Piec Defro 15 KW - Wychładzająca się woda w bojlerze ,gdzie jaki zbiornik przepo

20 Aug 2014 22:19 7578 15
  • Level 10  
    Piec Defro 15 KW - Wychładzająca się woda w bojlerze ,gdzie jaki zbiornik przepo

    Piec Defro 15 KW - Wychładzająca się woda w bojlerze ,gdzie jaki zbiornik przepo

    Witam z góry proszę o wyrozumiałość
    Proszę o pomoc , sterownik pompy CO załącza ją automatycznie po osiągnięciu temperatury w układzie 30 st.( ustawienie fabrycznie-nie można tego zmienić) Nagrzewana jest woda w grzejnikach oraz w bojlerze do zadanej , problem pojawia się gdy nie ma już paliwa w kotle temp wody w układzie spada i krążąca woda wychładza wodę w bojlerze do czasu zatrzymania pompki czyli do 29 st. Czy zastosowanie elektrozaworu ( w zaznaczonym miejscu) wraz ze sterowaniem który by się zamykał gdy woda w układzie spadnie poniżej np (50 st) rozwiąże problem ?, czy pompka CO przy zamkniętym elektrozaworze będzie miała obieg (jak zaznaczyłem , podczas pracy pieca na krótkim obiegu w lecie ,grzanie tylko wody cwu) i się nie popsuje, czy może jakieś inne rozwiązanie?

    Proszę o pomoc w wyborze wielkości oraz w miejscu zamontowania zbiornika przeponowego ponieważ zawór bezpieczeństwa gdy woda w układzie przekroczy 50st kapie ,czy zaznaczenia są poprawne ?
    dziękuję za pomoc
  • MetalWorkMetalWork
  • Level 12  
    Jak masz sterownik na piecu co obsluguje jedna pompka do CO to tak będzie a jak obsluguje dwie pompy CO i CWU to pracują niezależne.
    Jak sterownik z jedną pompą to druga osobno sterowana na wylączniku termostatycznym i zawór zwrotny do tego.

    Może ktoś ma lepszy pomysl to wracam honor.

    Pozdrawiam.
  • MetalWorkMetalWork
  • Level 14  
    Na lato to jeszcze lepiej sterownik różnicowy od sterowania pompą do kolektorów słonecznych, wówczas wyłączy kiedy temperatura pieca spadnie poniżej temperatury zasobnika. Na zimę to bez oddzielnego obiegu i pompy, jeżeli nie będzie palone 24h się nie obędzie. Chyba że ręcznie zamkniesz zawór kiedy się wypali w piecu.
  • Level 22  
    Elektrozawór w tym miejscu pomoże. Naczynie przeponowe też tak jak zaznaczyłeś. Tak na marginesie.... dlaczego nie widzę rury bezpieczeństwa?
  • Level 39  
    Witam
    Tak musi być zawór odcinający ,bo wyciągnie ciepłą wodę z bojlera.Sterownik starszego typu ST nie pamiętam czy posiada wyjście na pompę CWU.Jeżeli nie ma to można dodać osobny.
  • Level 10  
    rura bezpieczeństwa jest biegnie obok czerwonej rury spustowej tylko jej końca nie widać na zdjęciu, niestety sterownik pieca obsługuje tylko jedną pompkę,
  • Level 32  
    To może jest rura przelewowa. Na pewno nie bezpieczeństwa.
  • User removed account  
  • Level 10  
    Instalacja jest typu otwartego , na poddaszu jest naczynie wzbiorcze od którego biegnie rura przelewowa , a gdzie powinna być bezpieczeństwa ?
  • Level 22  
    Rura bezpieczeństwa powinna iść bezpośrednio z kotła do naczynia a jej nie ma co jest niebezpieczne.
    Więc jak jest podłączone naczynie?
  • Level 10  
    naczynie wzbiorcze podłączone jest z najwyżej położonego grzejnika.Ale wracając gdy elektrozawór zadziała czy pompka CO nie popsuje się bo nie będzie miała wtedy obiegu ? (podczas palenia w lecie na krótkim obiegu) , bo w zimę to nie będzie problemu bo pozostanie obieg na kaloryfery , czy nie trzeba zatem zrobić dodatkowego obiegu (jak na zielono na zdjęciu)z zaworem kulowym otwieranym podczas palenia letniego a zamykanym podczas palenia zimowego ?
    Piec Defro 15 KW - Wychładzająca się woda w bojlerze ,gdzie jaki zbiornik przepo
  • Level 22  
    bladebrowar Człowieku, śpisz na bombie. Przecież gdy grzejesz latem tylko bojler to razem z instalacją c.o odcinasz naczynie bezpieczeństwa co jest nie dopuszczalne! Musisz poprowadzić rurę bezpieczeństwa bezpośrednio z kotła.
  • Level 10  
    Zgodziłbym się z tą bombą jakby powrót był zamknięty
  • User removed account  
  • Level 10  
    Naczynie polaczone jest prosto z pionu zasilajacego nsjwyzszy grzejnik źle się wyraziłem w poprzednim poście więc nawet przy zamkniętym grzejniku jest ujscie ciśnienia.Ale wracając do sprawy jakie najlepsze rozwiazanie odnosnie wychladzania wody w bojlerze , elektrozawor druga pompka jakby ktos napisal łopatologicznie lub zaznaczyl na foto gdzie co i jak z gory dziękuje
  • User removed account