putas 28 Sie 2014 21:12 65604 506
  • #91 28 Sie 2014 21:12
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Dlaczego najgorsza?
    A Ty jaką masz?

  • Fibaro
  • #92 28 Sie 2014 22:31
    rwxw
    Poziom 22  

    Miałem G12e: 21-7 i 13-15, a od roku mam G12w: dni powszednie 22-6 i 13-15 + całe weekendy w taniej, ale nie każdy ZE takie ma. G12 jest najgorsza bo najkrócej są tanie godziny.

  • #93 29 Sie 2014 21:48
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    No i następny etap uruchamiania PC zakończony.
    Woda w układzie wymieniona na glikol, całość odpowietrzona i czeka na zimę, oby słoneczną...

  • #94 30 Sie 2014 11:04
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Z życia wzięte:
    chyba moja metoda ocieplenia buforów jest cool (pisałem chyba o tym kiedyś)
    w środkowej części bufora mam termometry podpięte pod LK
    godzina 2:40 - 36,9°C
    godzina 11:00 - 36,5°C

    Czyli po 8 godzinach spadek tylko 0,4°C. To chyba nieźle jak na samostygnięcie.

  • Fibaro
  • #95 30 Sie 2014 11:58
    rwxw
    Poziom 22  

    putas napisał:
    Czyli po 8 godzinach spadek tylko 0,4°C. To chyba nieźle jak na samostygnięcie.

    Świetny wynik, ale też rozmiar bufora i jego niska temperatura robi swoje. U mnie baniak na cwu 160 litrów Viessmana zaizolowany dodatkowo 15cm wełny o godz.
    23-00 - 59,5*
    7-00 - 57,5* , różnica 2*
    więc też nie jest źle. Baniak 300l zaizolowany tylko fabrycznie przez Viessmana:
    23-00 - 65,75*
    7-00 - 62*, różnica prawie 4*
    W piwnicy gdzie oba stoją obok siebie mam 20*. Fakt, że różnica temperatur u Ciebie i u mnie jest zdecydowanie inna, straty rosną nieliniowo przy wzroście różnicy między baniakiem a otoczeniem, więc nie da się naszych izolacji w takich warunkach porównać, ale jakieś odniesienie zawsze jest.
    Zerknąłem sobie na taryfy w Enei, oj nie rozpieszcza ona czasami obowiązywania taniej... Sam nie wiem co bym przy takich taryfach wybrał.

  • #96 30 Sie 2014 12:26
    hostii
    Poziom 21  

    Putas a mierzyleś temperaturę na wejściu i wyjściu PC ? Ciekawe jak podgrzewa glikol

  • #97 30 Sie 2014 13:26
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    rwxw napisał:
    Zerknąłem sobie na taryfy w Enei, oj nie rozpieszcza ona czasami obowiązywania taniej... Sam nie wiem co bym przy takich taryfach wybrał.

    Ja się coraz bardziej skłaniam do taryfy z tanim prądem 22-6 i 13-15 oraz dostawienie kolejnych 3-4kW paneli. W przyszłym tygodniu planuję dostawić ok. 1500W paneli i będę miał już 6,2kW a to już coś.
    W przyszłości (zapewne jeszcze ten rok) przy mocy 8kW z paneli nawet w pochmurny dzień powinno iść jakieś 1000-1500W minimum. A to wystarczy na potrzeby własne domu. A w średnio pochmurny dzień powinno być 2000-3000W - a to już wystarczy do załączenia PC nawet przy drogich godzinach.

    Dodano po 1 [minuty]:

    hostii napisał:
    Putas a mierzyleś temperaturę na wejściu i wyjściu PC ? Ciekawe jak podgrzewa glikol

    Jeszcze nie.
    Dopiero zbieram się, żeby podpiąć pod PC drugi LK i opomiarować kilka miejsc.

  • #98 30 Sie 2014 15:13
    kesz1979
    Poziom 11  

    ile czekaleś na tą pompe bo ten sklep to jedna wielka porażka 0 kontaktu na email i numery tel ! :D

  • #99 30 Sie 2014 15:22
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    kesz1979 napisał:
    ile czekaleś na tą pompe bo ten sklep to jedna wielka porażka 0 kontaktu na email i numery tel ! :D

    Zamówienie zrobiłem w niedzielę wieczorem, czyli tak jakbym zamawiał w poniedziałek.
    PC była u mnie we czwartek. Biorąc pod uwagę, że to przesyłka paletowa to szybko.
    A co do kontaktu z nimi to fakt - jest trudno.
    Ale na @ odpisują i sugeruję pisać SMS'y na tę komórkę. Gość w miarę szybko odpisuje.

  • #100 30 Sie 2014 23:12
    ufo67
    Poziom 10  

    putas napisał:
    Kumpel zadał mi ćwieka w sprawie zmiany taryfy na dzień/noc przy powietrznej PC
    Wysnuł taką teorię i nie wiem co o tym myśleć:

    do tego jeśli masz 100% podłogówki to rozdziel CO 35*C i CWU z grzałki, COP wzrośnie jeszcze bardziej, a kumplowi postaw piwo

  • #101 30 Sie 2014 23:43
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Właśnie tak mam.
    100% podłogówki, CWU na grzałki (w sumie 5kW) i PC ostawioną na 38°C.

  • #102 30 Sie 2014 23:54
    ufo67
    Poziom 10  

    w takim razie będziesz palił w piecu przez ok. 2 miesiące. sprawdź średnie temperatury miesięczne, rozpisz tebelę w arkuszu pod Swoje parametry pracy instalacji. Będziesz miał ciekawe wnioski i chyba troszkę małą pompę

  • #103 31 Sie 2014 00:30
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Teoretycznie nie powinno byś źle

    PC + PV - połączenie obu układów dla szybszego zwrotu inwestycji OZE

    Ale nie podano za jakie lata są te wyliczenia, bo coś zbyt pięknie to wygląda...
    Tylko godziny słoneczne zniechęcają.
    Chyba poszukam "przyjaźniejszych" statystyk ;-)

  • #104 31 Sie 2014 00:38
    ufo67
    Poziom 10  

    mogą być realne. liczyłem wg danych z pogodynki z 10 lat (były trochę lepsze). pamiętaj, że to średnia miesięczna.

  • Fibaro
  • #105 31 Sie 2014 10:09
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Oczywiście, że średnie.
    Pamiętacie chyba 2 zimy temu jak w kwietniu leżało pół metra śniegu?
    A ja też pamiętam jak któregoś roku pod koniec marca wchodziło się już do jeziora, a w połowie kwietnia kąpiel już była nawet w pełni przyjemna.
    Średnia to średnia ;-)

  • #106 31 Sie 2014 17:12
    tomleszno
    Poziom 19  

    Koledzy chyba nie mogę się z wami do końca zgodzić.

    ufo67

    Cytat:
    do tego jeśli masz 100% podłogówki to rozdziel CO 35*C i CWU z grzałki, COP wzrośnie jeszcze bardziej, a kumplowi postaw piwo

    putas
    Cytat:
    Właśnie tak mam.
    100% podłogówki, CWU na grzałki (w sumie 5kW) i PC ostawioną na 38°C.


    Jeżeli grzejemy CWU grzałkami to COP takiego układu wynosi 1. Jeżeli będziemy podgrzewać CWU PC to COP nawet w najbardziej skrajnych warunkach powinien być większy od 1. Oczywiście jeżeli chcemy wyjść poza maksymalne parametry PC (60C) to pozostają tylko grzałki. Chociaż zawsze można wstępnie podgrzewać CWU pompą ciepła (zasobnik z wężownicą na dole a powyżej grzałka).
    putas czy twoja pompa nie posiada sterownika do zaworu trójdrożnego? Gdzie można ustawić sobie dwie różne temperatury pracy PC.

  • #107 31 Sie 2014 17:48
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Moja PC posiada wyjście do sterowania zaworem trójdrożnym, ale mój zbiornik CWU nie ma drugiej odpowiednio dużej wężownicy żeby podpiąć PC.
    U mnie PC grzeje bufor (przez wężownicę 25mb Cu18) W buforze mam drugą taką wężownicę, przez którą płynie woda z hydroforu wstępnie ogrzewając się zanim trafi do zbiornika CWU. Dzięki temu woda zanim trafi do zbiornika CWU ma jakieś 35C zamiast 15C.

  • #108 31 Sie 2014 18:13
    ufo67
    Poziom 10  

    [quote="tomleszno"]Koledzy chyba nie mogę się z wami do końca zgodzić.

    Zakładam prace PC w godzinach 9-15. W tym czasie podloga osiągnie pełne "naładowanie". Zabraknie czasu na grzanie wody bo PV zakończy "wspimaganie" systemu.

  • #109 31 Sie 2014 18:27
    tomleszno
    Poziom 19  

    To jak będziesz grzać ciepłą wodę?

  • #110 31 Sie 2014 18:41
    ufo67
    Poziom 10  

    Mała grzałka 600W napędzana w czasie pracy PV

  • #111 01 Wrz 2014 14:27
    age1
    Poziom 12  

    Witam.
    Jeszcze nie widziałem na żywo pompy ciepła ( na obrazkach to i owszem ), ale za to wiem jak wygląda wnętrze lodówki.
    Wieczorową porą myślałem o wspomaganiu PC w pracy zimą. Niestety mój pomysł ogranicza się tylko do dnia.
    Zamontować w PC kabel grzejny ( okręcić rurę ) odpowiedniej długości podpięty pod 3-4 panele PV.
    Ciepło z kabla grzejnego podniesie temp pracy a tym samym sprawność układu.

    np taki lub inny większej mocy

    PC + PV - połączenie obu układów dla szybszego zwrotu inwestycji OZE
    No ale niestety tylko w dzień

    Na marginesie, którejś nocy wyczytałem z opisu PC, że zastosowano w niej silnik prądu stałego DC i PC przez to ma o 50 % mniejsze zapotrzebowanie na en. el.
    Hmmm silnik na prąd stały + PV może coś by z tego wyszło....

  • #112 01 Wrz 2014 15:50
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Pomysł teoretycznie może i dobry, ale praktycznie nie.
    Ja mam małą PC (tylko 7kW mocy grzewczej), a i tak jak załączy się wentylator to dmucha fest po byku.
    Przepływ powietrza jest tak duży, że wstawienie takiego przewodu grzewczego nic nie da - przynajmniej moim zdaniem.
    To już lepiej ten prąd z PV zapodać do sieci domowej przez inwerter i niech PC sobie z gniazdka go odbierze.

  • #113 01 Wrz 2014 16:11
    kesz1979
    Poziom 11  

    Ja swoja pc zainstaluje w kotlowni tylko kanaly nawiewne zrobie tak na probe :D

  • #114 01 Wrz 2014 17:12
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    No ale takie kanały to by musiały mieś jakiś metr średnicy, żeby powietrze lekko przepływało.
    Takie 2 dziury zrobisz w ścianie zewnętrznej budynku?
    Poza tym te otwory nie mogą być obok siebie.

  • #115 01 Wrz 2014 20:26
    Zdzisław7
    Poziom 21  

    Nie trzeba sobie kompilkowac zycia. Jesli mamy wszystkie PV pod on griem pobor przez dom
    ,grzaki, czy PC jest automatyczny. Nawet ladowanie akumulatorow przez ladowarkie dla UPS-a
    z nadwyzek jest prosty. Wyobrazmy sobie teraz, ze do wszystkich tych odbiorow robimy
    osobne obwody, sterowanie, dzielimy PV, koszmar.

  • #116 01 Wrz 2014 21:08
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Zrobiłem wstępny i na razie prowizoryczny monitoring pracy mojej pompy ciepła Meeting MD20D. Na razie tylko pobór prądu. Niedługo będzie pomiar temperatur w kilku punktach.
    pomiar pracy PC

  • #117 03 Wrz 2014 13:26
    usmarinecoventry
    Poziom 15  

    Putas....tak jak z PV, teraz podjarałeś mnie na PC. Dzisiaj złożyłem dokumenty w banku, 40%dotacji. Biorę model MC30D, bo aż tak dobrze domu nie mam ocieplonego. Do tego 4 x 2300W w grzałkach, bufor z podwójna wężownicą 300l i pozostały potrzebny osprzęt. Wpinam się do istniejącej instalacji CO i wszystkie pompki zostaną wykorzystane. Grzałki będą tylko z nadwyżek z PV (założyłem na ta chwilę kolejne 2,88kWp, kolejne 2,52kWp czeka na ładną pogodę do montażu). Podwójna wężownica zostanie połączona w jedną (być może z by-passem), natomiast PC będzie na obwodzie z przylgowym czujnikiem temperatury, że jeśli temp spadnie poniżej 40* na wyjściu z bufora, to załączy PC.

  • #118 03 Wrz 2014 13:40
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Super, że się podjarałeś. Ale bez urazy, wolałbym, żeby to koleżanki się podjarywały mną ;-) Oczywiście żart - nie mogłem się powstrzymać.

    Co do mocy PC to mocniejsza lepiej nagrzeje dom.
    Ja się zdecydowałem na słabszą bo cena (a robię za swoją gotówkę) i chcę grzać nią tylko do lekkich mrozów. Przy silniejszych to już piec węgluch niestety. No i mając słabszą PC łatwiej zaspokoić ją prądem tylko z PV - bo chcę zrobić sobie stosowne sterowanie do załączania jak PV będzie dawać odpowiednio dużo.

    Na dniach dokupuję kolejne 2,5kW paneli.

  • #119 03 Wrz 2014 13:47
    usmarinecoventry
    Poziom 15  

    putas napisał:
    Super, że się podjarałeś. Ale bez urazy, wolałbym, żeby to koleżanki się podjarywały mną ;-) Oczywiście żart - nie mogłem się powstrzymać.

    Co do mocy PC to mocniejsza lepiej nagrzeje dom.
    Ja się zdecydowałem na słabszą bo cena (a robię za swoją gotówkę) i chcę grzać nią tylko do lekkich mrozów. Przy silniejszych to już piec węgluch niestety. No i mając słabszą PC łatwiej zaspokoić ją prądem tylko z PV - bo chcę zrobić sobie stosowne sterowanie do załączania jak PV będzie dawać odpowiednio dużo.


    Luz.
    Ja tak myślę że do -5* powinna dać radę, potem przejdę na groszek. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo może do -15* uciągnie przy niskim nakładzie energii. Wszystko kwestia przeliczenia co lepsze. Po najbliższym okresie zimowym będę mógł się wypowiadać w tym temacie. Ile za taki układzik (relay), który włączy PC gdy 2,5kW przez 5 min (dowolne nastawy)?

  • #120 03 Wrz 2014 14:04
    putas
    Specjalista - odnawialne źródła energii

    Np taki, tylko, że drogi dość 315 zł RMT-101

    Można by dać taki za niespełna 100zł, ale regulacja czasu tylko 20s PPM-05/16

    Poza tym nowy soft do LK chyba będzie to obsługiwał. Jak dobrze pójdzie to będzie też funkcja załączenia odbiornika po przekroczeniu nastawionej wartości nadprodukcji, a nie tylko produkcji z PV. Ale to najwcześniej przełom wrzesień/listopad.

TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
TME Logo