z bolcem do uziemienia). Dziś je rozkręciłem i stwierdziłem co następuje;
a. ze ściany wychodzą dwa kable, brązowy i niebieski (brak PE),
b. brak napięcia na żadnym z kabli
c. Uwaga - bolec jest zmostkowany z kablem brązowym
To dosyć mocno mnie zaniepokoiło, bo albo "fachowiec" podłączył uziemienie pod fazę, albo kolory kabli są pozamieniane...nie wiem co o tym myśleć????
2) W niektórych gniazdkach (wszystkie w mieszkaniu są z bolcami do PE) po podłączeniu starej lampki nocnej (I klasy) pojawiało się napięcie na jej metalowej obudowie. Co ciekawe, np. nawet w gniazdkach podwójnych po wpięciu z jednej strony napięcie jest na obudowie lampki, a już po wpięciu w drugie jest OK?? Zlokalizowałem jedynie 2 gniazdka w kuchni, które są OK (brak napięcia na obudowie lampki), a wszystkie pozostałe (łącznie z tym w łazience) "podają" napięcie na jej obudowę (przepraszam za mój laicki język).
Ze względów bezpieczeństwa, zainteresowały mnie głównie te 2 kwestie. Czy dobrze zrobiłem podpinając lodówkę i mikrofalę pod te 2 wtyki? Czy lepiej (po ustaleniu rodzaju instalacji w admin., rozkręcić każde gniazdko i zobaczyć jak to wygląda w środku?
Na razie pod te "chyba" OK podpiąłem lodówkę i mikrofalę. Zaraz będę dzwonił do admin. ustalić co było wykonane w ramach "remontu" instalacji w budynku, bo wydaje mi się, że jak remontowali te 2 lata temu to powinna być już TN-S raczej (a najwyraźniej w mieszkaniu przy remoncie nie poprowadzono PE - choć 10 lat temu TN-S była chyba już wymagana).
Z góry dziękuję za rady.
Tak przypadkiem zacząłem wczoraj wieczorem czytać o instalacjach elektrycznych (a jestem laikiem w temacie) i po całonocnej lekturze, zrobiłem rano drobny "przegląd" instalacji u mnie w mieszkaniu. Jest to mieszkanie w przedwojennej kamienicy, w której była niby "zrobiona" ok. 2 lat temu nowa instalacja el. W Samym mieszkaniu, wiem, że były ok. 10 lat temu wymieniane przewody, a ok. 3 lat temu została wymieniona skrzynka rozdzielcza.
Na pierwszy rzut okiem zaniepokoiły mnie mocno 2 kwestie:
1) Jakiś czas temu wysiadło mi gniazdko (z bolcem do uziemienia). Dziś je rozkręciłem i stwierdziłem co następuje;
a. ze ściany wychodzą dwa kable, brązowy i niebieski (brak PE),
b. brak napięcia na żadnym z kabli
c. Uwaga - bolec jest zmostkowany z kablem brązowym
To dosyć mocno mnie zaniepokoiło, bo albo "fachowiec" podłączył uziemienie pod fazę, albo kolory kabli są pozamieniane...nie wiem co o tym myśleć????
2) W niektórych gniazdkach (wszystkie w mieszkaniu są z bolcami do PE) po podłączeniu starej lampki nocnej (I klasy) pojawiało się napięcie na jej metalowej obudowie. Co ciekawe, np. nawet w gniazdkach podwójnych po wpięciu z jednej strony napięcie jest na obudowie lampki, a już po wpięciu w drugie jest OK?? Zlokalizowałem jedynie 2 gniazdka w kuchni, które są OK (brak napięcia na obudowie lampki), a wszystkie pozostałe (łącznie z tym w łazience) "podają" napięcie na jej obudowę (przepraszam za mój laicki język).
Ze względów bezpieczeństwa, zainteresowały mnie głównie te 2 kwestie. Czy dobrze zrobiłem podpinając lodówkę i mikrofalę pod te 2 wtyki? Czy lepiej (po ustaleniu rodzaju instalacji w admin., rozkręcić każde gniazdko i zobaczyć jak to wygląda w środku?
Na razie pod te "chyba" OK podpiąłem lodówkę i mikrofalę. Zaraz będę dzwonił do admin. ustalić co było wykonane w ramach "remontu" instalacji w budynku, bo wydaje mi się, że jak remontowali te 2 lata temu to powinna być już TN-S raczej (a najwyraźniej w mieszkaniu przy remoncie nie poprowadzono PE - choć 10 lat temu TN-S była chyba już wymagana).
Z góry dziękuję za rady.