buderus logano g124x - mały zakres regulacji zespołu grzewczego

yannick11 23 Aug 2014 10:09 2142 10
Automation24.pl
  • #1
    yannick11
    Level 10  
    Ciśnienie gazu z sieci ~23 mBar. Możliwość regulacja na zespole grzewczym 830 Tandem tylko do 8~9 mBar. Moc pieca 24kW, zgodnie z instukcją ciśnienie na palniku powinno być 15 mBar. Co jest nie tak -zespół grzewczy ,sterownik(Satronic)? Czy napięcie na cewkach zespołu reguluje ciśnienie (analogowo) ,czy jest dwustanowe? Gdzieś w okolicy grudnia zeszłego roku ciśnienie wróciło do normy (właściwie to było za duże ,wiem to na podstawie ilości zużytego gazu na godzinę pracy pieca).Pomiar ciśnienia wykonany amatorską U-rurką, dlatego wartości podane w przybliżeniu. Może jakieś sugestie?
  • Automation24.pl
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    yannick11 wrote:
    Ciśnienie gazu z sieci ~23 mBar

    przy poborze / pracy kotła czy przy kotle wyłączonym ?
    yannick11 wrote:
    Czy napięcie na cewkach zespołu reguluje ciśnienie (analogowo) ,czy jest dwustanowe?

    zał./wył.
    yannick11 wrote:
    właściwie to było za duże

    jakie?
    yannick11 wrote:
    Pomiar ciśnienia wykonany amatorską U-rurką

    Najlepiej podłaczyć 2 u-rurki, na dopływie gazu do armatury i na belce z dyszami i oglądać jakie jest ciśnienie na dolocie do kotła przy wejściu kotła na mocy max.
  • #3
    yannick11
    Level 10  
    wawrzeczko_t wrote:
    przy poborze / pracy kotła czy przy kotle wyłączonym ?


    Dodano po 20 [minuty]:

    wawrzeczko_t wrote:
    przy poborze / pracy kotła czy przy kotle wyłączonym ?

    Taki sam rezultat. Włączenie pieca powoduje nieznaczne wachnięcie na U-rurce
    wawrzeczko_t wrote:
    jakie?

    Nie zmierzyłem,ale przy pierwszym odczycie gazu wyszło zużycie 2.9m3/godz pracy pieca,przy normalnym (w moim piecu) 2.3-2.4m3/godz. pracy pieca.Obecnie przy tak niskim ciśnieniu piec zużywa 1.8m3/godz. pracy. Gdzieś w okolicy marca ustawiłem bez problemu(tą samą metodą)na 14mBar. a od miesiąca lub dwóch bez mojej ingerencji się zmniejszyło.Wczoraj ustawiłem na możliwy max. t.j. 8~9 mBar. Obawiam się ,że ponownego skoku.
    Sorry za pusty poprzedni post(ręka się omsknęła).
  • Automation24.pl
  • #4
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    Jeśli moc wynosi 24kW, to zużycie gazu ziemnego 2,9m3/godz pracy (przy pełnej mocy) jest prawidłowe. Dla przykładu, takie jest nominalne zużycie gazu na godzinę dla Junkersa WRDP 14-2B (23,6kW).
  • #5
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Nie rozumiem braku możliwości zwiększenia ciśnienia na dyszach w tym przypadku. Tak czy inaczej ciśnienie to powinno być 15,5 mbar. Jeśli jest inne i nie da się go nastawić a ciśnienie na przyłączu pozwala na to - to coś jest nie tak. Więc dobrze byłoby zmierzyć wszystkie wartości spalin (szczególnie temperaturę która jeśli jest zbyt niska to może wykraplać się z nich para wodna co byłoby niewskazane przy kotle niekondensacyjnym i żeliwnym).
  • #6
    yannick11
    Level 10  
    Na moje pytaie
    yannick11 wrote:
    Czy napięcie na cewkach zespołu reguluje ciśnienie (analogowo) ,czy jest dwustanowe?

    wawrzeczko_t wrote:
    zał./wył.

    To jest tryb pracy. Jeśli w wyniku strat napięcia na stykach przekaźnika w sterowniku, cewki zespołu grzewczego są zasilane mniejszym napięciem to czy efektem tego nie będzie obniżone ciśnienie na jego wyjściu?
    Zmierzę napięcie zasilające cewki ,tylko muszę zrobić jakąś przejściówkę aby móc podpiąć miernik-zajmie mi to trochę czasu.
  • #7
    yannick11
    Level 10  
    Napięcia na cewkach prawidłowe , czyli do sterownika nie mogę mieć zastrzeżeń. Pozostaje zespół grzewczy. Jest dostępny do 24h (600 zł albo próba reanimacji?).Może któryś serwisant ma z demobilu(0830.036)?
  • #8
    yannick11
    Level 10  
    Kupiłem nowy zespół i wszystko O.K. Obserwując prawidłową(teraz) jego pracę wynika,że włączanie palnika jest dwuetapowe.
    1- połowa ciśnienia i test z użyciem pilota i elektrody jonizującej, a po pozytywnym wyniku zasadniczy zapłon tą połową ciśnienia .
    2- gdy piec już jest "odpalony" po 2-3 sekundach następuje zwiększenie ciśnienia(włącza się drugi zawór).
    W moim przypadku kończyło się na pierwszym etapie.
  • #9
    yannick11
    Level 10  
    Chyba z tą teorią (o włączaniu drugiego zaworu) w ostatnim poście przesadziłem. Po prostu zawór ma taką charakterystykę zapłonu(krokową).Ciśnienie rośnie do pewnej wartości(w dokumentacji Qs) odczekuje 3s (delay time tr) po czym ciśnienie wzrasta do Qmax. W każdym bądź razie mój stary zespół ostatniej fazy nie realizował.
    Temat uważam za zamknięty.
  • #10
    rorek1
    Level 10  
    Możesz mi napisać jak długo masz ten kocioł i czy ogólnie jesteś zadowolony z jego pracy? Przede mną mała modernizacja instalacji grzewczej w tym również kotła i szukam opinii na temat tej firmy.