Dobór zabezpieczenia silnika 3faz. 7.5kW z tabliczki znamionowej

mikrus9999 07 Sie 2014 21:06 7254 12
  • #1 07 Sie 2014 21:06
    mikrus9999
    Poziom 7  

    witam, otóż że jestem zielony w tym to pytam was jakie mam dać zabezpieczanie do tego silnika:
    Dobór zabezpieczenia silnika 3faz. 7.5kW z tabliczki znamionowej

    silnik jest włączany i wyłączany na zwykłym układzie z jednym stycznikiem.

    0 12
  • #3 07 Sie 2014 21:16
    bonanza
    Spec od Falowników

    Widać prąd - 15A i taki termik zastosuj. Silnik do zastosowań przemysłowych - do domu za duży.

    1
  • #4 07 Sie 2014 21:52
    mikrus9999
    Poziom 7  

    jest to silnik od kutra do mięsa, a jest mi potrzebny jest używany dwa razy w miesiącu. mniejszy nie może być bo kuter wtedy nie ciągnie. mam bezpiecznik C32A ale wywala mi bezpieczniki topikowe... przed licznikiem;?

    4
  • #5 07 Sie 2014 22:00
    elkris78
    Poziom 11  

    Czy też silnik juz chodził wczesniej na tej instalacji i tych zabezpieczeniach? Jeżeli tak, to sprawdz czy silnik nie jest spalony.

    0
  • #6 07 Sie 2014 22:07
    retrofood
    Moderator

    mikrus9999 napisał:
    mam bezpiecznik C32A ale wywala mi bezpieczniki topikowe... przed licznikiem;?


    Silnik 7,5 kW powinien być załączany przez przełącznik Y-D.

    1
  • #7 07 Sie 2014 22:21
    mikrus9999
    Poziom 7  

    Silnik cały czas chodzi na tej. Ale coś często zanika mi faza. I wtedy wywala bezpieczniki topikowe. A nie ten c35 przed silnikiem:-/

    1
  • #8 07 Sie 2014 22:25
    Maciek051996
    Poziom 27  

    Zmierz rezystancję uzwojeń tego silnika.
    Wszystkie 3 powinny być bardzo zbliżone wręcz identyczne.
    7.5 kW to dość spora moc i tak jak kolega wyżej sugerował bym rozruch za pomocą przełącznika 0-Y-D

    1
  • #9 07 Sie 2014 22:31
    retrofood
    Moderator

    Maciek051996 napisał:
    Zmierz rezystancję uzwojeń tego silnika.
    Wszystkie 3 powinny być bardzo zbliżone wręcz identyczne.
    7.5 kW to dość spora moc i tak jak kolega wyżej sugerował bym rozruch za pomocą przełącznika 0-Y-D


    To mądra szkolna teoria, jednak użytkownicy najczęściej nie są elektrykami.
    Najczęstszą przyczyną zakłóceń w pracy silników, a czasem ich spalenia jest wcześniejsze uszkodzenie - wypalenie styków łączników i przełączników. Tym też należy się zająć w pierwszej kolejności, ich przeglądem, a być może i wymianą.

    -1
  • #10 07 Sie 2014 22:38
    elkris78
    Poziom 11  

    To obstawiam na przepalony silnik. Masz tam wogóle termik wpiety w instalacje tego silnika?

    0
  • #11 07 Sie 2014 22:54
    mikrus9999
    Poziom 7  

    No właśnie o to chodzi że nie mam zabezpieczeń takich i nie wiem jakie mam mieć. Wszystkie styki mamwyczyszczne trochę papieru scięrnego, denaturatu i się błyszcza w stycznikach i włącznikach. Mi w tym temacie ogólnie chodziło o dobór bezpieczników. Bo silnik działa i jest sprawny ale czasem jak się go za bardzo obciąży to wywala bezpiecznik nie ten co trzeba:-/

    1
  • Pomocny post
    #12 07 Sie 2014 23:05
    elkris78
    Poziom 11  

    Powinien być termik i czujnik zaniku faz jeżeli chcesz zadbać o ten silnik.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Poczytaj na temat termików, zrozumiesz zasade działania i bedziesz też umiał dobrać odpowiedni dla siebie.

    -1
  • #13 03 Sie 2017 22:06
    mikrus9999
    Poziom 7  

    dzięki temat zamykam, dobrałem termik według prądu z tabliczki i pomnożyłem go razy 1,1 i i dałem czujnik zaniku faz w układ ze stycznikiem. dzięki za porady

    3